這是臺800KVA箱變,接了微機保護,一直是超溫跳閘,現在沒有接任何負荷,哪怕剛好把閘合上,結果最多一分鐘就跳,如果不接溫控器,不跳,以為溫控器壞了,但是把溫控器換了,接上還是跳,溫控器我們設定是150度跳閘,現在把超溫跳閘退了,不跳閘,接上負荷能使用,現在已經兩天了,還在正常使用中,請專家幫忙診斷一下,這究竟是什么問題,是不是微機保護換了?但是原來的廠家已經垮了,找不到同一品牌了,而且現在我們技術有限,怕改線奈不何
我們一臺1000KVA變壓器處于經濟運行狀態,在低壓方面帶有一臺家用空調(2KW)左右,空調一啟動,相應高壓柜就跳閘,空調線路絕緣良好,請問都有哪種可能原因造成這種狀況呀?
兩臺1000KVA變壓器并聯使用,低壓側開關額定電流為2000A,次突然間跳閘,經查有一只電容炸開,其它正常,送電后運行正常,請教各位高手,這是什么原因.
廠內35KV進線,下有4路10KV到從南向北ABCD4個不同的車間,廠內使用的是整體接地,就是各車間接地都在同一張接地網上,所有接地經有關部門檢測均合格. 前日廠區所在地區遭受雷擊,致使廠內所有10KV開關全部跳閘,經檢查發現:A的跳閘電流I1=1500A,I2=1500A,I3=0A(A變壓器額定電流600A);B的跳閘電流I1=4800A,I2=4800A,I3=0A(B變壓器額定電流1800A);C的跳閘電流I1=5200A,I2=5200A,I3=0A(C變壓器額定電流1800A);D的跳閘電流I1=25200A,I2=25200A,I3=0A(D變壓器額定電流2600A).判定D車間受雷擊,檢查D車間,沒有發現明顯的雷擊痕跡,但發現低壓開關柜內進線開關內的失壓脫扣器被燒毀.在此請教各位達人,在有避雷的情況下,雷擊可能引起變壓器跳閘嗎?原理是什么?會造成哪些設備的損傷?雷擊會造成明顯的痕跡嗎?還有,D車間在地理位置上并不是最高的建筑,在它南邊100M的B車間比它高出20
現有28柜2臺1、高壓互感器變比150/5,帶1600KVA變壓器一臺,575KW冷凍機組2臺,其他負荷若干2、高壓互感器變比150/5,帶1600KVA變壓器一臺,575KW冷凍機組1臺,其他負荷若干高壓保護過流整定值二次側4A 0.5S,啟動一臺冷凍機組,高壓開關跳閘動作電流4.1A,正常運行時高壓側二次電流1.7A(將過流整定值改為4.5A后,才能正常啟動冷凍機組),問:1、其中一臺高壓柜,帶兩臺冷凍機組,運行一臺后,再啟動另外一臺,高壓柜是不是會跳閘2、按這種符合計算,高壓互感器是不是偏???是否需要將高壓互感器改大?3、若是不改動互感器,將二次過流定值改成6A 或以上是否對變壓器有影響?
( 1 )檢查相關設備有無過負荷問題。 (2)若主保護(瓦斯、差動)動作,未查明原因消除故障前不得送電。 (3)如只是過流保護(或低壓過流)動作,檢查主變壓器無問題可以送電。 (4)裝有重合閘的變壓器,跳閘后重合不成功,應檢查設備后再考慮送電。 (5)有備用變壓器或備用電源自動投入的變電站,當運行變壓器跳閘時應先起用備用變壓器或備用電源,然后再檢查跳閘的變壓器。
請教!!江湖救急!!!急急急!!!!一個開閉所戶內一臺高壓進線,PT,還有一臺變壓器柜下面帶油變,因為油變老化!換上了一臺干式變,在油變時可以合,分.換上干變后,合閘就跳閘~~~把低壓主進開關分斷也就是說變壓空載也是合不上閘,老跳!!!這是什么原因呢~~~奇了怪了~~~
上圖為簡易系統圖,在正常備自投實驗時,如果是一段,會合備變高壓側開關及601開關,如果是二段則合備變高壓側開關及602開關,合上后高廠變與高備變并列運行。近期在實驗時有時出現合上備用電源開關后,立即跳閘的情況,之前601正常、602會跳閘(二段所帶負荷較大、一段基本無負荷);現在602正常,601會跳閘(一段負荷較大、二段基本無負荷);高廠變曾出過短路故障,返廠更換繞組。兩臺變壓器選型無問題,滿足并列運行的條件。在高廠變返廠更換線圈前試驗正常。請大家幫忙分析一下?,另外這種方式下,并列時環流怎么計算,麻煩賜教,我想算一下環流、在與并列時電流表指示的電流對比一下,看下是否是因為高廠變更換繞組后阻抗值有變化,我們沒有測變壓器阻抗的儀器。<
今天審圖的時候,說沒有油式變壓器超溫跳閘、開門跳閘系統圖,小弟不懂
今天進行110KV變壓器操作,并列完成后,發現有一個變電所10KV/400V變壓器低壓側跳閘。個人感覺應該是操作過電壓,開關質量不過關導致的。各位大神給解惑一下,謝謝
變壓器630KVA后面低壓總斷路器1250A,出線斷路器400A,設備配電箱總斷路器350A,末端斷路器250A,水泵90KW,當水泵啟動一到兩分鐘后,1250A總斷路器跳閘,其余都不跳閘。
請問10KV變壓器的高壓電纜接地與零排都接到變壓器上的接地樁上,然后在引到接地網,因為是礦山接地電阻大于4歐姆,下雨天用電的時候工人們說有漏電現象?誰能幫我分析下什么原因?我該怎么處理?謝謝了。
220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?
35/6KV變壓器空載運行,投電容器的時候,第一第二組電容器都沒有問題,當投第三組的時候造成變壓器差動保護動作事后檢查電容器并沒有損壞,也無短路現象,變壓器差動動作到底是什么引起的,會不會是由于電流互感器的極性接反了
現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸?0公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!
今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,不小心掉個扳手,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,大家說說 學要換這個瓷套嗎,還是買點膠粘上?。?大家各抒己見。
一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺。請教三臺變壓器如何聯絡?最好有圖紙。謝謝。
今天遇見一個問題,供電局要求把箱變的變壓器室門微動原理做出來,不知道該怎么做,請各位大俠幫忙解答一下。謝謝。后附廠家給的原理圖。
氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教
公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.