本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。
普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
“電”是我們每天離不了但又不能來個肌膚相親的東西。相信很多人都有過觸電的經歷,在拔插頭時,手指不小心碰到了金屬部分,感覺一股很強的電流從左胳膊一下子竄到左下肢,不幾秒的功夫,又回到右上肢,緊接著又竄到下肢,當時一下子懵了,身上頃刻像是壓上了千斤,手指不能動彈,半個身子發麻,手借機從線上松開,電流也隨即停止在身上流竄(但是有的人在觸電時松不開手,只會傻呆呆的越攥越緊越攥越緊),那感覺,活血化瘀,美容養顏,通經活絡,可不要輕易嘗試! 稍微有點電工常識的人都知道,現在家庭一般都安裝了一種叫“漏電保護器”的裝置。但盡管如此,我們觸電的可能性卻并沒有降低,這是為什么呢?今天我們就來詳細認識一下漏電保護器為什么在人體觸電后不跳閘。 什么是“漏電保護器”? 漏電保護器,簡稱漏電開關,又叫漏電斷路器,屬于斷路器的附件,一般直接安裝于斷路器上,再連同斷路器一起裝進配電箱。主要是用來在設備發生漏電故障時以及對有致命危險的人身觸電保護,具有過載和短路保護功能,可用來保護線路或電動機的過載和短路,亦可
 1、什么是“漏電保護器”? 漏電保護器,簡稱漏電開關,又叫漏電斷路器,屬于斷路器的附件,一般直接安裝于斷路器上,再連同斷路器一起裝進配電箱。主要是用來在設備發生漏電故障時以及對有致命危險的人身觸電保護,具有過載和短路保護功能,可用來保護線路或電動機的過載和短路,亦可
如題,因為當時裝修的時候,沒看好施工隊電線這部分的布線,導致非常的亂,現在配電箱經常會跳閘,懷疑是漏電引起的(配電箱的總輸入開關是漏電保護斷路器,其余分路均是普通的單極斷路器,每一個斷路器帶N路電燈插座,數量不明),請問該如何快速排查出是哪個房間的哪個燈或者哪個插座出現了漏電現象呢?謝謝答復
各位同仁:DZ20漏電開關為什么會出現這種情況?新漏電開關剛裝上去開始不會頻繁跳閘,運行一、二個用后會出現頻繁跳閘,會是什么原因引起呢?
按裝照明系統的工作人員在完工后,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,造成上級的四極漏電開關保護跳閘。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),最后檢查是零線對地漏電。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘?這種漏電開關的漏電保護原理是什么?謝謝
有12戶的總表箱,設總漏電一個(四極),電表是電子表,出線用雙極開關,在斷開所有出線開關后,漏電開關仍然合不上閘,如果取掉開關下樁頭的輸出三相后,漏電開關能合閘。該住宅樓現在沒有完全入住,三相負荷分布應該是A相最大,B相其次,C相沒用,是否和這個有關系?
100A的總開,二級63A,三級40A,下接一些普通用電,一臺老式空調功率1300W左右,空調一用會跳100A的總開,請問是原因引起的,偶想了很久就是沒明白
我負責一個工程現場臨電,現在我遇到一個頭問題,漏電開關老是越級跳閘,我現場用的是TN-S系統,3級配電,逐級保護,之下就是各個開關箱,機械設備箱,如果一個開關箱的漏電開關跳閘,整個3級箱(動作電流在30毫安每0。1毫秒),2級箱(動作電流在75毫安每0.1毫秒),A柜的漏電都跳(動作電流在200毫安每0.2毫秒),這事怎么解決啊
有一個房間,電源是一個2P16A的漏電保護器,房間里插了5臺電腦,2臺打印機,一臺熱水器,這幾天漏保老是跳,有時十幾分鐘就跳,有時一個多小時,漏保下端測對地絕緣電阻,兩相都是500多兆歐,懷疑開關問題,換掉了,還是跳,這是什么原因呢?應該如何解決?
