  • 冷間冷卻設備負荷的計算

    知識點:冷卻設備負荷

  • 求教通過計算負荷選取設備的問題

    小弟第一次發帖,不到之處請見諒。單相負荷應均衡分配到三相上,當單相負荷的總容量小于計算范圍內三相對稱負荷總容量?5%時,全部按三相對稱負荷計算;當超過15%時,應將單相負荷換算為等效三相負荷,再與三相負荷相加,等效三相負荷可按下列方法計算:(1)只有相負荷時,等效三相負荷取最大相包荷的3倍。(2)只有線間負荷時,等效三相負荷為:?jiǎn)闻_(tái)時取線間負荷的倍;多臺時取最大線間負荷的倍加上次大線間負荷的(3-)倍。(3)既有線間負荷又有相負荷時,應先將線間負荷換算為相負荷,然后各相負荷分別相加,選取最大相負荷乘3倍作為等效三相負荷。計算負荷來選取設備參數,我對這方面不懂。師傅給我個圖,一三相線接母線,然后分了10根單相線,其中8根都是20KW的第九根是8KW,第十世1KW的,根據這個我應該怎么去選連那根三相線的設備參數???問的可能很模糊,還請大哥哥們講講 小弟先謝了

  • 車間總設備安裝負荷的計算

    各位好!我有一個問題困擾我很久了,請各位幫我解答下。比如一個車間力里有焊機,起重機,電動平板車,照明等,。那么怎么來確定這個車間的總設備安裝容量,焊機(KVA);起重機(KW);照明(KW)單位都不一樣,而且還有暫載系數等因素。謝謝。

  • 電動設備冷負荷計算問題?

    我想請問在空調房間內有點電動設備時怎么計算它的實際冷負荷?請舉例說明,謝謝!設備和用具的實際顯熱散熱量按下式計算 1)電動設備 當工藝設備及其電動機都放在室內時: Q=1000?n1?n2?n3?N/η (4.9) 當只有工藝設備在室內,而電動機不在室內時: Q=1000?n1?n2?n3?N (4.10) 當工藝設備不在室內,而只有電動機放在室內時: Q=1000?n1?n2?n3? N (4.11) 式中:N——電動設備的安裝功率,kW; η——電動機效率,可由產品樣本查得; n1——利用系數,是電動機最大實效功率與安裝功率之比,一般可取0.7~0.9可用以反映安裝功率的利用程度; n2——電動機負荷系數,定義為電動機每小時平均實耗功率與機器設計時最大實耗功率之比; n3——同時使用系數,定義為室內電動機同時使用的安裝功率與總安裝功率之比,一般取0.5~0.8

  • 備用設備如何計算用電負荷

    備用設備如何計算用電負荷

    工廠用電設備如圖,備用設備是否需要算入計算負荷里邊,如果不計算到里邊需要系數如何選擇,有備用設備時怎么計算用電負荷呢?請各位大神幫忙,非常感謝?。。?!

  • 關于負荷計算的一些問題

    學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)

  • 負荷計算,你們考慮過設備效率問題么?

    比如一臺15kW的水泵,那么,這個15kW是輸入功率還是輸出功率呢?這兩個概念對我們進行負荷計算的時候,影響非常大?。。。。?!那么,對于類似設備,如電梯、風機、水泵、空調壓縮機等負荷,我們究竟按照多少效率折算出輸入功率呢?

  • 消防用電設備計算負荷的問題

    一棟建筑物或由多棟建筑物組成的建筑群內,往往有多個防火分區,如何對某一棟內或建筑群內的消防用電設備進行計算負荷計算,有什么規定和計算方法?

  • 新人急求~關于設備冷負荷計算的問題

    課程設計中,建筑是一商住樓,在計算空調負荷時是否需要考慮設備冷負荷的問題,如果考慮的話,具體應該怎么計算,按設備每平米的散熱量計算時,應在哪里找參考值?還有敢問行業的前輩們是如何計算空調負荷的?對于空調負荷計算,真是感覺不會再愛了。

  • 配電柜給設備配電時的負荷計算

    一個配電柜給下列設備配電:水泵一臺22KW,風機一臺18.5KW,螺旋給料機一臺37KW,振動給料機一臺5.5KW,照明一路1KW,求助負荷怎么計算?謝謝!

