家用剩余電流動作保護器(以下簡稱保護器)的跳閘,使一些客戶不理解。在沒有使用保護器前,沒有見過頻繁斷電現象,也使許多客戶對保護器的質量產生懷疑。事實上,這是因為盬o(hù)器有它的特殊功能,即當保護器在正常情況下,泄漏電流達30 mA?xí)r將自動跳閘,切斷電源。 1 保護器跳閘的原因 1.1 檢查保護器所處位置的情況。如果保護器處于潮濕或滲漏地方,其
如果家用漏電開關(漏電保護器與低壓斷路器組裝在一起, 同時具有過載、短路保護功能)跳開后不能合上送電,應檢查保護器的進、出線樁頭和進線電壓,如果都沒有問題,再分別斷開各組出線,檢查是否有內部線路故障,如果各組出線也沒有問,還是仍然送不上電, 就要換一個新的漏電開關了。 漏電開關為什么會頻繁跳閘呢?有以下幾種原因: (1)安裝不良。各個樁頭引線未接牢固,長時間松動,會引起樁頭發熱、氧化,燒壞導線外絕緣,并發出火花和焦味, 造成線路欠壓,空氣開關動作。 (2)漏電開關本身質量有問題。 與負載不匹配。家庭的實際用電負載大于線路上低壓斷路器的額定電流。一般發生在新安裝或新增使用空調、電熱水器等大功率家用電器后。必須更換匹配的空氣開關。 (3)電器或線路漏電、短路。發現使用的電器漏電時,只要拔掉有漏電故障電器的插頭,再重新合上低壓斷路器便可以送電。如果發現線路漏電或短路,必須請電工來處理解決。低壓斷路器跳開后,首先把所有分路斷開,再分別逐一合上送電。當某一路合上后,低壓斷路器送不上電,就
問題描述: 新裝修完家庭住宅,剛入?。近半個月出現奇怪的現象,每天早上8:30左右,漏電保護開關跳閘,同時漏電保護按鈕彈起(總開關帶漏保+分開關不帶漏保)。馬上按下保護按鈕,合上閘刀可正常使用。全天使用包括晚上大功率使用均正常,就是每天早上定時漏電開關跳閘。 問題發生可能分析: 1、漏電保護開關質量問題(附圖在后,好像是假貨); 2、同層有公司,早8:30左右上班,同時開啟空調,造成電壓電流不穩; 3、內部裝修電路漏電; 4、可能定時啟動的設備漏電:有電冰箱,燃氣熱藖爐,其他洗衣機、空調、風管機等沒有定時啟動。 5、風管機(格力空調)好像不受總開關控制,在我關閉總開關進行空調維修時,維修師傅說空調仍然帶電,將分開關全部關上才沒問題。 求助各位大神,發生問題的最大可能性以及解決方案,萬分感謝!我首先想干的是更換漏電保護開關和全套空氣開關,求推薦相關品牌。
在家庭裝修中,漏電開關是一個非常麻煩的東西。不裝吧,安全第一,裝了吧,家里電器稍微有點問題,就跳閘跳的送不上電,而且檢修起來非常麻煩,搞不好還的請專業電工來處理,實在是非常麻煩的了。這里以本人的工作經驗,來和大家探討一下:首先要明白漏電開關的組成,一般我們說的漏電開關分兩部分,一部分是空氣過流開關,一部分是漏電檢測保護開關。兩部分合起來稱之為過流漏電保護開關,如下圖所示: 單極(單相)漏電開關
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。
我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。
空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載、短路、欠電壓的情況下保護線路安全。 空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,而不是電線的發熱量! 在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方、4平方、6平方的線纜,對于單相電源來講1kW約為4.5A,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),4平方電線線纜載流量25-32A、6平方的線纜載流量在32-40A。 因為電纜存在電阻,電流流過電纜會產生熱效應,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,電纜的熱效應也就越大,在線纜散熱條件一定的情況下,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小。 電線燃燒了空氣開
代做工程預算.造價(yusuanw
這兩天真是禍不單行!前天家里用于平時打水用的水泵壞了,今天又遇到一個頭疼問題!家里的立式冰箱(上層保鮮,底層冷藏的)不知怎的不能制冷了,本來冰箱運行時會有壓縮機運行的聲音的,可是當把冰箱插頭插上時,而且一點聲音也沒有,我想問一下:能否根據這些判定冰箱的壓縮機壞了呢,還有其他地方的毛病嗎?還有大概一臺家用冰箱的壓縮機大概多少錢???謝謝!
