亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 討論關于管道無補償直埋

    管道無補償直埋大部分書中都提到采用預加熱,有沒有更好的辦法?如果提前進行預拉伸,怎樣進行計算?在管道彎頭處全部埋起來熱伸長去哪里了?全部傳遞到土壤嗎?如果在小區內要拐很多彎的情況下,只要在閥門處做井就可以了嗎?不用補償器嗎?

  • 直埋蒸汽蒸汽管道可采用無補償敷設?

    關于直埋蒸汽蒸汽管道可采用無補償敷設,我一直沒搞清怎樣才能讓管道與地面摩擦力大于管道膨脹應力,因為供熱管道需要保?,那摩擦力怎么解決?

  • 熱力管道無補償直埋敷設試驗研究

    1976年——1980年我公司等五家單位合作進行了熱力管道無補償直埋敷設試驗研究,先后完成了直埋管道冷態下的摩擦力試驗、“L”型管段熱脹模擬試驗、內壓和軸向作用下三通強度試驗及埋地固定墩穩定性試驗四個課題的研究。在冷態試驗取得了數據并確定計算方法后,又進行了長230米、管徑DN500直埋管道的熱態試驗,試驗?zāi)M工程實際情況進行了溫度、壓力荷載50次循環、并測定了管道的應力變化及固定墩的推力變化。 試驗結論:1)采用低碳鋼材質的直埋熱水管道,直管段不設補償器強度能夠滿足要求。2)管道強度計算按應力分類法推導的計算公式符合實際,在工程設計上有足夠的準確性。3)理論推導的“L”型管段計算公式經試驗驗證正確可靠。4)試驗中取得了摩擦力經驗公式、三通加固方法、固定墩計算方法等技術參數,可供工程設計參考。

  • 無補償直埋敷設熱水管道技術難點是什么?

    無補償直埋敷設的難點是設計的技術難度大。熱水管道為滿足功能要求及敷設條件,在管網上需要設置許多管道附件。直埋管道運行狀態復雜,隨著管道升溫降溫的變化,管道的工作狀態可能偏離設計狀態。因此設計人員須熟練掌握應力分析方法并有相當?shù)膶嶋H工程經驗,根據管網各種因素的組合條件綜合考慮,對直管段及每一個管道附件按最不利工況進行計算,并采取適當?shù)募夹g(shù)措施

  • 求教直埋無補償預熱工藝

    120/80供熱管網,管徑DN900適用空氣預熱還是水預熱,使用什麼設備,功率如何確認??那位大俠有這方面施工經驗,請不吝賜教,謝謝了!?。?/p>

  • 有補償直埋敷設和無補償直埋敷設設計方法的主要區別

    有補償直埋敷設按照傳統的管道強度驗算方法,對各種載荷產生的應力不分類,均按彈性分析理論或極限分析理論的強度條件控制,利用補償器吸收熱位移來降低直管段的溫度應力,設計結果是固定支架和補償器的數量很多。無補償直埋敷設管道的強度驗算采用先進的應力分類法,對應力進行分類并采用不同的強度條件控制,其中溫度應力采用安定性分析理論控制,使直管段能夠滿足應力分析對應的強度條件,無需設置補償器來降低直管段溫度應力。設計結果是管道上很少設置補償器和固定支架。

  • 請教關于直埋和管溝敷設。。

    大家好。請教一下。。目前項目上遇到有6跟管道需敷設。但是寬度不夠。請問。1.直埋是否可以上下埋??上下間距應該是多少??2.如不能直埋是不是只能做管溝敷設。

  • 關于電纜直埋敷設的問題

    像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因?yàn)槲覀兊囊粋€(gè)工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法

  • 直管段長2400,,若采用無補償敷設,應如何處理

    DN400直埋敷設直管段長2400,,若采用無補償敷設,是否需要預熱安裝?新動力管道設計手冊中規定直管段長度不能超過500米,若超過應如何處理?謝謝

  • 小區供熱管網 無補償直埋輻射

    小區供熱管網 無補償直埋輻射

    小區以多層為主,有少量小高層,熱力管道采用無補償直埋輻射,歡迎指點。

  • 關于10KV電纜直埋敷設的問題?

