在冷負荷計算中,在手冊上有個圍護結構類型I II III IV V VI 這幾個類型,請問是什么意思,怎么來判定圍護是什么類型的
大家好哈~我是學暖通的學生,在做畢業設計~建筑說明里只給了內外墻200MM加氣混凝土 保溫25STP板 傳熱系數已經給了是0.34 地點選的是石家莊。。應該怎么確定墻體類型呢?我做的是辦公樓~還有想問一下辦公樓的辦事大廳,展覽廳人數,設備和照明大概是多少呢?謝謝大家啦~有沒有暖通群可以加呢。。。。還有像問一下在德國我們專業怎么樣啊,想畢業過去讀碩士~~~~~~·問題好像有點小兒科哈還有點多。。。
請問天正暖通的墻體類型是如何確定的?怎么確定外墻是哪一類(I,II,III,IV,V),我認真看過小編說的技術措施2003,也與現行暖通規范做了計算的比較,舉個例子說明建筑給我的節能計算書上的外墻做法(從外到內)各層名稱 厚度 導熱系數 修正系數干掛石材 8mm 3.490 1.000水泥保溫砂漿 3mm 0.930 1.000無機保溫砂漿 30mm 0.007 1.000加氣混凝土砌塊 200mm 0.236 1.000水泥砂漿 20mm 0.93 1.000最后傳熱系數K=0.72好了,我有了做法,對著技術措施2003選擇相應的墻體類型,但是技術措施上沒有完全對應的墻體,問題來了,根據措施2003第59頁的表格,我該選擇哪個一個墻體?墻體類型無法確定也就是對應的軟件的I,II,II
如圖1所示,外墻墻體類型,不同的類型對對負荷值有很大的影響,而各種規范中沒有外墻的類型說明。如圖2所示,內墻無墻體類型選擇,但是實用手冊中有一定的說明。還請指教。
我在利用軟件計算配變臺區電量損耗是是需要定義該臺區是屬于那種負荷臺區,即高負荷、中負荷、低負荷。能掌握的資料就只有配變的型號和月總有用功、無功電度。最后我這樣解決,不知行不行: 以100KVA配變為?,一臺100KVA配變我按照每小時92KW計,一天24小時,一個月30天,那么該配變一個月內滿負荷運行就是92*24*30=66240kwh,再用該配變的實際月總有功電度如,18000/66240=0.2717,最后把該片區的所有配變依此計算按升序排列,如:0.1200,0.1345,0.2552,0.29,0.35,0.45.......,將小于0.2的定義為低負荷臺區,0.2-0.4的定義為中負荷臺區,大于0.4的為高負荷臺區。 這種方法可行嗎,請高手們指點指點,謝謝?。?/p>
學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)
知識點:清管器
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,可以省不少高可靠用電費,而如果作成全備供的話,高可靠費用要多交不少,但是低壓出線簡單了,大家說說看。
本帖最后由 mani2010 于 2013-3-27 17:16 編輯 我們用過雙八字跟井字植草磚,雙八字植草磚看起來效果不是很好,而井字植草磚又說容易卡高跟鞋,大家一般都用什么類型的植草磚比較多呢?網上搜到還有蟹腳植草磚跟缺角植草磚,大家有沒用過呢,感覺效果行嗎?
我是自學建筑電氣的 剛開始看 有點疑問 :根據建筑施工計算手冊 臨電那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是額定功率嗎 但是從12SDX101-2 民用建筑電氣設計計算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是計算功率 按哪個呢 看了一些示例 什么樣的也有 有的把所有用電設備額定功率加一起 乘以同時系數就完了 大哥給i小弟解答一下 謝謝啊
各位師傅,小弟新手,跟師傅接了個工程,工程有地下二層,面積61000平方米,分為17個防火分區,地下層二層分為8個分區,地下一層分為9個分區,根據設計圖紙每個分區大概60kW,變壓器選1200kVA。但供電局出供電答復方案時,就把這17個防火分區跟其中1棟樓100戶,電梯2部共一臺變壓器共800kVA。 關于防火分區負荷有點疑問:在選變壓器的時候,是考慮全部防火分區的負荷,還是就考慮相鄰3-4個防火分區的負荷?供電局選的變壓器夠用嗎?
本帖最后由 qq444267112 于 2014-3-30 22:34 編輯 1.新風負荷該算冷負荷還是熱負荷,熱負荷新風量要怎么算?2.人進入房間兩次,散熱負荷怎么算,比如餐廳,中午一次,晚上一次,如果用軟件計算,是不是該算兩次?3.相鄰房間空調工作時間不同怎么算,比如一間是餐廳,一間是客房,要算這面內墻的負荷嗎?
本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 編輯 各位同行,現有這么個問題:查負荷計算的需要系數表格,電梯的需要系數很小,只有0.18~0.5,功率因數0.5~0.6(配電設計手冊),假如只有一部電梯,產品手冊給出18.0kW的額定功率,它的計算負荷該是多少?若取0.5系數,功率因數取0.6,則其計算電流只有22.8A。這個電流6平方的導線足足有余??稍趯嶋H工程中應該看不到這么小的電梯供電電纜,這個問題如何考慮,請大家發言。
云數據中心(IDC機房)云計算中心移動互聯網中心電子商務中心云計算孵化器求助 以上這幾個的用電負荷 如何估算 求做過的大神幫忙 如果是按面積來算的話 具體是多少
請教大家,此處的濕負荷,應該為下表中的哪一個數是0.49還是1.31?
今天翻翻筆記本無意中發現空調用電負荷的估算公式,這是老楊以前跟通風專業的同事一起討論定下來的,現在把這個公式放上來分享一下,或許對你有用。
本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 編輯 有個小的共建項目,出線有普通照明、二級負荷、消防常用、消防備用,現在配電房出線回路不夠,要求增加一級箱子,減少出線回路,哪些可以合在一起?像圖片那樣是否可行,如果不行,至少要幾條進線回路?
最近在做一個一級的醫院,話說一級醫院好可憐,查了好多資料,最多只明確說了其中的 急診室 是二級負荷,其他全是介紹二級三級醫院負荷分類的....那一級醫院沒有一級負荷嗎,消防負荷又算幾級呢?求做過相關項目的大神講解下
做二級負荷總是模模糊糊,特來請教大家。 1、兩路高壓進線(同時使用),兩段下各接1臺變壓器。 2、兩路高壓進線(一主一備,切換),變壓器只有1臺。 第1種應該是規矩做法,不知道第二種做法是否可以啊。