亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 空調架空敷設管道施工技術要點

    1、架空管架制作安裝: 1)、按設計規定的安裝位置、坐標,量出支架上的支座位置,安裝支座基礎,基礎的澆筑砌建要滿足管體及流體承重需要;2)、待管架基礎達到強度后,根據管架的外形、尺寸、重量,將已運至現場的管架采用吊車、卷揚機、三木搭等不同方法將管架吊裝就位,同時找正找直。3)、依附于墻體采用預埋鐵件和膨脹螺栓的支架要生根牢固,立式支架地腳螺栓連接時要從四個方向對稱地、均勻地擰緊螺栓。2、架空管道安裝:1)、管道上架前,對管架的垂直度、標高進行檢查,有條件的進行復測,否則要詳細查閱核算測量記錄。2)、確定復核支架安裝牢固后,進行架設管道,管道和管件應在地面組裝,長度以便于吊裝為宜。管道可采用機械或人工進行吊裝,已吊裝尚未連接的管段要用支架上的卡子固定好。3)、采用焊接連接的管道施工工藝要求參照直埋管施工3.2.3條進行,采用絲扣連接的管道,吊裝后隨即連接;采用焊接時,管道全部吊裝完畢后再進行焊接,焊縫不允許設在托架和支座上,焊縫與支架間距應大于150

  • 典型架空敷設熱力管道事故

    典型架空敷設熱力管道事故

    旋轉補償器失穩(照片1)固定支架推倒(照片2)滑動支架安裝余量不夠,掉架(照片3)呵呵,應引起重視。

  • 供熱管道架空敷設,支架問題求助!

    供熱管道架空敷設,支架問題求助!

    圖中熱力管網均架空鋪設,箭頭標注的地方,樓間距25m,想請教一下這個地方如何做架空支架,支架間距如何確定?在線等!

  • 室外給排水管道什么時候需要架空敷設?

    請教下各位,總圖室外給排水管道什么時候需要架空敷設?具體是得根據哪個規范來設計?據說環保部門為防止企業偷排放污水,現在要求工廠污水管道走架空敷設,在出廠那邊集中排放,方便檢測,可之前只做過埋地敷設,請教下有沒有做過架空敷設的同學,求指點迷津下~謝謝

  • 燃氣管道隨橋架空敷設的補償

    燃氣管道隨橋架空敷設的補償

    如圖(附件中圖片較為清晰),橋長大概55m,燃氣管道隨橋敷設,氣溫溫差40度(設計時按照溫差60度考慮的),考慮的是用波紋管補償器補償。問:圖中情況是否需要用補償器補償?能不能用自然補償?如果能用自然補償究竟怎么做?像燃氣管道過橋,什么情況下能用自然補償?這幾個問題困擾我很長時間了,請各位多多指教!BTW:考慮在采暖供熱版中較多人搞熱力管道設計,接觸管道補償比較多,因此我沒把貼發在動力燃氣版,希望版主手下留情,不要移動帖子。

  • 關于PPR管道室外埋地敷設

    PPR暖管道室外埋地敷設可行嗎?由于膨脹系數比較大相比于無縫鋼管使用年限大約有多久?現在有在室外用PPR作為暖主管道的嗎

  • 新手請教關于管道敷設的問題

    集體宿舍樓首層功能為廚房和餐廳,請問消防管能否在廚房和餐廳頂吊裝?是否需考慮管子外壁會產生冷凝水而產生污染?廚房油污氣體對管子及消防系統是否會有影響?什么影響?(消防系統和生活系統分開)

  • 室內采暖管道一般是怎么敷設的?

    我是南方的,我們現在在做一個山西的住宅項目,我想問問大家室內采暖管道一般是怎么敷設的?是暗敷在面層里嗎?面層一般做多厚?

