10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
昨日,二環線漢口火車站地下涵洞因水泵故障跳閘,導致涵洞內出現少量積水,過往車輛不得不減速行駛。 昨日上午9時許,漢口火車站地下涵洞水泵跳閘停運,導致涵洞內出現少量積水,新華路下至常碼頭方向的出入口200米處,一半路面被積水淹沒。過往車輛因道路積水,不得不減速行駛。有車輛快速通行時,積水飛濺的水花直接打在涵洞墻壁上。 武漢市水務局排水隊蔡先生稱,涵洞施工方為中鐵一冶公司,工程尚未移交?,F(xiàn)場一名工作人員稱,積水可能因抽排水泵出現故障所致,技術人員正在趕往現場途中。 上午11時許,中鐵一冶一方姓技術員進入地下泵站配電房后發現,配電房1號、2號水泵均出現跳閘停運。方技術員稱,泵站抽排系統為國外設備,水泵故障可能因地下水池內垃圾卡住浮球引起。經過維修,1號水泵成功啟動,涵洞內積水開始快速下降,20分鐘后,涵洞路面積水全部排出。 其實,三業科技早就研發出一款高效的可移動的搶險泵車,面對這種情況,建議管理單位應配備一臺搶險排水排污泵車,以免再次出現此類情況.
空調冷卻水泵75kw的電動機實行星三角啟動,總開關是ABB250型250A的開關,在轉換成三角型的時候會產生跳閘現象,切換時間我設定在6-7秒,在啟動運行以后實測電流沒有超過額定電流請問這是開關承受的啟動電流太小嗎?多謝!多謝了
求教各位大神:安裝了軟啟的水泵,手動啟停都正常,自動模式下啟動也正常,液位到達設定值觸發plc停止的時候,軟啟報故障,同時斷路器跳閘,是什么原因?
水泵偏離高效區工作時,為何會出現閉閥啟動電流正常但當出水閥稍微開啟(流量很?。┚统霈F(xiàn)電流偏高電機跳閘現象?特請教各位大蝦?
我們廠房出現一個問題,離變壓器100多米遠有兩臺7.5KW的水泵,單臺啟動時運行正常,但兩臺同時啟動時,開關會跳閘,不亮是水泵配電柜開關跳,連變壓器出來的低壓進線柜智能開關也會跳,變壓器是2500KVA。是什么原因呢更新:經檢查,是水控制柜配的一些設備零線和地線混接了。但為什么這種情況會直接把進線柜智能開關頂跳閘呢?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-24 22:06 編輯 ]
各位,我們的空調機房剛剛投入運行,現在有一個問題,溫水水泵(電機35KW 空開80A)起動時須將水泵閥門關小至總閥門的十分之一才能起動,四臺水泵,只有一臺不用關閥門可直接起動,而且剩下的三臺水泵運行過程中有跳閘現象。師付說是泵有問題!水泵廠家從山東來說水泵沒有問題,說這種水泵就這種特性。電機廠家從河北來說電機沒有問題安裝的說安裝沒有問題電控柜廠家說控制沒有問題軟起動廠家從是海趕來說沒有問題現在我有問題,請教各位我應該如何辦,我認為水泵應該能直接起動。
一臺75KW的冷凍水泵,其銘牌上的額定電流為142A,經過變頻器控制其運行,但即使是這樣的天氣(我想不可能滿負荷運行的),它還是過載跳閘,經實測電流高達157A,這是什么原因?是變頻控制器的問題嗎?
規范要求潛水泵要求,漏電開關只報警不跳閘,而在標準圖集10D303-3 常用水泵控制電路圖,水泵控制箱的系統圖中沒有提及漏電開關只報警不跳閘,是不是可以按標準圖集設置,還增加漏電開關?謝謝!
