  • 同樣的負荷,電量為什么有差別?

    我單位高壓側有兩臺變壓器(10000/400)并聯供電,平時都是啟用其中一臺,另一臺備用;低壓側總配電室分為一段、二段,用母聯開關連接,其中一段對應1號變壓器,2段對應2號變壓器,平時都是合低壓母聯開關,用一臺變壓器供電。其中有一雙電源供電回路生產部門,其電源由變電所低壓總配電室配出,1號電源在1段,2號電源在2段,這兩個電源在該部門現場配電室也是用母聯開關連接的。使用時出現了一個問題讓我百思不得其解,就是在用電負荷不變的情況下,當使用2號變壓器供電時該部門的用電量(1號、2號電源用電量的總和)一般在6000度/天,而當切換到1號變壓器三天左右的時間后該部門的用電量就會增加到7000度/天。因為本人才疏學淺,特此請教高手們,這是怎么回事?能否避免這種情況?

  • 星級電影院的負荷密度/用電量

    以前做過一個星級電影院,施工圖時負荷密度都是估摸著取得,但是不知道最終實際的用電量為多少?誰有這方面實際的經驗?可否告知合理的負荷密度取值及用電量。謝謝!

  • 關于負荷計算的一些問題

    學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)

  • 高壓負荷控制/電量控制多功能計量設備

    高壓負荷控制/電量控制多功能計量設備的設計要求與功能實 2005-11-16 魏軍波 林金波 這篇文章被閱讀了< 6 >次 摘要:隨著社會主義市場經濟的不斷發展,社會需求普遍增長,拉動了電力需求的持續擴大,而電力的生產供應相對于需求顯得日益緊缺,于是,對用電負荷進行科學化管理就成為迫切需求…… 關鍵詞:高壓負荷控制 電量控制多功能計量設備 設計要求 功能實 隨著社會主義市場經濟的不斷發展,社會需求普遍增長,拉動了電力需求的持續擴大,而電力的生產供應相對于需求顯得日益緊缺,于是,對用電負荷進行科學化管理就成為迫切需求。另一方面,供電行業已完成企業化改造,電力已經成為一種完全意義上的商品,供電企業為維護自身的經濟利益,降低不合理的線損,有必要依據用戶資信等級的差別實行不同方式的電量控制措施。供電部門以此為考慮,在已經成功實現對低壓計量設備的革新后,計劃對高壓計量設備進行技術革新。為此,我公司投入大量資金、技術和工時,全力開發出了能實現負荷控制和電量控制的新型高壓計量設備(以下簡稱

  • 關于插座及其負荷的問題

    一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.

  • 關于備供負荷大家的做法

    如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,可以省不少高可靠用電費,而如果作成全備供的話,高可靠費用要多交不少,但是低壓出線簡單了,大家說說看。

  • 箱式變采用油浸變,進線采用負荷開關,非電量保護如何考慮

    箱式變電站采用負荷開關+熔斷器形式,另外變壓器采用油浸變壓器,變壓器電量保護可以采用熔斷器實現,但是油浸變壓器的非電量保護(溫度,瓦斯,壓力釋放燈)如何實現保護,怎么樣在有問題實現報警,跳閘呢,

  • 如何估算空調的用電負荷

    今天翻翻筆記本無意中發現空調用電負荷的估算公式,這是老楊以前跟通風專業的同事一起討論定下來的,現在把這個公式放上來分享一下,或許對你有用。

  • 關于負荷計算的一些問題,求教

    本帖最后由 qq444267112 于 2014-3-30 22:34 編輯 1.新風負荷該算冷負荷還是熱負荷,熱負荷新風量要怎么算?2.人進入房間兩次,散熱負荷怎么算,比如餐廳,中午一次,晚上一次,如果用軟件計算,是不是該算兩次?3.相鄰房間空調工作時間不同怎么算,比如一間是餐廳,一間是客房,要算這面內墻的負荷嗎?

  • 此處的濕負荷應該按哪個???

    此處的濕負荷應該按哪個???

    請教大家,此處的濕負荷,應該為下表中的哪一個數是0.49還是1.31?

  • 關于防火分區負荷的選擇?

