甲方要求將變壓器和低壓柜設在不同地方,相隔200多米,現在計算低壓柜那邊總計算電流800多A,參照常用數據上面變壓器低壓側出線選擇YJV電纜3×2(1×300)+1(1×300),我想問的是這是什么樣的電纜?相線是兩根300的中性線是1根300的,埋地敷設的話應該怎樣穿管?穿多大的管?
PPR暖管道室外埋地敷設可行嗎?由于膨脹系數比較大相比于無縫鋼管使用年限大約有多久?現在有在室外用PPR作為暖主管道的嗎
金屬線槽可以埋地敷設嗎?審圖的說依據GB50303-2002第12.1.1條,不應埋地暗敷設。但這條是針對電纜橋架的呀,大家都如何做的?
施工隊說電纜穿保護管敷設超過二個90度彎后,就難穿了。但是從配電柜下面出來穿管埋地敷設本身就是一個90度彎了,到現場控制柜再從地下穿管引入又是一個90度彎,是不是說配電柜和現場控制柜之間只能走直線了。
請問,非鎧裝電纜可以直接埋地敷設嗎?謝謝?。?!http://bbs2.zhulong.com/forum/detail7740753_1.html
2根DN250的凍水管,經過市政公路,該如何搞?1,保溫后直接套管埋地?套管選用多大?2,保溫后穿水泥管井?那如何防水?甲方搞定市政沒有問題急,甲方希望冬天能搞好,那位大俠救急另,誰有那個 建筑設備施工安裝通用圖集91SB7 ?麻煩給傳一個 萬分感謝
熱水管道和蒸汽管可以埋地嗎!?如果不行 那沒有地下層的下行上給閉式熱水系統是不是一定要有管溝?如果不設溝又怎么走呢?請教大蝦
從一個工廠的集水池往廢水處理場用泵輸水,期間管道選焊接鋼管,DN150,距離1000米,打算埋地敷設,費用(含管材費、施工費、其他材料費等所有費用)多少?
如果建筑物埋地引人管或室內埋地管道敷設不合格,會導致使用過程中出現諸多的問題,后期的維修更是成本高昂,因此,我們在敷設ppr管時,一定要有所講究: 1.室內地坪土管道敷設宜分兩階段進行。先進行室內段的敷設,至基礎墻外壁處為止;待土建施工結束,外墻腳手架拆除后,再進行戶外連接管的敷設; 2.室內地坪以下管道的敷設,應在土建工程回填土夯實以后,重新開挖管溝,將管道敷設在管溝內。嚴禁在回填土之前或在未經夯實的土層中敷設管道; 3.管道在穿越基礎墻處,應設置金屬套管。套管頂與基礎墻預留了孔的孔頂之間的凈空高度,應按建筑物的沉降量確定,但不應小于0.1m; 4.管溝回填時,管周圍的回填土不得夾雜尖硬物體。應先用砂土或過篩的粒徑不大于12mm的泥土,回填至管頂以上0.3m處,經灑水夯實后再用原土回填至管溝頂
根據資料,管道直埋在泥土中,在某個長度,其受到的阻力在管截面上產生的應力達到材料許用應力,該長度為最大安裝長度Lmax。 Lmax=[σ]*A/f A----管壁截面積 f----管道單位長度摩擦力,f=πDF,D為保溫后管外徑,F(xiàn)=450kgf/m2 [σ]--管材許用應力 鋼管許用應力為1300kg/平方cm,但塑料管材的許用應力值便小很多,若按PB管許用應力為8MPa計算,埋地塑料管每段最大長度僅為8米。如此,是否塑料熱水管便不適于直埋了?
八芯對絞線可以室外直接穿鋼管埋地敷設嗎?比如說一個小區入口的門房,里面至少要有個電話,線路從附近的建筑引來,可以考慮這么敷設嗎?
求助:現有YJV22-10KV電纜3×70平方電纜三條,埋地敷設需要穿過廠區馬路(重負荷),人行道(一般負荷),綠化帶(基本無負荷)。過馬路目前有預埋鍍鋅管,關鍵是在人行道上和綠化帶下埋地敷設如何設計才符合規范?個人理解YJV22已經有鎧裝保護了。過人行道和綠化帶直接埋地就行.還需要穿鍍鋅管嗎?或者需要像以下規范中說的要加保護板嗎? GB50168-2006 其中5.2.5條:直埋電纜的上、下部應鋪以不小于100mm厚的軟土或沙層,并加蓋保護板,其覆蓋寬度應超過電纜兩側各50mm,保護板可采用混凝土蓋板或磚塊.。
每次設計時總會在這個問題上比較糾結。查過很多種設計手冊,說法全都不一樣,有的說埋地散熱好,導線載流量甚至比空氣中敷設還要高些;有的說埋地散熱差,導線載流量大大降低。尤其是工業與民用手冊第三版上電纜埋地載流量低得我痛心疾首,基本上每次我都適當減小截面,也很少有審圖人員提出不滿。但總會有一兩個人給我上綱上線提強條。按說我做設計時間也不短了,但這個問題一直沒有能搞清楚。大家說說,你們是怎么做的。當然,做設計當然可以說越大越好,越安全越好,但從職業道德上講合適么?
做了一個項目,有一條10kV電纜是直埋敷設的,后來施工時,有個專家說不讓直埋,說因為地質不好(此處靠近鹽堿地)?請問專家說的是否正確,如果不正確,怎么反駁他!:'(
10KV高壓電纜埋地敷設好象有一種穿波紋管敷設,那么是不是也可以穿焊管或者鍍鋅鋼管敷設呢?如果能的話,需要注意什么問題?鋼管需要接地嗎?
北京市地方標準:室內給水管道埋地敷設禁止有接頭現象(如PP-R熱水管在衛生間地面以下敷設,必然回出現彎頭等現象) 請問各位專家怎么解決?
問題來自于TT接地系統能否使用鎧裝電纜埋地敷設,衍生問題如下:1、如題;2、使用普通電纜穿鋼管保護,保護管是否需要做接地;3、接地有兩端接地和一端接地,兩種方式對線路的影響有什么不同?4、大家在做TT系統時怎么做?謝謝!
室外電纜穿管埋地敷設,鍍鋅鋼管的厚度要求?例如DN150的鍍鋅鋼管,厚度應該是多少呢?DN150的鍍鋅鋼管是用2.5mm的厚度還是4.5mm的厚度?有沒有規范要求的?:Q
規范上一方面要求埋線過馬路需穿金屬管保護,又說不宜穿金屬管直埋。意思是不是除去過路這段適宜穿塑料管敷設,那么兩種管路如何接頭才能保證封閉?還有如果是地形較復雜的一段封閉穿線管路,排水問題如何解決?大家都是怎么做的。。。發表下意見
本人用的是浙江省的定額,在94定額中,電線管用的是焊接鋼管,室外埋地敷設,書中也沒明確提到該套用什么定額,或者是如何換算,想請教下各位都是套用什么定額的?可有哪里有相關的說明?
埋地敷設