主回路有16個電機,其中8個電機每個回路有一個小型斷路器、接觸器和熱繼,另外8個電機功率很小,每個回路只有一個小型斷路器和接觸器,沒有熱繼。而控制回路,則用一個2P的小型斷路器作為接觸器的電源,然后通過按鈕或PLC中間繼電器進行控制。接觸器吸合后,運行反饋信號進入PLC。整個控制系統正常狀態下沒有任何問題。調試的時候,通常會將主回路的斷路器斷開,控制回路的斷路器合閘,這樣調PLC程序時每個接觸器都能夠因控制而動作。正常生產的時候,設備之間都是有工藝要求的,比如某個電機如果突然停止,后續工藝的電機必須馬上停止,這些邏輯已經在PLC中實現。在調試的過程中出現這樣一個問題,所有的設備空負荷運轉,電機回路的其中一個小型斷路器跳閘了(不管是怎么原因跳的),但是由于控制回路仍然有電,該回路接觸器仍然保持吸合,只不過主回路沒電,電機自然不轉了。這個現象在投料生產的時候是絕對不允許發生的,因為連鎖信號全部接在接觸器和熱繼的輔助觸點上
有一個房間,電源是一個2P16A的漏電保護器,房間里插了5臺電腦,2臺打印機,一臺熱水器,這幾天漏保老是跳,有時十幾分鐘就跳,有時一個多小時,漏保下端測對地絕緣電阻,兩相都是500多兆歐,懷疑開關問題,換掉了,還是跳,這是什么原因呢?應該如何解決?
一 試送投運法 可分兩步,第一步,檢查漏電保護器自身故障。方法是:先切斷電源,再將剩余電流動作保護器的零序互感器負荷側引線全部拆除,再合保護器。若無法投運,則是保護器故障。若正常運行,則保護器無故障。第二步,檢查配電盤或線路。方法是:先將各路出線或熔斷器切斷負荷,若無法運行,則是配電盤上有故障。若正常運行,則不是配電盤故障。確認故障發生在線路上。 二 直觀巡視法 巡視人員根據故障現象進行分析判斷,對保護區進行檢查,著重點應放在線路的轉角、分支、
現象描述:設備中有3個漏電斷路器,分別接三相火線和零線,漏電斷路器額定電流為單相125A,設備運行時電流大約在60-85A之間,設備漏電動作電流設定值有30mA,50mA,100mA三檔,按公司要求,現設定為30mA,現在頻繁跳閘。 1.斷路器下方主要是設備加熱使用,大約有22個加熱設備,懷疑一:每個設備正常運行時的漏電電流相加已經大于30mA,準備提升設備絕緣性,提高絕緣電阻。 2.供電電路中有諧波存在,諧波導致漏電誤動作,目前已在漏電斷路器前方加設濾波器,請問有用么?
從漏電保護器的工作特性解釋一下。市面常見的“漏電保護器”一般為"AC"型剩余電流保護器,用符號表示。其特性是“在正弦交流剩余電流下,無論突然施加或緩慢上升確保其脫扣”,即“漏電超限即斷電”。該保護器主要保護參數是“額定剩余動作電流”,家用、終端設備用的一般是30mA。當“漏電保護器”檢測到負載電路中的“漏電”電流值達到該值時,必須控制斷電。在國家標準中,還有一個一般不為用戶所知的參數“額定剩余不動作電流”,其標準值為“額定剩余動作電流”的50%??梢岳斫鉃椋河脩糍徺I使用的“額定剩余動作電流”為30mA的“漏電保護器”,當其檢測到負載回路有15mA以上“漏電”時,即有可能切斷電源;當其檢測到負載回路達到30mA“漏電”時,必須切斷電源。單就剩余電流來說,在15~30mA之間有保護動作均為合格產品。負載及線路用的時間久了,絕緣能力會下降,再趕上陰雨天潮濕,漏電可能很容易超過15mA。如果您恰巧趕上了一個“額定剩余不動作電流”比較小的(比如16mA,也在合格范圍之內),就會很敏感,老跳閘。30mA保護是國際電工委員會(Internatio
來源:電力之窗 版權歸原作者所有,侵權請聯系刪除
做測試時,發現微機保護的跳閘方式不一樣,如果速斷電流一直加著,有的保護跳閘觸點一直動作著.有的保護是瞬動一下,隔個幾秒又會瞬動一下.到底哪種是合理的?有什么相關標準嗎?