普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊
10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A。啟動時能夠躲過。但是夜里總會跳閘,要跳好幾次。每次都要自己去合開關。非常麻煩。敬請高手分析解決
我單位辦公室應急回路情況是這樣的,2P空開(額定電流40A)下面負載5個應急照明燈,五個安全出口指示燈,安裝時回路采用2.5平方照明線兩根,未作接地線,未留插座,都是與應急燈直接連接的。使用將近半年都很正常,但是最近經常出現跳閘問題,跳閘后量回路絕緣電阻在6M左右,從新合閘無立即跳閘現象,但是使用一段時間后又會出現跳閘現象,多數都是在夜里,早上上班來時發現蓄電池已經沒電啦?,F(xiàn)在我想問一下大家:1、40A空開跳閘除了過流還有什么原因?。總€(gè)人認為出現短路的可能不太大,鑰匙短路再送電應該立即跳閘啊。如果不是短路那么40A的空開帶這么幾個破燈不可能過負荷啊。2、此應急回路安裝時確實有點問題,一個是無PE保護線,另外不應該用40A的大開關(但是現在40的還跳呢),還有應急照明燈應該與插座連接,有故障時可以拔下來,便于檢修。以上說的這幾條問題會有造成跳閘的影響或者隱患嗎?請高手解答,不勝感激!
有一個燈具店,其中一個區里按了50多套帶鎮流器的燈,平均每個燈60W左右,這個區的總控是一個60A單極漏電,現在有一個問題是開20個燈沒有事,漏電不跳,如果在多開4個燈,漏電就跳!請各位給分析一下原因
(1)安裝不良。各個樁頭引線未接牢固,長時間松動,會引起樁頭發熱、氧化,燒壞導線外絕緣,并發出火花和焦味,造成線路欠壓,空氣開關動作。當某一路合上后,低壓斷路器送不上電,就是該分路有故障,應斷開這一路,合上其他分路送電。查出故障分路的問題后,經修復后再送電。 (4)電源進線電壓過高。這是非常危險的,一般發生在“三相四線制供電的住宅摟。這時,一看線路是否兩根線都帶電;二看左右鄰居是否也跳閘;三用萬用表測量進線電壓。千萬不可強行合上低壓斷路器,否則輕則燒壞電器,重則引發火災。
隨著人們對室內空氣質量要求的進一步提高,“新風系統”逐漸進入人們視野,美設麗家也曾經對居家新風系統做過一些陸續報道。但近日有讀者提出質疑:新風系統種類多、技術含量高,最終的效果很難辨別,選購起來實在無所適從。 市場上的“新風系統”可謂種類繁多,不論從安裝的難易程度、價位還是特點上看,都各有不同。深入了解的過程中,有的廠家把自己的產品說得神乎其神;有的則是客觀講解,用實例說話;還有的甚至將自家產品的某些小問題也大方地袒露出來。由此可見,任何產品都可能會有它的優點和缺點。我們在選擇的時候,一定要了解清楚,不要盲目行事?,F(xiàn)在,我們就來聽聽對于“新風”來自各界不同的聲音。
本帖最后由 ligaojidian 于 2013-8-30 10:25 編輯 隨著中央空調行業的迅速發展,中央空調市場也打開了廣闊的銷售道路。家用中央空調在空調市場的地位越來越高。為什么家用空調越來越受大家的歡迎呢?是因為與普通空調相比,家用中央空調有著顯著的優勢特點。 家用中央空調形式多樣,每種樣式都分別具有其獨特的特點優勢。下面我們就來聊聊家用中央空調的幾大特點: 家用中央空調系統四季運行 夏季制冷,冬季供暖,春秋送新風,一年四季不同季節完成不同的空氣調節效果,即舒適,又節能。 超高的舒適度 家用中央空調送風量大,溫差卻很小,這樣房間溫度均勻,有利于身體健康,不易得空調綜合疾病。 衛生高標準,高要求 家用中央空調在廚衛和衛生間排風系統的配合下,讓新風合理的在室內循環,保證室內空氣的清新,還可以四季換氣,滿足人體超高的的衛生指標。 家用中央空調外型設計美觀 空調外觀可根據消費者的需求和喜好,設計空調機