如有侵權,請聯系刪除
請教各位前輩:在接地圖紙中設計寫了一句話,橋架內敷設通長扁鐵與接地網接地。請問;1、這個接地扁鐵在橋架內敷設到底能起到什么作用?2、現場為兩列橋架,每列三層,是每層橋架都要敷設此通長扁鐵?還是只在每列的其中一層敷設?還是此兩列橋架僅需在其中一層敷設一根通長扁鐵?3、若是每列僅需在其一層敷設一根通長扁鐵,那么隔幾十米是否需要和其他沒有敷設扁鐵的橋架進行跨接呢?這是我在現場遇到的問題,設計也說不清楚,只是說一般他們都設么寫,業主非要按照第三條執行。請教各位前輩對此到底有什么規范和要求呢?最好是那條規范能夠說清楚此問題。先謝謝了。
電氣線管(強電或弱電)的穿線管能否直接在風管下,固定在風管的吊架下?是否也可以固定在消防水管的吊架上,而不單獨設線管吊桿呢規范依據?? 我也覺得不行,但沒找到依據
本帖最后由 syg1986 于 2015-8-7 09:49 編輯 做工程檢驗批資料時有一個表格需要填寫施工依據,監理說填寫“圖紙”是不對的,應該寫國標之類的。我查了下: 等電位、避雷引下線可以用這個標準:《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》( GB50169-2006)問題是電氣導管敷設該用哪個國標呢??在文庫里搜到一篇,但是也沒寫清楚導管敷設該依據哪個規范施工。
4.7 導管敷設 4.7.1 導管適用場所的相關規定
土建預留的照明插座管線大部分都是PC管,室內裝飾因大部分天花需吊頂,所以要用金屬保護管,一部分用PC管,一部分用金屬保護管,行不行?我記得規范說配電線路布線系統保護管選用材質要求一致,但是土建預留的基本上都是PC管,吊頂內明敷設管線必須是金屬管,這個問題,請教大家怎么辦?謝謝了
儀表管道是導壓管(又稱為測量管道)、取樣管道、排污及冷卻管道、電氣保護管路、保溫伴熱管道、氣源管道的總稱。在儀表維修中、都會涉及到儀表管道的維護、修理、更換工作、就會遇到儀表管道的敷設工作,因此,儀表工有必要掌握以下的儀表管道敷設相關知識。①儀表工常接觸的是導壓管,它與工藝管道直接連接,引入工藝管道中的介質,所以對導壓管在壓力等級、管道材質、焊接及管道試壓等的要求與工藝管道是一樣的。測量無腐蝕性的工藝介質時,導壓管材質可用20號鋼或不銹鋼;測量腐蝕性介質時,導壓管的材質應采用與工藝管道、設備相同或高于其防腐性質的材質。儀表常用的鋼管有工作壓力低于6.3MPa時,用Φ14×2、Φ18×3的無縫鋼管;工作壓力低于16MPa時,用Φ14×3、Φ18×4的無縫鋼管;工作壓力低于32MPa時,用Φ14×4、Φ18×5的無縫鋼管;分析儀表常用Φ10×1的不銹鋼管做取樣管。電氣保護管大多采用鍍鋅水煤氣管,作用是保護電線、電纜免受外界機械損傷及防電磁干擾。儀表氣源系干凈的壓縮空氣,一般用Φ6×1的紫銅管,也有用尼龍管的。②儀表的導壓管都需要安裝取樣閥門及切斷閥。
直埋敷設 要注意什么?
電氣工程鋼管敷設工藝標準!請大家借鑒!
在鍋爐房內,電氣管線敷設,我們這里用的是熱鍍鋅鋼管,規范上說不能用倒扣連接,也不能焊接。請問前輩們,在鍋爐房內該如何連接電氣管線?謝謝
建筑電氣中 關于導線的做法問題 SC是焊接鋼管 TC是穿電線管敷設 PC是塑料硬管敷設 CT是橋架敷設 這個穿什么管 是什么樣的情況定的呢! 敷設方式也是 根據什么來確定是 DB TC BC WC 這些呢! 求大神指導!
