亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 常用低壓電力電纜都有哪些?

    1.低壓電力電纜型號的表示方法 為了準確表示出電纜的用途、結構類型及名稱,國家標準《電纜外護層》GB/T 2952—1989規定用拼音字母和數字組合來表示電纜的類別和型號。型號通常由大寫的漢語拼音字母來表示,電力電纜絕緣和內外保護層用拼音字母加數字組合來表示,不但可以完整地反映出電力電纜的類別、用途,還能將電纜的主要結構、材料以及敷設場合等特征均表示清楚。

  • 低壓電力電纜發貨應注意哪些,

    低壓電力電纜在安裝工程,室內低壓線路,室外埋地及隧道地鐵等場合中都有重要的應用,低壓電纜電壓為35KV以下,常用的0.6/1KV低壓電纜,近些年,低壓電力電纜廠家對電纜軸具是有收費的規定,2018年1月20日,黑龍江大慶客戶訂貨YJLV22 3*95 1*50,數量700米,客戶為了節省軸具,要求無軸發貨,綜合考慮,作為銷售人員一定要說服客戶使用軸具發貨,電纜發貨時應該考慮收貨地的環境條件,二呢考慮廠家與收貨地的距離,例如大慶,1月20日這個季節環境溫度在零下30度左右,距離河南廠家距離也比較遠,因此無軸發貨容易導致電纜破損,電纜破損可以是長距離運輸,工人施工時導致破損,為了安全考慮,盡量使用軸具,滿足大家的安全需求,另外要使用比較好的線卡和鎖定功能等這些人性化的安全裝置,能夠將當中的安全隱患降低,就是整個電纜盤的類型要齊全,能夠運用到不同艙和當中,更好的發揮出它的作用。吊車一般用于安裝電纜軸盤,所以電纜軸盤周圍要保持平整,不要讓電纜搖晃,搖晃發生后會使其相互碰撞。同時,像這樣的產品不允許

  • 低壓電力電纜推薦使用YJV型

    推薦使用YJV型低壓電力電纜在我們的工程設計中,最常選用的低壓電力電纜有交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅芯電纜(YJV型)和聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅芯電纜(VV型)2種,很久以來同規格(相同的導體截面)的兩種電纜價格相差較大,YJV型電纜比VV型電纜價格高出很多,可是最近幾年來,由于銅材價格的飛漲,絕緣及護套占電纜的比重越來越小,相同規格的YJV型電纜和VV型電纜價格越來越接近,但是同規格的YJV型電纜電流載流量比VV型電纜要高出許多,如果配電時按照載流量選擇電纜,相同的電負荷, YJV型電纜與VV型電纜相比可以選用小一規格的,有的甚至可以選用小2個規格的,如湖北紅旗電纜廠的ZRC-YJV22-1-3×95+1×50在空氣中載流量保證值(A)(環境溫度40℃)為276A,而該廠的ZRC-VV22-0.6/1-3×150+1×70相同條件下的載流量為271A, ZRC-VV22-0.6/1-3×120+1×70載流量為235A,也就是說ZRC-YJV22-1-3×95+1×50(價格176.61元/米)完全可以替代ZRC-VV22-0.6/1-3×120+1×70(價格

  • 關于低壓電力電纜和弱電系統電纜敷設時的幾個問題,求指教?

    請教大家一個問題:最近做一個小區的電纜敷設外線設計,遇到一個問題,比較困惑,就是在電壓電力電纜直埋敷設時,需要不需要設電纜井或者人手孔,有圖集上說電纜直埋的,需要在電纜接頭、分支處,轉角及進入建筑樓內時需要設電纜井,除此之外,中間的部分需要設置嗎?有人說不需要,有人又說需要?迷糊了,請教高手了,低壓電纜和弱電電纜有區別嗎?

  • 低壓電力電纜與導油管距離要求

    各位好!由于設備本身含油,在設備四周設計了儲油地溝,然后用導油管引到室外總事故儲油池。導油管需要穿過管線地溝,而地溝中有低壓電力電纜通過,電纜與導油管為交叉敷設。根據GB 50217-2007表5.1.7,油管是算熱力管道還是其他管道?如果算其他管道,沒有交叉的說法,是否意味著對于交叉而言,沒有距離限制?按照此規范中直埋要求,電纜與地下管溝(油管)的交叉距離最小為250mm(電纜穿管),既然埋管都有這么高要求,在地溝中明敷距離應該要求要更高才對?請問低壓電力電纜與導油管距離要求是多少?應該參考哪個標準或規范的條款?

  • 請問低壓電力電纜負荷的計算方式?

    低壓電力電纜根據具體負荷來配大小!我想問問怎么配?多少KW配多大鋁芯電纜?35.50.70.95.120.185.240的電纜怎么配?銅芯的怎么配?問題有點負責!請大家發表下意見!謝謝了!

  • 電力電纜于公路隧道敷設規范

    求助10kV電力電纜于公路隧道內敷設是否有什么具體要求?是否有相應規定?謝謝

  • 10kV電力電纜可以采用什么方式敷設?

    由于市政改造,我單位一段10kV架空線路必須改為電纜敷設,但又沒有好的敷設路徑。請問除了直埋方式外,還有什么其他敷設方式?比如說架空橋架(加防護)或其他的方式?怎么做?國家是否有相關的標準、規范?

  • 高低壓電纜能否共溝敷設?