我們有2臺1.5KW的潛水泵,一用一備的,配的電纜是RVV4*1.5,長度約50米,正泰牌熱繼電器最大電流是4A,設定在3.6A?,F(xiàn)1號泵啟動正常,但5分鐘后熱繼電器自動跳開,而2號泵則一啟動就跳。將這兩臺泵的電纜端子互換后,則情況正好相反。請問是什么原因造成的,是不是熱繼電器選小了或壞了?
如果耐酸堿水泵在是使用過程中發生經常性跳閘,這件事一定是非常令人頭痛的。什么原因會導致這種情況呢?來跟小編先來了解一下跳閘原因和排除步驟吧。 耐酸堿水泵跳閘的原因主要有: 1、耐酸堿水泵使用揚程大大低于水泵的標準揚程,導致水泵流量過大后電流上升而超電流。這種情況需要控制出口閥門開度,把流量控制小而把電流降到耐酸堿水泵允許的電流范圍內,或者改小葉輪直徑降低水泵的標準揚程; 2、耐酸堿水泵電機受潮導致電流過大; 3、耐酸堿水泵電動機質量問題; 4、耐酸堿水泵電壓系統不穩定; 5、耐酸堿水泵控制柜系統問題。 耐酸堿水泵跳閘原因的排除步驟: 1、排除開關的機構故障; 2、檢查二次回路接線、電纜和各繼電器及其定值,是否正常; 3、是否dcs系統軟故障造成的; 4、換成控制盤上操作,看是否仍會跳閘。 經過上面的介紹,相信您對于耐酸堿水泵已經有了大致的了
一、運行方式: 1.負荷550MW,3臺爐水循環泵運行,#1強制循環冷卻水泵運行,#2強制循環冷卻水泵備用 二、可能原因: 1.電氣故障 2.泵運行中出口門誤關 3.兩臺閉式泵均停,延時60S 4.誤碰事故按鈕 三、主要現象: 1.DCS發#1爐水循環泵強制循環冷卻水泵跳閘報警 2
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?
有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
今天頭條新聞!本人親眼所見.一拖四變頻泵,另有消防等泵組,及幾個落地控制柜的地下泵房.因水池進水遙控浮球閥故障關不了閥門,導致大量的水從溢流管涌進泵房,因排水泵沒有打到知自動擋,所以水淹滿了整個泵房,水泵\控制柜全部泡在水里.但是幾個變頻水泵居然還在轉動,呵呵.全部空氣開關都沒有跳閘.怎么樣解釋?。勘救擞H眼所見.十分鐘前才全部把泵房里面的水抽完.事故發生在晚上,今天早上7點多發現的.
冷凍水泵控制柜跳閘根本原因分析?目前,本工程調系統在試運行過程中出現以下情況:冷凍水泵控制柜跳閘(共3臺分別為A、B、C,2用1備),具體調試情況表現如下:1、冷凍水泵控制柜內空開、交流接觸器、熱繼電器額定電流分別為100A、75A、80A;2、冷凍水泵功率=37KW、額定電流=70A、揚程=44m; 3、冷凍水泵空載電流=25A;4、冷凍水泵出口閥門全開且單臺運行時,水泵進出口壓力差為0.31Mpa,此時水泵三相運行電流分別為80A左右。在此狀況下,水泵2小時內均跳閘;5、當冷凍水泵出口閥門調節至1/3開度且單臺運行時,水泵進出口壓力差為0.41Mpa,此時水泵三相運行電流分別為67A左右;在此狀況下,其中A水泵連續運行至6小時跳閘,B水泵運行時間更短些,C水泵運行不到半小時即跳閘;6、當冷凍水泵出口閥門調節至1/3開度且兩臺并聯運行時,水泵進出口壓力差為0.41Mpa,此時水泵三相運行電流分別為67A左右;在此
我工廠有一臺220KW的水泵,在用軟啟動器作為降壓啟動,已經喲用了三年,現在出現一些故障,在水泵運行30分鐘后就出現跳閘,請教各位前輩應該檢查那里?另外一臺250KW的水泵是在停止的那瞬間主開關跳閘,搞的我頭大,請大家幫?!
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?