請教各位大蝦一個這樣的問題:一個大商場各層用400A的防火漏電報警器,各相與PE的絕緣電阻為5M歐,漏電電流設為500mA,當負荷送到超過一半時,報警動作。請問這是哪方面原因。
小弟初學電氣,請教各位大蝦,這漏電報警工作原理
圖中的純動力配電箱不設,請教大家為什么不設置?
如題,我有點弄暈了,不知道哪些場所要設火災漏電報警探測系統?看到很多設計師設了。但這個是必須設的嗎?好像規范上也沒有說必須設。請高手指點一下。
預防電氣火災,設置漏電火災報警系統是非常必要的,但不能單靠漏電火災報警系統來解決,需要綜合治理。漏電保護裝置的設置應重點設防和一般監控相結合,不宜“一刀切”。文章還分析了漏電保護裝置裝設在三相和單相上不同的效果和作用,指出應根據需要配置。 隨著社會的進步,建筑智能化、電氣化的發展,建筑物內部各種電氣線路越來越多。根據不同城市的統計,每年由于電氣線路過載、短路、施工不文明、絕緣材料老化等原因,使導線或電纜的絕緣材料損壞引發的火災中,電氣火災數約占總火災數的30%,在公共聚集場所甚至達到46%。目前的火災自動報警是在火災發生前,建筑物內產生煙霧或溫度升高,被靈敏度較高的感煙或感溫等探測器所察覺而報警,但這些探測器對線路損壞而產生的微小電弧是無能為力的,正是這些電弧的“星星之火”產生的高溫,引燃了附近的可燃物造成火災。因此,《高規》中提出要設置漏電火災報警系統,準確實時監控電氣線路的故障和異常狀態,及時發現電氣火災的隱患,及時報警、提醒有關人員去消 除這些隱患,避免電氣火災的發生,這無疑是防止電氣火災的一個有力措施。 1、規范規定
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。
關于審查意見TT系統漏電不跳閘……做一個鄉下住宅的時候1、專家意見,鄉下都是TT系統,所以不能采用TN-C-S(個人認為新建建筑是可以設置為TN系統的)2、專家意見,根據08民規(這個個人認為就是個垃圾,上面都是收錢寫的條文)7.6.7進線漏電斷路器應只報警不跳閘住宅設計規范GB 50096-1999(2003年版) 6.5.2 住宅供電系統的設計,應符合下列基本安全要求:7 每幢住宅的總電源進線斷路器,應具有漏電保護功能。條文說明:七、接地電弧短路是常見多發的電氣火災起因,但電弧短路的電流小,一般的斷路器和熔斷器不能或不能及時切斷電源,而具有漏電保護功能的斷路器對電弧短路電流有很高的動作靈敏度,能及時切斷電源,防止電氣火災的發生。08民規:7.6.7 建筑物的電源進線或配電干線分支處的接地故障報警應符合下列規定: 1 住宅、公寓等居住建筑應設置剩余電流動作報警器;2 醫院及療養院,影、劇院等大型娛樂場所,圖書館、博物
高規中增加了漏電報警控制器,漏電報警控制器設置在什么位置,是房間內?配電箱內?還是頂棚上?怎么控制?有人用過嗎?能否指導一下哪?
普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
隨著社會的不斷進步,建筑智能化、電氣化的發展,建筑物內部各種電氣線路越來越多。根據不同城市的統計,每年由于電氣線路過載、短路、施工不文明、絕緣材料老化等原因,使導線或電纜的絕緣材料損壞引發的火災中,電氣火災數約占總火災數的30%,在公共聚集場所甚至達到了46%.目前的火災自動報警是在火災發生前,建筑物內產生煙霧或溫度升高,被靈敏度較高的感煙或感溫等探測器所察覺而報警,但這些探測器對線路損壞而產生的微小電弧是無能為力的,正是這些電弧的“星星之火”產生的高溫,引燃了附近的可燃物造成火災。因此,《高規》中提出要設置漏電火災報警系統,準確實時監控電氣線路的故障和異常狀態,及時發現電氣火災的隱患,及時報警、提醒有關人員去消除這些隱患,避免電氣火災的發生,這無疑是防止電氣火災的一個有力措施。 根據《高規》GB50045-95(2005年版)第9.5.1條的規定,高層建筑內火災危險性大、人員密集等場所宜設置漏電火災報警系統?!陡咭?guī)》第9.5.2條又規定,漏電火災報警系統應具有如下功能:
