  • 關于空氣開關的跳閘問題

    有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊

  • 關于漏電開關跳閘的問題

    普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!

  • 柱上開關總是跳閘怎么辦?

    10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A。啟動時能夠躲過。但是夜里總會跳閘,要跳好幾次。每次都要自己去合開關。非常麻煩。敬請高手分析解決

  • 多開4個燈,漏電開關為何就跳閘呢?

    有一個燈具店,其中一個區里按了50多套帶鎮流器的燈,平均每個燈60W左右,這個區的總控是一個60A單極漏電,現在有一個問題是開20個燈沒有事,漏電不跳,如果在多開4個燈,漏電就跳!請各位給分析一下原因

  • DZ20LE-漏電開關頻繁跳閘

    各位同仁:DZ20漏電開關為什么會出現這種情況?新漏電開關剛裝上去開始不會頻繁跳閘,運行一、二個用后會出現頻繁跳閘,會是什么原因引起呢?

  • 空氣開關不斷跳閘要如何處理

    很多業主都遭遇到過這樣的難題,家里的空氣開關老是跳閘,跳了之后還能推上去,可是過一會或者幾個小時就又跳了。是家里的某一路電出了問題還是空氣開關出了什么問題?我們該選擇多大的空氣開關好呢?業主王先生家里的電器有浴霸、熱水器、電磁爐、洗衣機、抽油煙機,有幾個燈等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空氣開關,但是家里的空氣開關總是跳閘,針對這個案例,什么樣的空氣開關會較適合王先生家的情況?王先生家中的空氣開關在晚上家人沖涼或是節假日跳閘的概率大。所以在電源線足夠大的情況下,建議選4平方的銅芯線,國標2.5有點勉強但也可以 (不是電熱水器),至于漏電開關可以選30A的(如果是即熱式熱水器就得選40A以上具體參照熱水器最大電流),同時注意,漏電開關自動跳閘次數太多的情況下(一個月超過10次以上)必須得更換大點的漏電開關(無故障跳閘),漏電開關使用超過5年后即使工作正常也必須更換。 以前還沒有這種情況,大多是在負荷太大的時候偶爾跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6點半左右總是定時跳閘,而且用電負荷根本不大.這是怎么回事呢????有可

  • 高壓開關柜突然跳閘,怎么辦?

    高壓開關柜突然跳閘,怎么辦?

    高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會造成大范圍停電。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,故障判斷難度

  • 為什么63A的開關30A的電流就跳閘了?

    昨晚車間主任打來報修電話,說廠里的牽引機壞了。來到擠壓車間,問他是哪臺壞?

  • 請教高壓開關跳閘的原因

    我廠一臺高壓給水泵開關[接觸器-熔斷器組合電器]一合就跳,微機綜合保護顯示1段電流動作,搖測電纜及電機絕緣良好,再換了備用開關及綜保后還是同樣的癥狀!開關在實驗位置合跳正常!一搖進工作位置代上負荷就跳.請各位大俠指點?。。。。。。。。。。〖奔奔?!

  • 求助:空氣開關的跳閘問題

    求助:空氣開關的跳閘問題一臺63A的黑色三相四線帶漏電的空氣開關,在不帶任何負載使用的情況下,自已跳閘.各位高手可有招?

  • 關于空氣開關多級連續跳閘

    現有800A母線主開關(可以整定電流) 到 630A帶滅弧裝置的斷路器 到800A空氣開關(可以整定電流的 電流為530A) 到400A用戶開關 由于用戶問題 引起4級開關都跳閘 請教各位 如何解決 如何對開關進行選擇?

  • 零線接地也漏電開關也跳閘?