有一個燈具店,其中一個區里按了50多套帶鎮流器的燈,平均每個燈60W左右,這個區的總控是一個60A單極漏電,現在有一個問題是開20個燈沒有事,漏電不跳,如果在多開4個燈,漏電就跳!請各位給分析一下原因
家里沒加什么電器,不過這兩天20A的漏電(鴻雁電器)有時會跳閘(白天晚上都有過),此漏電下級都是THDB1-63/1P-16的插座,其中廚房的冰箱一直開著,房子入住6年到現在沒出現過這問題,之前也沒有過跳漏電這回事,沒開空調,也沒用電爐子等大功率電器,連熱水器我都關著,物業說是開關老化了,交50元給換個正泰32A的漏電,我感覺不是開關的事,請大伙給分析分析
本帖最后由 賣蘿莉的大叔 于 2017-11-15 10:54 編輯 有一種漏電開關叫漏電斷路器,簡而言之就是輸出的電流和輸出的電流不成正比(入不敷出),電流的幅度也不相等,也可以說是火線和零線的電流不一樣,如果遇帶這樣的情況時,請注意遠離它并保證人身安全。漏電開關跳閘主要分為漏電跳閘、超負荷跳閘和漏電開關損壞跳閘這三種情況。要是遇上漏電開關損壞跳閘這種情況,電源只要是開的,負荷端不管有電還是沒電都會掉閘。超負荷掉閘的表現為:負荷跳閘后,閘門是根本合不上的,斷路器外殼的溫度較高手是不能直接接觸的,只要溫度降下即可合閘,像這樣的情況就是超負荷掉閘。
房子住了半年多,廚房用電一直沒有問題。第一次 是微波爐正常工作結束時,聽見微波爐響了一下,電視也沒電了,漏電保護跳閘 。立刻推上后其他地方電都能用,廚房用電我擔心過載,就使用了單個的電器,但是奇怪的是不論是用哪個插座用哪個小家電都是用一會(大概3—10分鐘)漏電保護跳閘,它不是立即跳。怕頻繁跳閘影響冰箱把它停了(用的是客廳的插座)另外早上請電工師傅來看,用了電水壺和電磁爐,燒了有10幾分鐘也沒跳,我以為它自己好了,中午一起開火做飯,也沒事,就把冰箱又插上了。但是晚上廚房用了一會又跳閘了。不知道可能是什么問題?謝謝大家幫我看看?/p>
在這里想請教一下各位大神一個問題!就是家里線路被雷打出問題了!!前幾天下大雨的時候,當時在家里上網,打了幾個雷,把插電腦的插座的漏保給打跳閘了,本來以為是小問題,可是后來漏保就是不能用,一推就跳總匝!但是如果把插座漏保關掉,其它的空調,廚房的漏保線路又都是好的!換了漏保都沒有用!我用萬用表量火線零線又不通,為什么漏保會跳???小區的物業說是線斷了,要換線!要1千多塊錢,舍不得??!所以來請教各位大師!{:1_105:}
各位高手,最近遇到個難題,我這邊一個售樓處,一共三層,三樓未投入使用。是從臨時箱變引入電源。最近箱變總是跳閘。售樓處總電箱卻不跳。昨晚單獨送一樓電,運行三個小時箱變跳閘。今天上午單獨分別送一樓,二樓的電也不跳。下午一起送電,五分鐘箱變跳閘。初次遇到這種問題。請各位高手指點一下!感激不盡!
也有許多電工在電源開關發生漏電是分不清是漏電跳閘還是漏保短路,沒有查清對癥就沒法下手,所以今天就來談談如何區別漏保短路和漏電跳閘。 漏電是指因絕緣層損壞,原本不應該有電的物體帶電了,可能會造成人觸電等安全事故。短路是指因火線和地線短接造成打火,保護開關動作跳閘或保險熔斷進行安全保護。 漏電跳閘時開關面板會有一個方形按鈕彈出,必須將它按下去,斷路器才能再合閘。而斷路或者過負荷跳閘后,一般半分鐘后就可以再合閘了,那個方形按鈕不會彈出。 如果漏電跳,右上角那個突出橢圓點會突出來,如果不按下去就開關不能合閘。 短路跳閘的話,漏電那里不用按,能合閘
來源:電力之窗 版權歸原作者所有,侵權請聯系刪除
從漏電保護器的工作特性解釋一下。市面常見的“漏電保護器”一般為"AC"型剩余電流保護器,用符號表示。其特性是“在正弦交流剩余電流下,無論突然施加或緩慢上升確保其脫扣”,即“漏電超限即斷電”。該保護器主要保護參數是“額定剩余動作電流”,家用、終端設備用的一般是30mA。當“漏電保護器”檢測到負載電路中的“漏電”電流值達到該值時,必須控制斷電。在國家標準中,還有一個一般不為用戶所知的參數“額定剩余不動作電流”,其標準值為“額定剩余動作電流”的50%??梢岳斫鉃椋河脩糍徺I使用的“額定剩余動作電流”為30mA的“漏電保護器”,當其檢測到負載回路有15mA以上“漏電”時,即有可能切斷電源;當其檢測到負載回路達到30mA“漏電”時,必須切斷電源。單就剩余電流來說,在15~30mA之間有保護動作均為合格產品。負載及線路用的時間久了,絕緣能力會下降,再趕上陰雨天潮濕,漏電可能很容易超過15mA。如果您恰巧趕上了一個“額定剩余不動作電流”比較小的(比如16mA,也在合格范圍之內),就會很敏感,老跳閘。30mA保護是國際電工委員會(Internatio
家里漏電跳閘