水-水熱泵主機冷量為5.4KW,三臺風盤冷量各為3.77KW, 2.08KW, 2.08KW,總冷量7.93KW,這個負荷配比只有68%,會不會太小了,用于一般的公寓樓,一般這樣的熱泵機組與室內機間負荷配比有規定嗎?
我是搞空調節能的(自控),但是我對制冷不太懂,我在現場經常發現,將冷卻泵變頻后,主機的能耗會增加,這時將冷卻水泵頻變大,主機的負荷就會變小。我一直搞不懂究竟該怎么做才能避免這一現象的發生。 其實我們搞節能的控制方面弄的很簡單,就是根據進出水溫差來搞(恒溫差),但是我個人認為這種方式實在是太粗糙了。尤其是冷卻水這塊,一點也不嚴謹。 有沒有達人有這方面的資料或者經驗,望不吝賜教。謝謝。
多聯主機與室內機冷負荷的配比,廠家在定義是不能超過130%。長度不能超過多少?落差不能大于多少?有那位對設計與實超過廠家指定的配比。分享一下!
請問各位專家,室外溫度將近30°,水系統特靈離心主機負荷一直保持在39%左右,末端已經熱的不行了,負荷就是上不來!上限設置為89%,跪求各位磚家該怎么辦?
最近我有個項目,用了很多組合式空調機組。這些組合式空調機組含有電加熱器,在冷卻除濕的同時還需要加熱保持溫度,結果消耗了一部分冷量。結果按逐時綜合冷負荷計算出冷負荷為1884kW,按各個設備冷負荷的總和(機器負荷)計算出冷負荷為:2956kW。二者相差很多!請問:制冷主機按逐時綜合冷負荷選擇,還是按各個設備冷負荷的總和(機器負荷)來選擇?也即:那些再熱負荷是否也要計算到制冷主機中去?
螺桿主機RHTB180(約150RT)一臺,對應水泵Q=93.5M3/H,H=28M,末端采用組合空調箱對試驗室進行溫度控制,每個房間用一臺空調箱(表冷,電加熱段),由于本身末端全部制冷所需負荷頂多達到主機50%,而且試驗室的工況需求不一致(有的要制冷25度,有的加熱到38度,等,而且經常切換工況),這樣導致有時可能只有一到兩臺空調箱需冷凍水供應,結果供回水溫度低于主機最大卸載能力,主機停機(試驗室全年需不停機),空調箱回水管采用電動二通閥,主機供回水管有壓差旁通管,請教,如何改良此系統使主機不要自動停機呀。(排除換主機的方案,系統如何改造才好)
學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,可以省不少高可靠用電費,而如果作成全備供的話,高可靠費用要多交不少,但是低壓出線簡單了,大家說說看。
向各位大佬請教兩個問題,第一個,商場中央空調的主機與末端設備的冷,熱負荷不一致是什么原因?看了好幾個項目圖紙,都是末端設備的冷負荷加起來總量大于空調主機的冷負荷。。第二個問題,空調主機和末端設備選型是按照冷負荷來選?還是熱負荷?謝謝。。。。。。
中央空調離心機或者螺桿機,樓主所遇到的項目都是自動根據供回水溫度自行調節運行比例的(實際上就是電流百分比),經過選型后的離心機或者螺桿機,其運行效率最高區間一般是有范圍的,那如果是多臺主機并聯運行,能不能人為根據部分負荷日預判的負荷,讓多臺主機降頻(如變頻主機)到高效運行區間同時運行呢。以往項目都是根據大小機搭配形式,水溫到達設定值,就會關掉其中某臺或多臺主機(加減機方式),則反之,現在對于高能效運行要求越來越嚴格,這種加減機方式不一定是高效運行的。
一單相電焊機名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求計算負荷 和電流?
這是我自己總結的一些有關暖通計算的規定性參數。比如冷熱負荷估算指標、照明密度、電氣功率密度、空調系統的風量估算,機房面積估算、冷卻水估算等等。希望對大家有用。我也是新手。共同努力!
小弟做電氣設計半年多了,最近有個一類高層,涉及到了一級負荷,現在問題就來了。一級負荷是要求雙源電源供電,外加備用電源,這三個電源怎么分配呢?圖里面的是一個他們以前做的,我看了半天沒看懂,為什么只有一部分的負荷接到了發電機雙電源的母線上?求指教
請問,一個做LED燈的廠房,要求恒溫恒濕。地點在四川。空調冷負荷指標大概是多少。剛剛咨詢的一個做恒溫恒濕機的。說按350W/m2算。還有用電量指標大概多少?
如題,一棟超高層辦公樓,業主要節能,把主機改成變頻的,但是要求一次泵定流量,不肯變頻?疑問:1、一次泵變流量是對主機有影響,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了; 2、主機變頻,變的是壓縮機轉速和導流葉片,那,流量應該也在變,還是只變進出口溫差呢?請賜教!
在天正電氣中的計算中要輸入這幾個系數?請問無功補償計算中的平均負荷系數、有功負荷系數、無功負荷系數分別是什么?還有在計算負荷中在選擇變壓器的時候也要有有功負荷系數、無功負荷系數,這些是什么系數?。渴遣皇歉鹘M用電設備匯總后的低壓干線或車間干線上選取的同時系數呢?這個數值選取沒有具體的規定嗎?菜鳥謝謝個人高手了。
住宅及公寓類建筑,采用單位面積功率法估算負荷,如果按設計手冊確定一個負荷密度值,如50W/㎡,是用總的項目建筑面積乘以這個負荷密度?還是把總的建筑面積分成幾部分,比如套內面積、公共區面積,取不同的負荷密度指標,比如套內60W/㎡,公共區30W/㎡,分別乘以各自面積,再加起來?那種方法更準確?大家討論討論
我是自學建筑電氣的 剛開始看 有點疑問 :根據建筑施工計算手冊 臨電那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是額定功率嗎 但是從12SDX101-2 民用建筑電氣設計計算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是計算功率 按哪個呢 看了一些示例 什么樣的也有 有的把所有用電設備額定功率加一起 乘以同時系數就完了 大哥給i小弟解答一下 謝謝啊