工廠用電設備如圖,備用設備是否需要算入計算負荷里邊,如果不計算到里邊需要系數如何選擇,有備用設備時怎么計算用電負荷呢?請各位大神幫忙,非常感謝!?。?!
前段時間做了一個5層的宿舍樓,屋頂有一個消防增壓穩壓設備,因為室外消防用水量是20L/S,所用應急照明、消防設備等都是屬于三級負荷的。穩壓設備就從總配電箱單獨引一路供電??蓪張D的卻提出來要有備用電源,說是規范上要求消防用電必須是雙回路供電的。我回來查了幾本規范后,好像供配電等一些規范上只要求二級負荷用雙回路吧。還望高手指點一二!
知識點:給排水設備用電負荷等級的確定 1、負荷等級的劃分 2、石化規對消防泵用電等級的要求:
一車間負荷等級為二級,應有備用電源。由于我們公司所在地方比較偏,不可能再接一回路10KV電源,因此打算采用柴油發電機作為備用電源。車間配630KVA變壓器,停電可能造成有毒氣體泄露。請問大家是否可以采用發電機,應配多大發電機?
一住宅小區內都是二類高層建筑,有10萬平米的地下室(其中3萬平米為人防地下室),小區內擬設三個變電所,請問消防設備及二級負荷的備用電源如何設置?是否可以從不同的變電所引至?
今天甲方和老板談話,是一個小高層住宅小區,最高12層,兩個箱變,水泵房和電梯電源是否可以用兩個箱變互相備用?他們說還設置發電機??有必要嗎?
兩臺變壓器,互為備用,消防負荷小于非消防負荷,可以不計入變壓器容量選擇,但是一級負荷備用容量要算進來嗎?這樣變壓器容量就會很大很多!
GB50052 3.0.9條 強規 備用電源的負荷嚴禁接入應急供電系統那么 超市的備用照明怎么作?以前是做一個應急照明箱,備用照明兼做應急照明。那不是違反強規了嗎?大家怎么理解規范。
在《電力裝置的繼電保護和自動裝置設計規范》25頁,第九章 35KV及以上電動機保護 第9.0.5條中有這么一段話:2、下列電動機應裝設9s時限的低電壓保護,保護動作電壓應為額定電壓的45%—50%: 1) 有備用自動投入機械的一類負荷電動機 2) 在電源電壓長時間小時候需自動斷開的電動機 請問“ 有備用自動投入機械的一類負荷電動機” 這句話怎么理解,是想表達個什么意思。 謝謝。
很糾結一個問題,對于非消防二級負荷備用部分是否計入變壓器計算負荷;非消防二級負荷備用部分接入配電柜(此配電柜中也有其他三級負荷),在選擇配電柜總開關是是否應該考慮非消防二級負荷備用部分用?大家在設計中都怎么處理,希望給個建議!
學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)
原創 炳華話電氣
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,可以省不少高可靠用電費,而如果作成全備供的話,高可靠費用要多交不少,但是低壓出線簡單了,大家說說看。
關于《供配電系統設計規范》中3.0.9條 備用電源的負荷嚴禁接入應急供電系統。各位專家是如何理解,設計過程中是如何處理的?
如果一個地下車庫從小區中心站分別引四路低壓電源給地庫內使用,地庫內的所有消防設備,風機,照明等都要雙電源供電,那么我每路的低壓進線是否只要滿足此路電源上的所有常用電源負荷即可吧?備用不要算入負荷內,因為這一路上的備用在另一路上是常用狀態,我這個理解正確嗎?
問題同標題3W立以上多層公共建筑 需要二級負荷供電 因周邊只有一個變電箱 不能滿足消防水只有消火栓系統 試圖用相同揚程流量的柴油泵與電泵互為備用解決二級消防電負荷問題問是否可行個人認為從安全方面講還說的過去,同時覺得穩壓系統這部分電的問題還是沒有能解決把逐項的消防電問題用類似方法解決了就可以回避二級負荷問題嗎? 有點困惑有達人請指教......關注ING......
問:1.此備用照明屬于消防負荷2.非消防負荷3.是否必須有備用照明我認為是2若有備用照明則預留配電箱,可一定就有備用照明?
我們這邊小區一、二級負荷等公用設備采用專用變壓器供電,一臺專用變主供一二級負荷,另外一臺專用變備供一二級負荷,但運行要求是一二級負荷需要一路常供,一路熱備用?難道是另外備供的專用變壓器長期空載運行以熱備供?
我是自學建筑電氣的 剛開始看 有點疑問 :根據建筑施工計算手冊 臨電那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是額定功率嗎 但是從12SDX101-2 民用建筑電氣設計計算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是計算功率 按哪個呢 看了一些示例 什么樣的也有 有的把所有用電設備額定功率加一起 乘以同時系數就完了 大哥給i小弟解答一下 謝謝啊