  • 城市電力電纜線路敷設怎么確定

    兩回35KV電纜線路,兩回10KV電纜線路,另加一根通訊光纜,一共約2公里長,方案大至是沿公司兩邊的人行道敷設,采用什么敷設方法好呢,是直埋還是電纜溝?

  • 35kV及以下電纜線路敷設注意的事項

    1、敷設的全部路徑應滿足所使用電纜允許彎曲半徑要求。 2、敷設的路徑盡量避開和減少穿越地下管道、公路、鐵路及通信電纜等。 3、敷設時,對于彎曲的路徑要采用滑輪等有效措施,防止擦傷電纜。 4、電纜層架間距:35kV三芯電纜為300mm,35kV單芯電纜及6-10kV三芯電纜為200-250mm,控制電纜為120mm。 5、電纜在支架上水平敷設時,電纜間凈距不應小于35mm,且不應小于電纜外徑。控制電纜間凈距不做要求。 6、電纜在支架上水平敷設時,在終端、轉彎及接頭兩側應加以固定,垂直敷設時則在每個支點處固定。 7、敷設電纜和計算電纜長度時,均應留有一定的富裕量。 8、電纜在室外明敷設時,有遮陽措施是時宜的。 9、對電纜運行中可能遭受機械損傷的電纜部位

  • 雙回電源電纜線路,敷設間距取多少?

    有雙回電源線路,為電纜直埋敷設,考慮到2回線路不至于同時收到外力破壞,應該分開敷設,那么敷設間距取多少合適?查找了相關規范,沒有結果。請各位相助!如有答案,請告知出處。

  • 110kV電纜線路設計的問題

    110kV電纜線路設計的時候,需要考慮電纜的接地,我想請教以下問題:1、什么時候需要用直接接地箱;2、什么時候要用交叉互連接地箱;3、電纜金屬護套的安全感應電壓的數值是多少;4、請詳細介紹一下交叉互連和回流線的作用。不勝感激,謝謝!

  • 關于電纜線路電壓損失的請教

    《工業與民用配電設計手冊》列出了電纜線路電壓損失的計算表格,我想知道線路長度如何計算?比如兩芯電纜是指電纜的長度還是指兩芯長度的總和?

  • 電纜線路施工及驗收規范

    電纜線路施工及驗收規范 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范 中華人民共和國國家標準 電氣裝置安裝工程 GB 50168-92 電纜線路施工及驗收規范 中華人民共和國建設部1992-12-26發布1993-07-01施行

  • 電纜線路的維護及故障處理

    發一個“電纜線路的維護及故障處理”的電子書,供大家參考!

  • 有個電纜線路的問題請教各位老師

    有個110kV的單回電纜線路工程,采用電纜溝敷設,采用三根捆綁式敷設在電纜支架上合適,還是分開敷設比較合適電纜線路長度在300米,頂管140米,電纜溝160米,希望各位老師多多指導!

  • 請教“6KV電纜線路保護問題”

    我廠水源地離廠里約有7公里,用6KV電纜直接敷設過去,整個電纜全部連在一起無法斷開,每個泵房處通過電纜分支接頭供電,泵房各有一小變壓器,但變壓器高壓側沒有開關,停送電通過廠里6KV開關來操作,不知保護該如何整定,需要考慮哪些?另外這么長的線路,送電后末端會不會出現高壓?怎么解決?請高手指點?。。。?謝謝?。。。。。。?!

  • 電纜線路電阻計算的一點疑問

    電纜線路電阻計算的一點疑問

    請問這兒求電阻的時候為什么要乘以1/4?。?.204是查表查到的電纜單相接地短路時的電阻(mΩ/m)10是電纜長度

  • 電纜線路改(割)接方法【整理】

    電纜線路改(割)接方法【整理】

    電纜線路(割)接方法:8.12.1 改(割)接基本原則 和8.12.2 改(割)接的基本方法兩種。以下給大家詳細講解!8.12.1 改(割)接基本原則

  • 10KV長電纜線路的補償問題

    各位大俠:最近遇到一10KV電纜線路,全部長度38千米,在線路空載時還有近30A的電流,其正常負荷也就十幾千瓦,但現在每月電費都很高,個人分析是線路損耗所致,現想采取電抗器進行無功補償來降低損耗,請問各位有什么好的經驗介紹一下

  • 求電纜線路短路故障點查找

    我站10KV 185 鎧裝電力電纜 ,從配電室到箱變大概是150M,之前電纜打耐壓時候B相只有25M歐,其他兩相都還好,理論是符合相電壓工作的, 送電還是成功了,但擔心出現單相接地后電壓升高,電纜絕緣破損造成兩相短路,結果怕什么來什么。 719 臺風 我站點大暴雨,電纜溝水浸.該電纜出現單相接地后造成兩相短路結果斷路器1段過流跳閘, 現電纜用福祿克萬用表測得電阻A相130K歐姆,B相90K歐姆,C相還后2500V 搖表測得5兆歐,請問在沒有電纜測試儀情況下 如何確定電纜故障點。(之前電纜應邀跨其他電纜溝,鋸開做了兩處端接。)

  • 國網2013典設10kV電纜線路分冊

    國網2013典設10kV電纜線路分冊

  • 求計算線路電壓降及電纜線徑

    本帖最后由 wxd126 于 2014-8-8 09:55 編輯 有一用戶,負荷為50KW,距離變壓器500米,在變壓器后有100米架空線路,在100米架空線路后計劃用400米電纜供給用戶。求計算,架空線路和電纜用多大的線徑合適,另外麻煩再給計算下電壓降是多少?謝謝 補充下:用戶是制冷的壓縮機,是電動機

  • 在1區內電纜線路嚴禁有中間接頭?

    爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范中華人民共和國國家標準GB50058-92第2.5.10條 .....................在1區內電纜線路嚴禁有中間接頭,在2區內不應有中間接頭。--------------------------------------------------------------------請問,在防爆接線盒內的接頭算不算中間接頭?如果算,防爆插銷那還存在干什么?一些防爆設備都留有一截出線電纜,這種情況下只有用防爆接線盒了,難道要把設備折開再直接進線嗎。

  • 求教 電纜線路容升電壓的計算

    有一電廠10KV電纜進線 長度3.5km對側為一變電所請問在對側開關合上而本側開關斷開時本側開關線路側容升電壓是多少 如何計算