  • 天正負荷計算-設備發熱計算問題

    照明、設備  按功率密度輸入時候,最終輸出的發熱負荷值都偏小?是什么原因? 如設備運行時間設置為24小時,按規范冷負荷系數應為1.0   軟件計算邏輯是否有問題?      大家在使用負荷計算時候是否存在同樣的問題。  希望官方解答一下

  • 關于動態負荷計算的軟件

    我在做動態負荷方面的畢業論文,用了幾款負荷軟件,但都是以一個恒定的室內溫濕度值,然后直接根據軟件的各地區氣象數據就算出逐時負荷,不知有軟件能計算室內溫濕度數據不定,而是變化的情況下的負荷嗎?或者,簡單的,直接給一個室內的溫度、濕度值和時間值和室外的溫濕度值,然后計算負荷,我把全天離散成多個點,算出對應的負荷,全天的動態負荷就出來了,請大家指點一下

  • 關于實際工程的負荷計算

    請問各位前輩,計算一個無外墻的、非底曾、非頂層的房間的熱負荷,除了考慮人員及一些設備方面的熱負荷外,還要考慮些什么?先謝謝了!

  • 到底那個負荷計算軟件好??!

    望各位大蝦給推薦一款好的負荷計算軟件,現在用了幾個版本,計算結果不一樣,俺比較過,鴻業5.0和6.0計算的結果就不一樣,6.0偏大,不過俺的6.0是試用版的!最近院里要買新軟件,真不知道那個好阿,請各位給推薦比較一下阿 多謝了!

  • 求助:有關負荷計算的問題

    我用的計算軟件是鴻業負荷計算3.0版,這個工程地上共有24層,將近100米高,3層以上層高和維護結構都相同.我用輸好的房間信息計算采暖熱負荷時,標準層每層的負荷相似,可是我用相同的房間信息計算空調熱負荷時,第5層比第4層多了幾十KW,不知何緣故.后來我將5層各房間的負荷加起來,和軟件生成的結果對照,發現軟件生成的結果大了,是軟件的錯誤嗎?還是我沒有注意空調熱負荷參數的設置,正在苦惱中,哪位仁兄可以幫我分析分析呀(我曾經為了簡便,將標準層刪除掉只剩一層;可是我后來把刪掉的標準層都添加上后,計算結果還是一樣有這個問題)

  • 求助關于用電負荷的計算

    小弟我正在進行一個工業區用電負荷的計算。采用的是單位用地指標法。一般來講,計算得到的用電負荷都要乘以一個同時系數,大概0.7左右,但是我今天看了一本報告,里面在計算實際的用電負荷的時候不僅乘了一個同時系數0.7,另外還乘了一個需要系數0.8,我想問大家在總體規劃階段計算用電負荷的時候是只需要乘同時系數,還是需要再乘以一個需要系數?謝謝。

  • 一個關于負荷計算的問題?

    民規中有關于單相負荷應均分到三相上,當單相負荷的總計算容量小于計算范圍內三相負荷總計算容量的15%時,全部按三相對稱負荷計算..請教下:里面的單相負荷總計算容量和計算范圍內三相對稱負荷總計算容量確定?

  • 關于用電負荷的計算對嗎?

    現在已有一套線路用四根25mm2的銅芯線(從電線桿牽下來的),三相分別用100A保險和30(100)A單項電表 100A空開.帶54臺1.5匹(2000W左右)的空調.好像也沒問題.按照標準的算法.54*2000/(380*1.732*0.8)=205A.每相都是205A嗎?為何還能使用正常呢?這樣算法對嗎?

  • 一組不同類的設備如何進行負荷計算?

    機加工車間內,一個動力配電柜帶有如下設備:雙梁電動吊車三臺:22.8KW,35KW。22.8KW;端面銑床:30KW;立式車床:32KW;三頭銑床:64KW;插座箱:兩組,共20kw,想請教一下,此動力柜的總開關如何選?

  • 請教各位,負荷計算的公式

    先謝謝大家: 請問大家,負荷計算中,有功,無功,視在功率,的公式是怎樣的呢,我在一個表上看到一個數字,有功是130KW,無功是116KVAR,電容補償是73KVAR,視在功率137KVA,請問視在功率是怎樣計算到的,我算了好久都對不上,還有就是電容補償是怎樣確定的,謝謝了.