1.電氣火災的原因和危害性我國的電氣火災大部分都是因漏電和短路而引發的,在低壓配電系統中, 電氣線路的漏電和短路是導致電氣火災發生的根源和重要原因之一, 并對國家經濟和人民生命財產構成了很大的威脅,應引起大家高度的警惕和重視。 當電氣線路和電氣設備的絕緣受到損傷而導致接地故障,主要是指相線對地或與地有聯系的導電體之間的短路,包括相線與大地、PE 線、PEN 線、配電和用電設備的金屬外殼、敷線鋼管、橋架線槽、建筑物金屬構件、上下水和采暖、通風等管道以及金屬屋面、水面等之間的短路。當發生接地短路時在接地故障持續的時間內, 與它有關聯的電氣設備和管道的外露可導電部分對地和裝置外的可導電部分間存在故障電壓。 此電壓可使人身遭受電擊, 也可因對地的電弧或火花引起火災或爆炸,造成嚴重的經濟和生命財產損失。 電氣短路主要包括金屬性短路和接地電弧性短路兩種: 金屬性短路是由導體間直接接觸,如相與相之間、相與N 線之間短路,其短路電流大,短路點往往被高溫熔焊,金屬線芯產生高溫以至熾熱,絕緣被劇烈氧化而自燃,火災危險甚大,但金屬性短路產生的大短路電流能使
如題,目前大多設計院水專業提供集水坑潛水泵為兼消防設備。潛水泵回路設計時設有漏電保護器,同時它作為消防設備時又不能帶漏電保護,所以很多時候我們設計時為規避規范要求就在圖上備注漏電僅報警。但是對于這件事我一直心里沒底,有兩個問題我一直沒法找到答案。希望好心人幫我解答一下,再說說大家平時對于這個問題是怎么處理的可以參考一下。感謝! 1.一般來說潛水泵控制箱無論是上級出線還是回路進出線我們普遍采用微斷比較多,據我所知道的一些品牌,微斷是沒有漏電僅報警這種功能的,只能動作于跳閘。我之前有看到過別的院設計的圖紙中斷路器不設漏保,在回路上加設剩余電流監測裝置,這樣可不可以呢? 2.如果這個水泵漏電僅報警不跳閘的話,萬一被人體接觸到,是不是比消防時候水泵不工作了更危險呢?個人感覺一個車庫可能不止一個集水坑的吧,是不是只停掉一臺水泵消防時危害會
我見好多人的圖都只做了系統,沒在平面畫出來的的。畫的話也只有幾條線了。如果要表示的話,火災漏電報警是不是應該和自動報警系統一張平面呢?你們是怎樣做的!??!
好奇怪,起碼是我覺得!審圖公司提來提去都是那些問題,而我們本地的供電部門所提的問題都是看時間段的,他提過的,你改了,到多一段時間,他自然又有新的問題提出來;近段時間提的就是對重要設備需漏電報警的要求問題,由于高規上說重要設備漏電宜設報警,但是有一本國家的白皮書上說應報警(不知道理解上有無問題),我的理解是設那種只報警不跳閘的漏電檢測設備,而高規上說的是整個工程一個自成的漏電報警系統,就想消防自動報警一樣,所以供電部門提的問題都有他的道理,但究竟是就地報警還是要在有值班人員的地方報警就未明確!如果大家對這個問題有經驗或個人見解,請廣發意見!
關于漏電報警系統,大家都是怨聲載道的,王厚余老先生也是不止一次的批評過,但規范既然規定了,我們還得實施,誰也不敢和規范抗衡?。”M管它是不合理的!請問漏電報警系統大家都是怎么按規范執行的呢?我看有的廠家的樣本里,圖很麻煩,給甲方增加的造價很多!怎么弄?。侩y道真的是按廠家的樣圖來做嘛?
規范要求潛水泵要求,漏電開關只報警不跳閘,而在標準圖集10D303-3 常用水泵控制電路圖,水泵控制箱的系統圖中沒有提及漏電開關只報警不跳閘,是不是可以按標準圖集設置,還增加漏電開關?謝謝!
以下這些情況會造成漏電誤報警么?因為我們現在酒店中所有回路中都帶了漏電報警器。其中還有風機這種大功率電氣,現在漏電報警超過1A了1.三相電流不平衡2.某一相接入了過多的負載漏電報警器一般只用在照明回路么?有什么情況會造成漏電報警?
民規第13.12.2條規定:火災自動報警系統保護對象分為二級建筑物或住宅,應設置接地故障報警并應符合本規范7.6.5條的規定。疑問1:7.6.5條規定的是過負荷保護的內容,而13.12.2條的條文解釋和7.6.5條根本對不上,更像是7.6.7的規定,這個地方是不是錯了,如果是錯了,有沒有發過正式的修正文件?疑問2:如果保護對像等級為二級,接地故障報警如何設置?是不是斷路器采用帶接地保護的斷路器(只做報警),還是設置漏電斷路器,只報警不動作。由于做的這個樓是學校的計算機房,每層10幾個房間,每個房間都有90-100臺計算機,由于計算機存在漏電流,每層的配電總箱進線如果設置漏電報警的話不知道會不會超過500mA,如果漏電報警加在每個房間內的分配電箱內,所加的東西又太多。由于是8層的二類小高層,不知道這種情況下如何設置才能在符合規范的前提下省錢。[ 本帖最后由 folks 于 2009-9-19 20:36 編輯 ]
各位同仁:DZ20漏電開關為什么會出現這種情況?新漏電開關剛裝上去開始不會頻繁跳閘,運行一、二個用后會出現頻繁跳閘,會是什么原因引起呢?
有一個燈具店,其中一個區里按了50多套帶鎮流器的燈,平均每個燈60W左右,這個區的總控是一個60A單極漏電,現在有一個問題是開20個燈沒有事,漏電不跳,如果在多開4個燈,漏電就跳!請各位給分析一下原因
漏電報警不跳閘