電力電纜直埋時不同情況下的預留
由于市政改造,我單位一段10kV架空線路必須改為電纜敷設,但又沒有好的敷設路徑。請問除了直埋方式外,還有什么其他敷設方式?比如說架空橋架(加防護)或其他的方式?怎么做?國家是否有相關的標準、規范?
求助10kV電力電纜于公路隧道內敷設是否有什么具體要求?是否有相應規定?謝謝
工礦企業的電纜,一般都是直埋敷設的,大都是路徑不太清楚,故障也都發生在運行中,我們把這種故障叫做運行故障。而對供電局的電纜來說,溝道敷設的多,路徑清楚,除了運行故障外,還有做預試時出現的高阻泄露故障和閃絡型故障,我們把這種故障叫做試驗故障。根據電纜敷設方法和電纜故障性質的不同,可以采用不同的測試手段,其目的是為了提高測試速度,減少浪費,少走彎路,提高工效。 企業直埋電纜故障的特點是:放炮后故障特征表現充分,如完全短路、完全開路,根據這樣的特點,我們開發生產出了SLE-19 電纜故障定位儀,該儀器就是專門針對直埋電纜的運行故障的定點而開發的,其實用性很強,有以下特點: 1. 體積小重量輕,操作簡單易學,一人可以輕松操作。采用電池供電,測試現場無需220V
像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因?yàn)槲覀兊囊粋€(gè)工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法
電力電纜為低壓(1kv)電力電纜,控制電纜為低壓交流控制電纜(220v/380v),這兩種電纜可以敷設在同一電纜橋架嗎?或者中間加隔板,可以嗎?
本帖最后由 li8215011 于 2015-9-18 13:27 編輯 不知怎么,突然覺得有點鉆牛角尖了,還請各位大俠幫助,在建筑電氣常用數據圖集中,有關于電力電纜穿管最小管徑選擇的說明,可是,在實際中,例如:有電纜為:KJV22-4*120時,這個電纜穿管時怎么考慮?如果看圖集里的說明,需要根據電纜截面的大小選擇穿管的管徑,但是,在敷設電纜為KJV22-4*120時,根據120(單根電纜纜芯的截面積)確定呢?還是根據480(整根電纜截面積選擇,四根單根電纜截面積之和)確定呢?,其實,大家都明白按照前面的選,我不是太明白,既然是按照截面積選擇保護鋼管的管徑,為什么沒有480或者電力電纜的各自實際的截面(或者比較相近的截面)選擇呢?求明白?謝謝。 補充的,應該按照整根電纜的外徑選,之前有的內容寫錯了,不過有人指出錯誤了,所以,補充一下。謝謝!再次補充一下,電纜應該是YJV22-4*120,謝謝朋友指出錯誤。
現將北京市某監理公司出具的《電力電纜敷設工程質量評估報告》傳上。供網友參考。
現遇到一問題,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見?還請不吝賜教。。。
城市電力規劃規范GB 50293-19997.5.7.4 關于電力電纜線路跨越江、河、湖、海,通過城市橋梁問題,不論過去和現在,國外城市都有實例,并在國家標準、規范中都作出過明確規定,積累有許多成功的實踐經驗可供借鑒,如:日本有275kV和500kV高壓電力電纜過橋實?;英?guó)倫敦、法國巴黎有400kV高壓電力電纜過橋實?;美?guó)有115kV,委內瑞拉有230kV高壓電力電纜過橋實?;我?guó)城市(如:上海、廣州、武漢、長沙等市)也有35kV、110kV高壓電力電纜過橋的實例。我國南方某市從1912年至今已有175座橋梁上敷設110kV及以下各種電壓電力電纜共計456條,其中3/4是建國后敷設的,至今沒有發生過影響橋梁結構和人身安全的問題。1991年該市需要在規劃新建的大橋上預留220kV高壓電力電纜通道,敷設220kV高壓電力電纜,經多方協商和論證后予以肯定。通過以上實例表明,高壓電力電纜過橋在技術上是可行的。70年代以來,國外一些國家,如原蘇聯1986年頒發的《電氣設備安裝規程》,美國19
市政電力電纜排管在橋側壁懸掛敷設
兩回35KV電纜線路,兩回10KV電纜線路,另加一根通訊光纜,一共約2公里長,方案大至是沿公司兩邊的人行道敷設,采用什么敷設方法好呢,是直埋還是電纜溝?