    室外電纜溝,溝寬1200mm,兩側支架,一側走10KV高壓電纜,另一側敷設1KV級低壓電纜和控制電纜,請問是否負荷規范?需注意些什么事項?

  • 國標低壓電力電纜購買的注意事項

    國標低壓電力電纜購買的注意事項低壓電力電纜作為電力系統中不可或缺的組成部分,其質量和性能直接關系到電力系統的穩定性和安全性。在購買

  • 關于怎樣確定敷設時電力電纜穿管的問題?

    本帖最后由 li8215011 于 2015-9-18 13:27 編輯 不知怎么,突然覺得有點鉆牛角尖了,還請各位大俠幫助,在建筑電氣常用數據圖集中,有關于電力電纜穿管最小管徑選擇的說明,可是,在實際中,例如:有電纜為:KJV22-4*120時,這個電纜穿管時怎么考慮?如果看圖集里的說明,需要根據電纜截面的大小選擇穿管的管徑,但是,在敷設電纜為KJV22-4*120時,根據120(單根電纜纜芯的截面積)確定呢?還是根據480(整根電纜截面積選擇,四根單根電纜截面積之和)確定呢?,其實,大家都明白按照前面的選,我不是太明白,既然是按照截面積選擇保護鋼管的管徑,為什么沒有480或者電力電纜的各自實際的截面(或者比較相近的截面)選擇呢?求明白?謝謝。 補充的,應該按照整根電纜的外徑選,之前有的內容寫錯了,不過有人指出錯誤了,所以,補充一下。謝謝!再次補充一下,電纜應該是YJV22-4*120,謝謝朋友指出錯誤。

  • 某電力電纜敷設工程的質量評估報告

    現將北京市某監理公司出具的《電力電纜敷設工程質量評估報告》傳上。供網友參考。

  • 電力電纜與控制電纜敷設問題

    電力電纜為低壓(1kv)電力電纜,控制電纜為低壓交流控制電纜(220v/380v),這兩種電纜可以敷設在同一電纜橋架嗎?或者中間加隔板,可以嗎?

  • 低壓電力電纜和高壓電纜的區別以及應用場景

    低壓電力電纜和高壓電纜的區別以及應用場景有哪些?

  • 【討論】關于110KV電力電纜在橋上敷設的問題

    城市電力規劃規范GB 50293-19997.5.7.4 關于電力電纜線路跨越江、河、湖、海,通過城市橋梁問題,不論過去和現在,國外城市都有實例,并在國家標準、規范中都作出過明確規定,積累有許多成功的實踐經驗可供借鑒,如:日本有275kV和500kV高壓電力電纜過橋實?;英國倫敦、法國巴黎?00kV高壓電力電纜過橋實?;美國?15kV,委內瑞拉有230kV高壓電力電纜過橋實?;我國城市(如:上海、廣州、武漢、長沙等市)也有35kV、110kV高壓電力電纜過橋的實例。我國南方某市從1912年至今已有175座橋梁上敷設110kV及以下各種電壓電力電纜共計456條,其中3/4是建國后敷設的,至今沒有發生過影響橋梁結構和人身安全的問題。1991年該市需要在規劃新建的大橋上預留220kV高壓電力電纜通道,敷設220kV高壓電力電纜,經多方協商和論證后予以肯定。通過以上實例表明,高壓電力電纜過橋在技術上是可行的。70年代以來,國外一些國家,如原蘇聯1986年頒發的《電氣設備安裝規程》,美國19

  • 高壓電纜與低壓電纜同橋架敷設?

    問題1:高壓10kV電纜與低壓380V電纜同橋架敷設,中間加鋼隔板可以嗎?問題2: 電機的啟動,故障信號電纜去DCS和給DCS供電的380V電纜可以同橋架敷設嗎?我同事都2個一起敷設在同橋架內,還不加隔板的,我感覺不行,你們怎么看?

  • 市政電力電纜排管在橋側壁懸掛敷設

    市政電力電纜排管在橋側壁懸掛敷設

  • 排管敷設低壓電纜時,縱、橫排列的比較

    排管敷設低壓電纜時,縱、橫排列的比較

    兩張典型的剖面圖,那張更妥當?A.開挖面小,散熱稍好,抗挖、抗壓性能好;太深,不容易檢修,且存在與電纜井深度不匹配的問題;B.挖深較淺,施工方便,不易干擾地下管網;但開挖面太大,對現場占地面積要求較高;好像曾看到過一個帖子,有人講,排管敷設,管陣長方形排布時,橫向長度跟縱向深度有一個比例關系。忘記是大于1還是于1了;

  • 10KV電力電纜的安裝敷設應該注意的問題

    10KV電力電纜敷設和接線是連接火力發電廠DCS控制系統與就地熱工儀表及控制裝置的一項重要工作,本文闡述了電纜敷設和接線施工過程中常見的事項,詳細介紹了電纜敷設及接線施工要求。 在我們的生活帶當中,到處可以看到電纜安裝及檢修工程。在很多的工程當中,10KV電力電纜作為電力線路的一部分,使用這種電纜,因其故障幾率低、安全可靠、出線靈活而得到廣泛應用。但是隨著長時間的使用,電纜一旦出故障,檢修難度較大,危險性也大,因此在安裝、敷設時應特別加以注意。

點擊加載更多

低壓電力電纜敷設

低壓電力電纜敷設專題,為您提供低壓電力電纜敷設相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓電力電纜敷設 相關的專業交流討論,更多低壓電力電纜敷設相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度