    按裝照明系統的工作人員在完工后,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,造成上級的四極漏電開關保護跳閘。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),最后檢查是零線對地漏電。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘?這種漏電開關的漏電保護原理是什么?謝謝

  • 空氣開關沒加任何電器也跳閘

    剛裝修好的房子,沒接任何電器,結果空調那一路線老跳閘,有時是推上后過幾分鐘自動跳,有時推房間外的總開關它立即跳閘(火花四射),但有時又一點問題沒有,加上試用的電器也沒問題,郁悶啦,兄弟們幫幫我,施工隊老找不出問題,我都快瘋了

  • 求助!漏電開關跳閘的問題

    有12戶的總表箱,設總漏電一個(四極),電表是電子表,出線用雙極開關,在斷開所有出線開關后,漏電開關仍然合不上閘,如果取掉開關下樁頭的輸出三相后,漏電開關能合閘。該住宅樓現在沒有完全入住,三相負荷分布應該是A相最大,B相其次,C相沒用,是否和這個有關系?

  • 漏電開關越級跳閘怎么解決

    我負責一個工程現場臨電,現在我遇到一個頭問題,漏電開關老是越級跳閘,我現場用的是TN-S系統,3級配電,逐級保護,之下就是各個開關箱,機械設備箱,如果一個開關箱的漏電開關跳閘,整個3級箱(動作電流在30毫安每0。1毫秒),2級箱(動作電流在75毫安每0.1毫秒),A柜的漏電都跳(動作電流在200毫安每0.2毫秒),這事怎么解決啊

  • 家中空氣開關不知為何跳閘

    長話短說,家中漏電十空氣開關(總開關)40A用以下方法試驗及結果1、當客廳3匹空調,房間1匹空調,衛生間1500w熱水器同時開,5min左右跳開。2、以上電器各單獨開10min,不跳。3、以上兩兩電器一起開10min,不跳。當試驗方法1時,跳開前后摸開關,接線均不發熱,開關是換新的。感覺不是漏電,也不是開關問題,難道是不夠大?但都不發熱啊,請各位大大指教。

  • 630A的NM1LE系列開關總是跳閘

    如題,21柜總開關630A的4極漏電,下方出線開關NM1-100/80A到一照明配電箱,照明配電箱原來有兩只DZ47LE-32/1P+n C25A漏電開關,分別出線到兩個房間的插座?,F(xiàn)場電工覺得開關小了,就給換了一只63A 3P+n的漏電開關,而且沒有換線,也沒有給開關的B相進線,出線直接接開關的A,C相了,中性線壓一起接開關上的,前一陣一直好好的,今天問題來了,其中一個房間的插座只要一用電(如空調,打印機)就跳21柜630總開關。但就不跳63A那只(63A開關是好的)!把我搞暈了。后來我們設計來了,把63A開關那兩根出線只接在A相上,就好了。我問是怎么回事,他只說原來那么接是錯的,但我還是不懂啊,各位大師還請給小弟解惑啊?

  • 給IM153-1供電的開關居然跳閘

    請教:運行十幾天的PLC系統一直沒問題,今天突然一個開關IC65H C4A 2P(這個開關用來給PLC柜內兩個IM153-1模塊供電)跳掉了,重新合上約1分鐘后又跳掉,換了個6A的目前沒問題,不知道什么原因???

  • 電線碰線著火為什么上級開關不跳閘

    昨天晚上工地一配電箱主線著火,原因估計為穿管的時候皮破了,但是為什么事故發生上級塑殼開關不跳閘,這樣碰線了短路塑殼應該要跳的啊:o嚴重懷疑這個開關壞了:o

  • 老跳閘總開關.在線等求助

    老跳閘總開關.在線等求助

    本小區共計10棟樓 沒棟兩個單元,每單元電表箱內安裝電能均分器一只。送電后運行24小時后總開關老跳閘,檢查發現。如果電能均分器的出線開關不合閘就不跳閘。合閘后運行幾個小時就跳閘。白天不顯著。晚上跳閘的頻率高一些。接線方式沒錯。下附圖紙及均分器說明書。小弟經驗淺薄。老師們幫助一下。謝謝!