    現遇到一問題,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見?還請不吝賜教。。。

  • 直埋無補償冷安裝技術在供熱工程熱力項目的應用

    摘要: 目前熱力管網的直埋敷設在國內外已經被廣泛地應用在許多供熱工程中,其主要原因是由于該系統設計中沒有補償器固定墩,減少了系統中危險點的數量,提高了安全;節約了工程資金;施工周期短,管道壽命長;維護費用低以及熱損失小且不影響地面環境外貌等優點。 1 引 言 目前熱力管網的直埋敷設在國內外已經被廣泛地應用在許多供熱工程中,其主要原因是由于該系統設計中沒有補償器固定墩,減少了系統中危險點的數量,提高了安全;節約了工程資金;施工周期短,管道壽命長;維護費用低以及熱損失小且不影響地面環境外貌等優點。 2 直埋管網敷設方式 直埋管網敷設方式簡單的講有兩種,一種是有補償直埋敷設,另一種是無補償直埋敷設,還有一種是介于以上兩種方法之間,即供水管采用有補償直埋敷設,回水管采用無補償直埋敷設。無補償直埋敷設,改變了以往利用補償器來吸收管道的熱膨脹變形從而使管道應力下降的模式,而是充分利用了鋼材本身的強度應力特性,在降低應力水平的前提下實施的一種方法。 東華熱電供熱管道設計則是集中了上述的敷設方式,即DN1000以上的供水管采用有補償直埋敷設

  • 跪拜:請教熱力直埋管道無補償敷設技術及膨脹管溝的問題

    小弟近日剛接觸熱力直埋管道無補償敷設技術有幾事不明,望各位高手指教.。1、直埋管道的固定支架是直接焊到鋼管上的?2、固定支架處的保溫防腐保護罩是先裝到管道上,然后在進行焊接的?3、彎頭附件的膨脹溝槽是怎么回事啊,還要填充巖棉?有三個標注A-D-A分別表示什么啊 ?小弟急用,擺脫有了解的高手指點一下。謝了。

  • 直埋敷設管道最小覆土深度

    表3.1.2 直埋敷設管道最小覆土深度 管 徑(mm) 50~125

  • 直埋套筒補償器的結構介紹

                      直埋套筒補償器的結構介紹一般分為普通型和雙向補償型。普通套筒補償器在改變密封材料后會發展成這種形式。 在普通型外套管的兩個方向,有一個伸縮芯管,兩倍的補償體積,并用于雙向補償,減少了兩個普通類型的長度和成本。質量軸向力原理分為旁路、活塞平衡、平衡角三種。 管道的熱膨脹通過在套管中穿過A管來補償。介質流動不是由A管直接流入管內,而是由旁通管實現。這樣,補償器中有一對B型密封,中壓F1和F2產生的水平推力在補償器中達到平衡。這種結構也可以看作是方向補償器的類型。管道伸縮采用套筒式結構。 在普通型的外套管兩個方向,有一個伸縮芯管,兩倍的補償體積,并用于雙向補償,減少了兩個普通類型的長度和成本。消除介質壓力對固定支架的軸向力不同于普通補償器。

  • 電纜與電纜直埋敷設間距的問題

    為什么電纜直埋敷設,除控制電纜外,電纜之間需要保證間距。 但是橋架上敷設電纜,就都是一根挨一根的敷設呢?哪怕控制和電力電纜同橋架敷設,也只需要穿鋼管或者加隔板就可以,不用再拉開距離。 而且直埋敷設的電纜,基本都是帶有鎧裝和屏蔽層,不保持間距,影響很大嗎?

  • 求助:電纜直埋與排管敷設的區別?

    求助,電纜直埋敷設和排管敷設是啥區別???俺沒到過施工現場。謝謝回復一下。直埋是不是沒有電纜溝,沒有混凝土,沒有砌磚,電纜與電纜之間是由土壤來填充,而排管是電纜穿在保護管里面的,管與排管之間又是什么來填充呢?排管就是保護管對嗎?總之請大家回答一下這個問題。還人他們的使用場合等等。

  • 無補償直埋熱水管道需要設補償器和固定支架嗎?

    直埋敷設熱水管道采用鋼管、保溫層、外護層緊密結合成一體的預制保溫管,土壤的束縛作用可使管道升溫時熱伸長受阻。在熱水熱力網的工作溫度范圍內,由熱伸長受阻產生的溫度應力能夠滿足安定性分析的強度條件。因此,從管道強度角度考慮,在長直管段可以不設補償器和固定支架。

  • 電纜直埋敷設過擋土墻的做法

    電纜直埋敷設過擋土墻的做法

    如題,百度文庫上有一種做法,但沒有依據: 除注明外,室外電力及通訊電纜均采用鎧裝電纜直埋敷設,埋深0.8米,過基礎及道路,均穿鋼管保護,過道路時埋深1.0米,過擋土墻時穿鍍鋅鋼管沿墻明敷設。電纜及電纜敷設后地面上應做明顯標記。配電間至室外電纜溝及室外電纜過道路處均預留兩根DN100鋼管。求相關做法及圖集。

點擊加載更多

無補償直埋敷設

無補償直埋敷設專題,為您提供無補償直埋敷設相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與無補償直埋敷設 相關的專業交流討論,更多無補償直埋敷設相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 