  • 回填基礎上如何敷設管道

    現有一地產項目,地塊原為一魚池,抽干水后挖掉底部淤泥后,換填磚渣,現在要在磚渣上埋波紋管,想請教一下如何處理才能保證將來管道不因為基礎下沉而斷裂?謝謝了

  • (菜鳥求助)此段管道如何敷設

    做了一個工廠職工的浴室,浴室熱水由50米遠的鍋爐房提供。我想問下大家從鍋爐房供浴室熱水這段室外管道(焊接鋼管),如何敷設可不可以不做保溫直接埋在地面以下?還是做保溫,然后敷設在管溝中?還是用那種聚氨酯直埋管?大家遇到這種情況一般如何處理呢?:call:

  • [管道補償]燃氣管道隨橋架空敷設的補償

    燃氣管道隨橋架空敷設的補償 http://co.163.com/forum/content/165_703301_1.htm橋長大概55m,燃氣管道隨橋敷設,氣溫溫差40度(設計時按照溫差60度考慮的),考慮的是用波紋管補償器補償。

  • 01(03)R413 室外熱力管道安裝-架空敷設

    01(03)R413 室外熱力管道安裝-架空敷設

  • 室外熱力管道安裝(架空敷設)一處沒看明白,求教??!

    室外熱力管道安裝(架空敷設)01R413第34頁,圖中的R1 R2 是否就是表中的R值?例如 DN1為DN250 DN2為DN150 則R1=R300 R2=R225??是么?那么我在圖中就這么標 可以么?

  • 10kV電纜長距離架空敷設

    我這邊有4回YJV22-3*300/10kV電纜從變電站出線,因為場地不便埋地敷設中間有一段1.2km的路徑需要臨時架空施工,之前在論壇查找到“架空電纜施工圖”與“多根大型電纜架空敷設技術總結”這兩份資料,個人還不夠理解,比如中間要不要考慮防雷(兩端均有避雷器),4回電纜可否雙排桿雙層架設?電桿的檔距在50米是否可行?還有其他需要注意的有什么?謝謝了!

  • 管道敷設的地土質為淤泥質粉質粘土

    污水管道埋深較深,土質上層為雜填土,下層為淤泥質粉質粘土,管道標高在下層中,對于這種土質要這么處理? 開挖溝槽是要大開挖還是鋼板樁支護,埋深最深大概在8m左右?

  • 直埋敷設管道最小覆土深度

    表3.1.2 直埋敷設管道最小覆土深度 管 徑(mm) 50~125

  • 消防噴淋管道的敷設問題

    消防噴淋管道的敷設問題

    這是我們工地現場安裝的經過兩棟樓之間的沉降縫,

  • 水電改造管道敷設安裝要點

    呼市乙云專業水電改造公司為您提供1、管道嵌墻暗敷時,宜配合土建預留凹槽,其尺寸設計無規定時,嵌墻暗管墻槽尺寸的深度為De十20mm,寬度為干De+40~60mm。凹悄表面必須平整,不得有尖角等突出物,管道試壓合格后,墻槽用M7.5級水泥砂漿填補密實。 2、管道暗敷在地坪面層內,應按設計圖紙位置進行。如現場施了有更改,應有圖示記錄。 3、管道安裝時,不得有軸向扭曲,穿墻或樓板時,不宜強制校正。給水聚丙烯管與其它金屬管道平行敷設時應有一定的保護距離,凈距離下宜小于100mm,且聚丙烯管宜它在金屬管道的內側。 4、室內明裝管道,宜在土建粉飾完畢后進行,安裝前應配合土建正確預留孔洞或頂理套管。 5、管道穿越樓板時,應設置鋼套管,套管高出地面50mm,并有防水措施。管道穿越屋面時,應采取嚴格的防水措施。穿

  • 再提個關于住宅管道敷設的問題

    一般多層和小高層住宅采用集中抄表,那么給水管在兩個衛生間之間的部分怎么敷設呢?穿客廳的部分呢?熱水管的敷設與給水管有什么不同?還有,有一個復式的,一二層為一戶,我把二層衛生間的給水橫干管敷設在一層梁底,就是沿著一層頂到達二層衛生間后再伸到二層接入衛生間,可以嗎?

  • 有關穿越公路管道敷設(上海定額)

    請問哪位前輩,能幫助解答.(上海93定額)我想問一下,在管道穿越公路(埋地1.5米深)的管道敷設如何套用定額.其涉及的混凝土路面機械開挖及修復.如何套用定額.感謝萬分!

點擊加載更多

管道架空敷設

管道架空敷設專題,為您提供管道架空敷設相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管道架空敷設 相關的專業交流討論,更多管道架空敷設相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電纜架空敷設

電纜架空敷設圖集