我們辦公室是老樓了,加了個電磁爐中午做飯用。屋子的預埋電線很細,為了防止電線過負荷,我們從樓道接了根火線進屋內,然后用屋里的地線這樣帶電磁爐,合適為什么我們屋子的漏電保護器一直跳閘呢?漏電保護器接的是火線和零線。不明白。
電壓等級10Kv,現在開關柜KYN28-12,有2臺。一臺柜子下面有2臺變壓器(10/0.4,1250KVA)并列運行;另一臺高壓柜下帶一臺變壓器(10/0.4,1250KVA),因為負荷分配和項目擴產的原因,這臺變壓器再和另外兩臺變壓器并聯。問題來了,某天某時,這兩臺高壓柜同時跳閘,另外的配電中心的高壓進線柜和3臺高壓電機(10KV)未跳閘。查詢微機保護記錄,B相過流I段跳閘,故障錄波如下,大家給把把脈吧,不是干繼電保護的,向大家請教學習中,謝謝。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-8 18:19 編輯 ]
現象如下:配電盤中相鄰的兩個漏電保護器,分別是兩個房間的插座控制開關,若兩個漏保同時閉合,則任意一個房間的插座用電,兩個漏保同時跳閘;若只有一個漏保閉合,則相應房間的插座能正常工作。請問:原因是什么?如何檢查確定故障位置?謝謝各位前輩!在線等。說明:1.這兩路不是同一相,輸入相線分別是綠色和黃色,輸出都是紅色火線。2.這是新建筑,剛交付使用。3.跳閘的漏保是2P漏保,總開關是4P空開。
各位大俠 有某些問題想請教大家 現有一表箱 進線開關 為DH-A 智能電氣監控 然后 經過表到進戶開關(單p微型斷路器) 進線開關沒有合閘 為什么DH-A上面顯示有漏電電流 ?請各位大俠解答 謝謝
家用剩余電流動作保護器(以下簡稱保護器)的跳閘,使一些客戶不理解。在沒有使用保護器前,沒有見過頻繁斷電現象,也使許多客戶對保護器的質量產生懷疑。事實上,這是因為保護器有它的特殊功能,即當保護器在正常情況下,泄漏電流達30 mA?xí)r將自動跳閘,切斷電源。 1 保護器跳閘的原因 1.1 檢查保護器所處位置的情況。如果保護器處于潮濕或滲漏地方,其
我校一公寓經常發生總漏電保護開關跳閘,故障時,N線電流大于任一相線電流,判斷為諧波較大,但不好確定跳閘是否由于諧波引起,特求助。
用的是三相五線(3*35+2*16)的二級電箱,100A的漏電保護開關,三級箱配的是德力西DZ47-2P-C16 問題是連接上負載一送電,出線端就沒有電壓了(不接線有,按實驗開關要跳閘),而且不跳閘哪位大蝦幫忙解釋一下,新手在線等答案!謝謝!
在高壓廠用變檢修時,用高壓備用變(兩圈變壓器)帶兩個常用段運行(備變經電纜帶備用段,備用段經電纜帶一二段),分別是一段、二段(6KV),在啟動一段給水泵時電機容量2000KW,給水泵、一臺排粉機低電壓動作跳閘(定值43V、9S),PT0.5S、9S低電壓保護動作,備用電源開關過流動作跳閘,一段失電,二段運行正常未受影響,時候檢查給水泵電機開關保護,備用電源開關及保護均正常。通過計算單臺電機啟動時常用母線電壓正常(83%),計算故障時電流也未達到過流定值,當然因為設備老舊,采樣存在誤差可能不準,或者是我們計算錯誤,高壓廠用段同時還通過低廠變帶低壓段,這種情況是不是與低廠變特性還有關系,我們計算時未考慮變壓器影響,還請幫忙分析下是咋回事,應怎么計算?
如果家用漏電開關(漏電保護器與低壓斷路器組裝在一起, 同時具有過載、短路保護功能)跳開后不能合上送電,應檢查保護器的進、出線樁頭和進線電壓,如果都沒有問題,再分別斷開各組出線,檢查是否有內部線路故障,如果各組出線也沒有問,還是仍然送不上電, 就要換一個新的漏電開關了。 漏電開關為什么會頻繁跳閘呢?有以下幾種原因: (1)安裝不良。各個樁頭引線未接牢固,長時間松動,會引起樁頭發熱、氧化,燒壞導線外絕緣,并發出火花和焦味, 造成線路欠壓,空氣開關動作。 (2)漏電開關本身質量有問題。 與負載不匹配。家庭的實際用電負載大于線路上低壓斷路器的額定電流。一般發生在新安裝或新增使用空調、電熱水器等大功率家用電器后。必須更換匹配的空氣開關。 (3)電器或線路漏電、短路。發現使用的電器漏電時,只要拔掉有漏電故障電器的插頭,再重新合上低壓斷路器便可以送電。如果發現線路漏電或短路,必須請電工來處理解決。低壓斷路器跳開后,首先把所有分路斷開,再分別逐一合上送電。當某一路合上后,低壓斷路器送不上電,就
我做了一個多層小區的住宅電氣設計,每個單元都的進線采用4極漏電斷路器保護TIL1S-160/125/4A型,可是在住戶裝修時,老是跳閘;不過平日用電倒不跳。請教各位老師,是不是因為我采用的斷路器是N極通過電流脫扣器,與相線一起分合造成的。應該怎樣處理為好呢?我是設計新手,小女子這廂先謝過了。
小區有一個總配電室,每棟樓房各有一個總配電箱,系統形式為TN-C-S,在每棟樓房總配電箱處作重復接地,現在出現的問題是總柜漏電保護開關頻繁跳閘!!漏電開關是4極的.請大家幫忙分析一下?初步調查:1、線路搖測正常。2、漏電保護開關正常。
1事故情況 我局某新建60kV變電所在運行中多次發生越級跳閘。無論是哪條10kV線路故障,雖然其斷路器跳閘,但都同時引發主變過流保護動作,造成越級跳閘,以至全所停電。這類事故給我們查找事故原因帶來了很大困難。 2查找經過 我局的繼電保護人員去現場進行了全面的分析,估計有以下幾種原因可能會引起主變油斷路器越級跳閘:1)主變過流保護整定值與各分柜整定值配合不當;2)主變過流保護整定值校驗不準,取值過?。?)各分柜過流保護整定值校驗不準,取值過大;4)主變過流繼電器線圈并聯接成串聯,以至整定值縮小一半;5)各分柜過流繼電器線圈串聯接成并聯,以至整定值增大一倍;6)主變過流時間與各分柜過流時間配合不當。 根據對以上可能發生原因的逐一檢查并結合斷路器誤跳閘前后的現象判斷,上述原因基本上都可以排除。對主變和各分柜過流整定值進行了校驗,都正確無誤。對主變和各分柜過流繼電器的線圈進行核對,亦完全正確。對主變過流時間(t=0.5s)繼電器和各分柜過流時間(t=0.2s)繼電器進行檢驗,也都正確無誤。剩下的只有