  • 電纜敷設方式的討論!!!!!!!!!

    我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.

  • 電纜、電纜敷設橋架等統統下我!呵呵

    進里面自助下載吧!挑,停,就是它。哈哈 http://co.163.com/forum/content/224_742533_1.htm

  • 電纜在橋架內敷設可以放幾層

    如題,想請問大家電纜在橋架內敷設時有沒有層數限制,還是只能單層敷設,這關系到選擇橋架的大小,還有什么時候選梯架什么時候選托盤呢

  • 電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?

    電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?

  • 電纜敷設方式及代號知多少~~

    電纜敷設方式及代號知多少~~

    敷設方式一般分為: 直埋敷設 、電纜溝敷設 、電纜隧道敷設 、排管敷設 、架空敷設 、水底電纜的敷設。電纜敷設圖片

  • 電纜的敷設方式有哪些?大家知道嗎

    電纜的敷設方式有以下幾種:直埋敷設、穿管敷設、淺槽敷設、電纜溝敷設、電纜隧道敷設、架空敷設幾種方式都有優缺點, 一般要考慮城市發展規劃,現有建筑物的密度電纜線路長度敷設條數及其周圍環境的影響等。從技術上比較,電纜隧道方式和電纜溝敷設方式便于電纜的施工、維護和檢修。在一些發達國家城市中,城市規劃建設時,已考慮公用隧道。實踐證明公用隧道運行效果良好,大大降低了重復投資次數和反復開挖路面的現象,但初期投資巨大,建筑材料耗資金,在國內,由于各種因素的限制,這種敷設方式是極少的。相比而言,直埋敷設和淺槽敷設則是屬于經濟型的敷設方式,直埋電纜是最經濟而廣泛系用電敷設方式,它運用于郊區和車輛通行不太頻繁的地方。但不利于電纜的維護和檢修,一旦遇到電纜故障,即使使用測試儀測出故障點,也要重新挖開電纜溝,極不方便。因此電纜敷設方式的選擇,要結合實際情況,根據工程條件、環境特點、電纜型號和數量等因素,用發展的眼光,按照滿足運行可靠性、便于維護的要求和技術經濟合理的原則確定。

  • 精解電纜的四種敷設方式

    精解電纜的四種敷設方式

    直埋敷設要注意什么?在什么情況下采用? 直埋敷設,需要考慮電纜是否容易受到外力沖擊而導致損壞。 1、如果不會受到大的沖擊,直接敷設是可以的。 2、如果可能受到一些比較大的沖擊,但強度可以控制在一定范圍,可以考慮鎧裝直埋。 3、如果外力更大,就需要采用保護套管了,這個在局部(比如通過公路的地方)設置就可以。 電纜直埋敷設的優缺點 優點:敷設方便,節省材料和人工, 缺點:維護不便,如果要維護,就需要把覆土挖開,僅建議用在不考慮維護,或能接受這種維護方式的地方。直埋時一般是需要墊黃沙的。

  • 110kV電纜橋架敷設--請教

    請教下110kV交聯銅芯電纜,截面300的,采用800mm寬的梯級橋架敷設時,一個橋架里面是不是只能放一個回路(也就是3根單芯電纜品字形放)呀?如果可以放多個回路的話,最多可以放幾個回路呢?以前沒有做過請教下大家,謝謝!

  • 請問:路燈電纜敷設哪種方式好

    如果凍土層很深,》1。5米,哪種方式好呢?1。電纜穿管敷設,埋深0。8米2。電纜直埋,埋深0。8米,電纜上下敷以大于200MM的細沙層3。電纜直埋于凍土層以下

  • 沿墻垂直敷設電纜用什么樣的橋架啊?

    電纜從變電所電纜溝出來后沿墻走 橋架與上面的水平的槽式電纜橋架相連接,那么沿墻敷設的電纜用什么樣的電纜橋架啊,要求是帶蓋板的,四面要求封閉的,為了好看,用托盤式額還是用梯階式的啊,托盤式額電纜在里面敷設時怎么固定???用梯階式的橋架前后都有蓋板嗎?請大家幫忙??還有,電纜在橋架里面可以兩層敷設嗎?有間距要求嗎?如果兩層敷設如何固定電纜???

  • 關于化工園10KV電纜的敷設方式

    我正在做一個化工園的供電規劃,10KV以上的采用架空敷設,10KV的采用直埋敷設,但當地供電部門說10KV電纜直埋的費用太高,建議采用其它敷設方式。當時有人提出使用電纜橋架的方式,我想在問請教各位一下,在實際的工程中10KV的電纜沿路敷設的時候是否可以采用電纜橋架的方式,如果可以的化,需要注意那些問題呢?有沒有相關的規范?感激不盡。

  • 電纜橋架和電纜敷設工藝標準

    電纜橋架和電纜敷設工藝標準

  • 電纜敷設問題,用橋架還是KBG管

    我現有一回電纜YJV-0.6/1-4*50+1*25,在廠房車間,上面走橋架,從橋架下來到配電箱這段路線,因為只有一回,感覺用橋架浪費,我想用KBG管,不知道要用多大的管徑,不知道可行否.

  • 電纜橋架安裝和橋架內電纜敷設

    文中介紹了電纜橋架安裝和橋架內電纜敷設施工過程中的做法與要求.

  • 不同敷設方式電纜載流量

    我這里有一個電纜 70平方, 大約敷設了40米, 開始是空氣中敷設, 最后4,5米穿管埋地, 請問我應該按照哪個確定載流量? 70平方Y(jié)JV的 根據工業與民用配電設計手冊三版, 空氣中是230多, 埋地只有170A. 根據GB16895 - 523.7 "當沿敷設路徑各部分的散熱條件各不相同時,電纜截流量散熱條件應按最不利的部分選取。", 那就應該按照埋地的算. 可是工業項目中有太多的電纜 橋架中敷設很遠, 百米的, 最后一點入地, 難道就因為這一點按照埋地算載流量?

  • 請教電纜敷設方式歸類問題

    請教各位老師,電力電纜敷設在有蓋板的電纜溝內時,是按敷設在自由空氣中驗算電流呢,還是按敷設在墻壁中驗算電流,或者還是按其他某種敷設方式驗算的。求指導,謝謝各位。

  • 這樣的電纜敷設方式是什么意思?

    RT,為什么三相里穿了2根電纜線呢?

  • 求助:電纜橋架敷設的電纜選定

    各位前輩、高人好,動力車間A點總功率: 342KW 離配電房222m B點總功率: 400KW 離配電房222m C點總功率: 250KW 離配電房43m D點總功率: 300KW 離配電房222m E點總功率: 500KW 離配電房252m F點總功率: 500KW 離配電房252m 以上用電纜橋架敷設,高度為7m請問怎樣選擇電纜[ 本帖最后由 a_s_ 于 2010-5-23 23:09 編輯 ]