一個電玩游戲廳,前晚說一路插座和照明跳閘,我和電工過去看,他們說之前電表都燒過一次,去現場看 發現電表確實有更換過的痕跡,配電箱從電表箱出3相進的用的10平方的線,但是總開配的60A空開,這里有點問題,10平的線 配60開關線徑有點小,,他旁邊還有棋牌室在裝修,直接從這配電箱B相啦了一路過去,下面箱子接了63A的空開,帶照明 插座 空調,因為撷阍谘b修應該只是使用照明 插座空調都沒在用(已經叫他們改正了),游戲廳照明就一路燈具帶了30個節能燈,規范只要求25個,一個節能燈100W左右,游戲機功率不知(大型的游戲機估計500W小的估計100W),7-8個插座一回路,插座照明全部用的20A 1P空開,分析下照明跳閘 一路插座跳閘 和電表燒掉原因,這個電工做的問題是很多啊
配電箱多加很多負載,現在跳閘怎么辦?電送上去必須跳閘,如何是好?多加一個配電箱如何修改?第一步,測量每一個空開回路帶多大電流再把回路大的電流分流給加的一個配電箱第二步,再把負載分配給另外一些,增加配電箱上面空開請問這樣設計有沒有問題
各位同行大家好最近在家庭內的分戶配電箱(PZ30)遇到一個情況,特向各位咨詢下第一天開客廳的大空調時候,PZ30箱總開關就跳閘,跳了幾次,但是所有回路各自的開關均不跳閘。到了第二天,在看戶內用電設備時候,就恢復正常,不存在這種情況了。請問這種情況大概原因是什么???謝謝大家
最近我家戶內配電箱內一只控制插座回路小開關突然跳閘,經檢查,是因為電熱丝蓋子內側的一顆螺絲掉入盛有水的電熱水瓶的底,把它拿出來后,跳閘現象消失,但我沒不通,其原理是啥?請教各位大師,謝謝!
XL動力配電箱空載分別給支路Q(chēng)F6、QF7-40A斷路器一個外控脫扣信號,40A的斷路器本身沒有跳閘,配電箱的上級200A的總開卻跳閘了,求大蝦給分析一下,不勝感激!
單位辦公室的配電箱,換了分路開關以后,在拉下總的進線開關時,其中有一路分路開關也會跟著跳開,不知道是什么原因造成的,有哪位有經驗可以幫忙分析下嗎?
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,確保在危險環境下也能安全操作和維護。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作。 經濟性:雖然初期投資可能
這個配電箱------大家討論
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?
這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?
有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
有個工程實例想請教各位,望指點迷津為謝!我們這個項目有8臺電梯最近在調試、試運行,每當電梯調試時,就經常會出現總配電箱內漏電保護器跳閘,引起整個工地都停電。電梯是逐臺試運行的,功率不大。取用電是接自工地的施工臨時用電箱內(總箱下二級配電箱內),總箱空開300A,漏電保護器額定動作電流100mA,(二級配電箱內空開沒有漏電保護器)。電梯試運行,就會出現總箱內300A空開跳閘。請問這是什么原因引起的?會不會是由于變頻器工作時引起的?(電梯調速是由變頻變壓實現的)
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6層樓,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
收錄于話題 也談配電箱,快
配電箱跳閘