電纜穿管敷設的降容系數,請問大家在工程實際中是怎么考慮的?記得以前是按穿管1根降容為0.9,2根管子時降容約為0.79,多根并聯時還要降低!感覺這個降容系數太低了,是不是留的裕度太大了?。空垎柎蠹叶际窃趺慈≈蛋?,有沒有相關的規范或手冊可參考?
最近查看規范,發現國家規范《電力工程電纜設計規范》時發現,書中并沒有列出排管敷設時的電纜載流量校正系數,只是在條文說明中帶了一句--參考原蘇聯和日本的一本設計規范,但并無列出該規范。這是為何,在現在的住宅小區,電纜已經大量采用排管敷設方式,覺得很有必要列出該數據,讓大家設計時也做到有理有據!那位能提供一些信息!
全統地方定額里第八章說明電力電纜敷設定額均按三芯(包括三芯連地)考慮的,5芯電力電纜敷設定額乘以系數1.3,每增加芯定額增加30%,以此類推。怎么區分是三芯連地的,有的VLV-3*240+2*120電纜,3+2或4+1等帶加的有的時按五芯乘以1.3 ,有的按三芯連地給定,存在爭議。3*6+2*4等截面在10mm2以下的也套用35mm2電纜頭制作不太合適,有的地區沒有下文,好象漸江定額站就說明過10mm2以下的電力電纜頭按35mm2的一半計取。請各位大蝦給點指點和解釋。
我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!
像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因為我們的一個工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法
我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.
1、排管敷設的電纜,是否可以考慮不需要鎧裝?2、直埋敷設的YJV22電纜,需要考慮允許高差的要求嗎?如果要,其允許的高差數值是多少?在哪里可以查到。
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
施工過程中,很多時候都會遇到雙根供電電纜的敷設。雙根供電電纜主要的優點是兩根敷設散熱性好,然而雙根電纜的載流量的計算時要乘以相應的打折系數,我見過有人計算時打折系數為0.9,有人說應取0.7,根據敷設的方式:上下層疊和水平平鋪。我遇到的問題是由于施工空間小,兩根電纜必須上下層疊敷設,載流量的計算時應取多少呢?
我小心翼翼的在EXCEL里把電纜清冊弄好,用"清冊設置"進行設置,點確定,提示“數據庫未能正常連接”,不解中~~~~有沒有人會使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~
請教下,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設?我以前在一本規范還是圖集上看到過,現在忘了。找了半天都沒有找到,那位大哥知道,給小弟回復下!??!特別是 橋架和電纜溝里面!
1、在電纜溝中如果有多層橋架,是否每層橋架均需敷設感溫電纜?2、在電纜溝中如果有兩側橋架,感溫電纜該如何敷設,是兩側分別敷設,還是一同敷設?3、是否能指出在哪些規范中有相關規定?
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,如何能敷設得快、直、好?
請問有沒有電纜穿保護管后直埋敷設的設計系數?電纜穿管直埋后的載流量到底是該選電纜直埋敷設還是空氣中敷設的數值?電纜規程里沒有這個東西?
在電纜設計中,考慮電纜敷設方式的不同,載流量校正系數也不一樣。采用電纜溝敷設時,電纜的載流量校正系數按多少來算?是按電纜埋地敷設還是在空氣中敷設的工況來選擇,求指教!
規范中規定“每根電纜管的彎頭不應超過3個,直角彎不應超過2個”,如果實際施工中電纜的路徑必須拐超過3個以上的彎,該如何鋪設電纜管?
小區規劃原計劃是線路VV22電纜直埋敷設,現發現地下水較高,地面下80CM有水,而電纜埋深1M,應如何處理。用何電纜?到冬天要防凍嗎?
現遇到一問題,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見?還請不吝賜教。。。
大型電纜豎井,深40米左右,內徑6米,豎向每隔5米設一檢修平臺,電纜數40多根,35KV等級,現在有個問題,對電纜通過檢修平臺有不同方案.1.埋與電纜數量相同的管,通過穿管通過,理由是容易做防火封堵.但我覺得由于檢修平臺比較多,這樣電纜不易敷設,容易擦傷,2,開比較大的孔通過.這兩種方案你贊同那種,說說其理由.謝謝