近年來,隨著家庭裝修的普及和家用電器的普遍使用,因電氣線路敷設不規范和電器使用不當引發火災事故比較突出,應引起廣大家庭的普遍關注和高度重視,特搜集整理了家庭電氣線路敷設和電器使用方面的一些防火常識,供大家參考適用:
電纜橋架施工工藝控制標準
經??吹接腥藛枅D紙上的管線方式的含義,對標注看不懂,現將我收集整理的給大家參考;希望大家補充!管路敷設標注方法 sc:焊接鋼管 tc:電線管 鍍鋅或非鍍鋅薄鋼管 pc:硬質塑料管 ct:電纜橋架 cp:金屬軟管 SR:鋼線槽 RC:水煤氣管 KBG:管為套接扣壓式鍍鋅薄壁鋼導管,JDG:為套接緊定式鍍鋅薄壁鋼導管你的這個是最新的標注方式嗎?導線敷設部位: CT:電纜橋架敷設 SR:沿鋼索敷設 CLE:沿柱或跨柱敷設 WE:沿墻面敷設 CC:沿現澆板內暗敷設 CE:沿天棚面或頂棚面敷設 AC 沿或跨柱敷設 ACE:在能進入人的吊頂在敷設SCE 吊頂內敷設 BC:暗敷設在梁內 CLC:暗敷設在柱子內BC 暗敷設在梁內 wc:暗敷設在墻內 WE:沿墻明敷設WS 沿墻面敷設 FC:地板或地
1. 電氣豎井 A. 無鎧裝的電纜在住宅建筑內明敷時,水平敷設至地面的距離不宜小于 2.5m; 垂直敷設至地面的距離不宜小于1. 8m。除明敷在電氣專用房間外,當不能滿足要求時,應采取防止機械損傷的措施。 B. 當穿管管徑不大于電氣豎井壁厚的 1/3 時,線纜可穿導管暗敷設于電氣豎井壁內。 C. 當電能表箱設于電氣豎井內時,電氣豎井內電源線纜宜采用導管、金屬線槽等封閉式布線方式。 D. 電氣豎井的凈寬度不宜小于 0.8m。 E. 電氣豎井內應急電源和非應急電源的電氣線路之間應保持不小于 0.3m 的距離或采取隔離措施。 F. 強電和弱電線纜宜分別設置豎井。當受條件限制需合用時,強電和弱電線纜應分別布置在豎井兩側或采取隔離措施。 G. 電氣豎井內應設電氣照明及至少一個單相三孔電源插座,電源插座距地宜為 O.5m~1.Om。 H. 電氣豎井內應敷設接地干線和接地端子。
在途中的電線敷設方式具體意思是什么,那幾個字母各表示什么?謝謝
1. 無鎧裝的電纜在住宅建筑內明敷時,水平敷設至地面的距離不宜小于 2.5m; 垂直敷設至地面的距離不宜小于1. 8m。除明敷在電氣專用房間外,當不能滿足要求時,應采取防止機械損傷的措施。 2. 當穿管管徑不大于電氣豎井壁厚的 1/3 時,線纜可穿導管暗敷設于電氣豎井壁內。 3. 當電能表箱設于電氣豎井內時,電氣豎井內電源線纜宜采用導管、金屬線槽等封閉式布線方式。 4. 電氣豎井的凈寬度不宜小于 0.8m。 5. 電氣豎井內應急電源和非應急電源的電氣線路之間應保持不小于 0.3m 的距離或采取隔離措施。 6. 強電和弱電線纜宜分別設置豎井。當受條件限制需合用時,強電和弱電線纜應分別布置在豎井兩側或采取隔離措施。 7. 電氣豎井內應設電氣照明及至少一個單相三孔電源插座,電源插座距地宜為 0.5m~1.0m。 8. 電氣豎井內應敷設接地干線和接地端子。——文章轉自:吉林工程信息
本帖最后由 sjyjt 于 2013-6-24 17:11 編輯 1,我的天正電氣2013,為什么有時候“清冊設置”不能保存下來?每次設置完都變成空的。2.我要敷設配電柜到電機的電纜,但在“工業菜單” --- “變配電室” --- “插電器柜” 這樣放置的低壓柜為何不能被識別?如果用平面菜單里的設備也沒有合適的低壓配電柜的圖例
tiantian 大學生建筑機電學習
電氣預埋管線施工工藝一 電氣預埋施工工藝流程1、PVC管線施工工藝流程:預埋箱、盒位置→敷設管路→管路連接→切斷→彎曲2、焊接鋼管施工工藝流程:預埋箱、盒位置→管路防腐→敷設管路→管路連接→切斷→套絲→彎曲→跨接地線3、PVC管敷設要求:管口應平整、光滑;管與管,管與盒(箱)等器件的連接應采用鎖緊螺母插入法連接,連接處的結合面應涂專用膠合劑,接口應牢固密封,管子與器件連接時,插入深度宜為管外徑的1.1~1.8倍;采用套管連接,粘接表面應用干的棉紗或布條擦拭干凈,在接口處均勻刷一層膠粘劑后插入,保持15秒不動,使之粘接牢固。管與管之間采用套管膠粘連接時,套管長度宜為管外徑的1.5~3倍,管與管的對口處應位于套管的中心。PVC管在磚墻上剔槽敷設時,應采用強度不小于M10的水泥砂漿抹面保護,保護層厚度不應小于15㎜。當PVC管超過五根并列墻內敷設時,應增設橫向鋼筋或掛鋼絲網,以防墻體