聚氯乙烯絕緣電力電纜直埋地敷設的載流量(ρτ=1.2℃×m/W、θn=70℃)
110kV電力電纜(630mm2)怎么考慮蛇形敷設,支架橫擔有效距離480mm,我們原來采用北京院的方?,三相品字形布置時,每隔6米作為一個波節,但是采用的是剛性夾具,現在有三相分開上下三角形布置,關于蛇形敷設的波幅及波節如何計算,以及是否需要每個波節采用剛性夾具,因為剛性夾具造價很高另外中間接頭安裝時,在接頭兩端做了一個弧形伸縮節,不知道哪位高手能提供一下中間接頭安裝的圖紙參考一下,感激不盡!
我看的一份小區電力管網圖八根以下直埋,八根以上用電纜溝。八根以上直埋電力電纜必須用電纜溝嗎?在那本規范上規定的,再這過路時是否是八根以下配管直埋,八根以上用電纜溝。
10KV電力電纜敷設和接線是連接火力發電廠DCS控制系統與就地熱箈表及控制裝置的一項重要工作,本文闡述了電纜敷設和接線施工過程中常見的事項,詳細介紹了電纜敷設及接線施工要求。 在我們的生活帶當中,到處可以看到電纜安裝及檢修工程。在很多的工程當中,10KV電力電纜作為電力線路的一部分,使用這種電纜,因其故障幾率低、安全可靠、出線靈活而得到廣泛應用。但是隨著長時間的使用,電纜一旦出故障,檢修難度較大,危險性也大,因此在安裝、敷設時應特別加以注意。
我在北京,現在做一個云南的電氣項目,關于各個參數規格的電纜選型,請問我參考哪里的標準,各位誰有云南地區的電纜選型標準?謝謝
求助,電纜直埋敷設和排管敷設是啥區別?。堪硾]到過施工現場。謝謝回復一下。直埋是不是沒有電纜溝,沒有混凝土,沒有砌磚,電纜與電纜之間是由土壤來填充,而排管是電纜穿在保護管里面的,管與排管之間又是什么來填充呢?排管就是保護管對嗎?總之請大家回答一下這個問題。還人他們的使用場合等等。
電纜終端頭和中間接頭,是輸變電電纜線路中的重要部件,它的作用是分散電纜終端頭外屏蔽切斷處的電場,保護電纜不被擊穿,還有內、外絕緣和防水等作用。在電纜線路中,60%以上的事故是附件引起的,所以接頭附件質量的好壞,對整個輸變電的安全可靠起十分重要作用。 1 導體的連接 導體連接要求低電阻和足夠的機械強度,連接處不能出現尖角。中低壓電纜導體連接常用的是壓接,壓接應注意: (1)選擇合適的導電率和機械強度的導體連接管; (2)壓接管內徑與被連接線芯外徑的配合間隙取0.8~1.4mm; (3)壓接后的接頭電阻值不應大于等截面導體的1.2倍,銅導體接頭抗拉強度不低于60N/mm2; (4)壓接前,導體外表面與連接管內表面涂以導電膠,并用鋼絲刷破壞氧化膜; (5)連接管、線芯導體上的尖角、毛邊等,用銼刀或砂紙打磨光滑。 2 內半導體屏蔽處理 凡電纜本體具有內屏蔽層的,在制作接頭時必須恢復壓接管導體部分的接頭內屏蔽層,電纜的
最近做一個工程,為一工廠,接地系統TN-S,設廠總低壓配電室,由此配電室到各車間配電室電纜芯數是選擇五芯還是四芯呢?有什么依據?謝謝回答。另給電機供電的四芯電纜其中的一芯是叫PE線還是N線?
電力電纜直埋敷設
電力電纜直埋敷設專題,為您提供電力電纜直埋敷設相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電力電纜直埋敷設 相關的專業交流討論,更多電力電纜直埋敷設相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題