    各位師傅,小弟新手,跟師傅接了個工程,工程有地下二層,面積61000平方米,分為17個防火分區,地下層二層分為8個分區,地下一層分為9個分區,根據設計圖紙每個分區大概60kW,變壓器選1200kVA。但供電局出供電答復方案時,就把這17個防火分區跟其中1棟樓100戶,電梯2部共一臺變壓器共800kVA。 關于防火分區負荷有點疑問:在選變壓器的時候,是考慮全部防火分區的負荷,還是就考慮相鄰3-4個防火分區的負荷?供電局選的變壓器夠用嗎?

  • 關于電梯計算負荷的問題。

    本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 編輯 各位同行,現有這么個問題:查負荷計算的需要系數表格,電梯的需要系數很小,只有0.18~0.5,功率因數0.5~0.6(配電設計手冊),假如只有一部電梯,產品手冊給出18.0kW的額定功率,它的計算負荷該是多少?若取0.5系數,功率因數取0.6,則其計算電流只有22.8A。這個電流6平方的導線足足有余??稍趯嶋H工程中應該看不到這么小的電梯供電電纜,這個問題如何考慮,請大家發言。

  • 在線求助關于負荷的估算

    云數據中心(IDC機房)云計算中心移動互聯網中心電子商務中心云計算孵化器求助 以上這幾個的用電負荷 如何估算 求做過的大神幫忙 如果是按面積來算的話 具體是多少

  • 關于醫院負荷分類的問題

    最近在做一個一級的醫院,話說一級醫院好可憐,查了好多資料,最多只明確說了其中的 急診室 是二級負荷,其他全是介紹二級三級醫院負荷分類的....那一級醫院沒有一級負荷嗎,消防負荷又算幾級呢?求做過相關項目的大神講解下

  • 消防、二級負荷等哪些可以合并?

    本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 編輯 有個小的共建項目,出線有普通照明、二級負荷、消防常用、消防備用,現在配電房出線回路不夠,要求增加一級箱子,減少出線回路,哪些可以合在一起?像圖片那樣是否可行,如果不行,至少要幾條進線回路?

  • 請教關于消防負荷的計算

    有一個項目7棟辦公樓地下室互不相連,本項目共用一個消防泵房和消防控制室。現在選用柴油發電機作為消防電氣負荷的備用電源,消防負荷如何計算,7棟樓消防負荷加起來?還是消防泵房 消防控制室 最大一棟辦公樓的消防負荷?依據是什么?

  • 關于變頻電機的負荷計算

    弱弱問一下,負荷計算時變頻電機的需要系數、功率因數是多少?是不是應該算的是變頻器的電流?是變頻器的額定電流直接當計算電流加到總的計算電流里嗎?

  • 消防負荷的容量怎么確定?

    例如;某大型樓盤我應該按照以下哪一種方法計算。 1、(電梯 排風抽煙 消防水泵 防火分區 應急照明)×需要系數 2、(電梯×需要系數 排風抽煙×需要系數 消防水泵×需要系數 防火分區×需要系數 應急照明×需要系數)×需要系數 還有問給題外話,如發電機容量高于800kW怎么解決這個容量過大的問題。

  • 關于二級負荷的供電方式

    做二級負荷總是模模糊糊,特來請教大家。 1、兩路高壓進線(同時使用),兩段下各接1臺變壓器。 2、兩路高壓進線(一主一備,切換),變壓器只有1臺。 第1種應該是規矩做法,不知道第二種做法是否可以啊。

  • 再說一級負荷的供電電源

    一級負荷供電比二級負荷供電相對簡單,主要關注《民用建筑電氣設計標準》(以下簡稱民標)GB 51348-2019中以下條款,其中3.2.8條是強制性條款。 3.2.8  一級負荷應由雙重電源供電,當一個電源發生故障時,另一個電源不應同時受到損壞。 3.2.10  一級負荷應由雙重電源的兩個低壓回路在末端配電箱處切換供電,另有規定者除外。 理解和用好這兩條條款要求,需特別注意以下關鍵詞: 1、雙重電源

點擊加載更多

負荷電量

負荷電量專題,為您提供負荷電量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與負荷電量 相關的專業交流討論,更多負荷電量相關內容請?jiān)L問