公寓式宿舍樓配電,樹形的配電方式,總的是630A塑殼斷路器,下面分12個80的塑殼斷路器,總共六樓 每層分東西兩路。然后每層東面或西面都是一樣的配電柜??偟氖?00A的然后有分到下面34戶,每戶32A的小空開。然后就是公共的兩路燈的16A和公共洗浴的20A的漏電。大概的分布就是這個樣子。 最近幾天總開關在晚上(用電量比較大的時候)老是跳閘(但總負荷差不多200A),就是總的跳,下面沒有一個小空開跳。然后送電的時候就一戶一戶的送。送到公共洗浴的漏電的時候,一送總的開關就跳了。打下來還是過了一段時間跳,拆下來之后,很長一段時間內正常(差不多一天) 請教這其中的原因,總開關跳閘的時候去查每一路,沒有一個分路跳,就是總開關跳!謝謝各位,幫忙分析下。
10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A。啟動時能夠躲過。但是夜里總會跳閘,要跳好幾次。每次都要自己去合開關。非常麻煩。敬請高手分析解決
普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊
不當之處還請大家多多指正!
我在做一個職工宿舍,12層,地下一層是車庫,1-3層是商業,4-12層宿舍,有六人間和兩人間。我想請問4-12層部分還用作噴淋嗎?
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。
我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統?,F(xiàn)在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?
空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載、短路、欠電壓的情況下保護線路安全。 空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,而不是電線的發熱量! 在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方、4平方、6平方的線纜,對于單相電源來講1kW約為4.5A,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),4平方電線線纜載流量25-32A、6平方的線纜載流量在32-40A。 因為電纜存在電阻,電流流過電纜會產生熱效應,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,電纜的熱效應也就越大,在線纜散熱條件一定的情況下,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小。 電線燃燒了空氣開
代做工程預算.造價(yusuanw
我最近做一個工廠宿舍,面積大概9000,野豬要求每間宿舍都配空調插座和熱水器插座,宿舍共四層,一層活動室,2、3、4是宿舍,共三個樓梯,請問一下做過宿舍的朋友,宿舍的同時系數怎么考慮?有人說取大點,宿舍畢竟下班時間都差不多,作息時間比較固定,但我認為宿舍里的大功率電器只有空調和熱水器,而剛好這兩個在不同季節使用,按次來算,系數是不是該小點,請懂的朋友指教一下,謝了
本人現在在做一個三層三合院式的宿舍,一層為員工套間住宅,二、三層南北面為單身公寓,靠東邊二三層為洗衣房,公共餐廳及娛樂場所,請問大家做一個什么樣的屋頂才好看呢? 這個方案做了很久了,可甲方還不是很滿意,特來咨詢大家意見,請多指教,平面功能上已經定了。下面是附帶的平面方案及立面,請大家PP!!
有兩路進線電源,低壓采用ABB F1S 框架斷路器,PR1/PCD保護,為什么每次跳閘是同時跳,母聯柜分斷!請大家分析分析。
現有800A母線主開關(可以整定電流) 到 630A帶滅弧裝置的斷路器 到800A空氣開關(可以整定電流的 電流為530A) 到400A用戶開關 由于用戶問題 引起4級開關都跳閘 請教各位 如何解決 如何對開關進行選擇?
最近,作一宿舍樓電氣改造,從作照明,發現《建筑照明設計規范GB50034-2004》中沒有宿舍的照度,不知是否再其他規范中有,大家一般取多少?我按100LX取不知可否?先謝謝了
如果大家搜索我發的貼,應該知道上個月我們有一臺34.5KV的變壓器爆掉了,故障最終調查報告還沒有出來,因為變壓器還在修理廠做分析.比較雷人的是, 前天,幾乎一模一樣的狀況出現了, 34.5KV線路跳閘(SF6斷路器),線路上一34.5KV/2.4KV主變的熔斷器也跳了!! 我們都很擔心又是變壓器的問題,但初步檢查變壓器沒有問題,目前我門還沒有恢復主變的電力,因為想確保變壓器沒有問題.我看了電腦的記錄,這次的故障癥狀和上次不太一樣,如下圖所示,希望和大家一起分析.我在想為什么短路前瞬間會有單相電壓下降? 而后造成了A,B相電流增大至短路? 還有,熔斷器只有A,B兩相跳開了.
主回路有16個電機,其中8個電機每個回路有一個小型斷路器、接觸器和熱繼,另外8個電機功率很小,每個回路只有一個小型斷路器和接觸器,沒有熱繼。而控制回路,則用一個2P的小型斷路器作為接觸器的電源,然后通過按鈕或PLC中間繼電器進行控制。接觸器吸合后,運行反饋信號進入PLC。整個控制系統正常狀態下沒有任何問題。調試的時候,通常會將主回路的斷路器斷開,控制回路的斷路器合閘,這樣調PLC程序時每個接觸器都能夠因控制而動作。正常生產的時候,設備之間都是有工藝要求的,比如某個電機如果突然停止,后續工藝的電機必須馬上停止,這些邏輯已經在PLC中實現。在調試的過程中出現這樣一個問題,所有的設備空負荷運轉,電機回路的其中一個小型斷路器跳閘了(不管是怎么原因跳的),但是由于控制回路仍然有電,該回路接觸器仍然保持吸合,只不過主回路沒電,電機自然不轉了。這個現象在投料生產的時候是絕對不允許發生的,因為連鎖信號全部接在接觸器和熱繼的輔助觸點上
2001-06-18,某廠一臺10 MW水輪發電機并網發電,約2 min后差動保護動作,開關跳閘,發電機蓋板上有煙霧溢出。停機測量定子、轉子回路絕緣為零。機組空轉24 h后測量轉子回路絕緣恢復,但定子回路絕緣仍為零。采用短路法干燥4 h后,定子A、C相絕緣恢復至300 MΩ,B相為零。 拆機檢查發現:B相第7槽線棒小橋根部燒斷一股,且碳化嚴重并有放電痕跡;A相37槽、C相35槽線棒上端部各燒成2cm×2cm小洞,并可見裸銅;三相出線導電環端部有短路現象。 事故原因和教訓到時候再給出吧:)[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-14 16:04 編輯 ]