  • 空調啟動引起變壓器跳閘

    我們一臺1000KVA變壓器處于經濟運行狀態,在低壓方面帶有一臺家用空調(2KW)左右,空調一啟動,相應高壓柜就跳閘,空調線路絕緣良好,請問都有哪種可能原因造成這種狀況呀?

  • 空調啟動五分鐘后總電源跳閘

    使用五年的分體壁掛式空調開機后五分鐘后總電源跳閘,整個房間斷電,但是室內機當時是有風吹出來的,之前使用也一直正常,請問是什么原因呢?謝謝!!

  • 空調如何實現低電壓啟動

    我們這里電壓很不穩定,電壓在185-240V之間變動,經常導致空調不啟動,請問各位可有好的辦法解決? 是否可以選用特殊的壓縮機以適應低電壓啟動? 萬分感激??!

  • 11KW的風機一啟動微斷就跳閘怎么辦

    2臺型號一樣的功率為11KW的風機,分別由兩個3P/32A D特性的微斷控制,啟動風機的時候有一只微斷老是跳閘,后來把兩個微斷對調,原來那個不跳了,另外一個就跳閘,現場人員認為是電機的問題,但是哪里出了問題誰都說不清楚,我感覺是那臺有故障的風機的啟動時間有點長,因為啟動的時候微斷里面老是吱吱的響,像這種電機一般啟動時間是多少,這種情況應該怎么處理?請各位高手不吝賜教

  • 為什么空調啟動后跳停了?

    造成 海爾空調跳停的原因也有很多 1. 電壓問題。 可能室內的整體電壓處在一個使用高峰時段,或者本身電壓就不問題,使用其他家電也容易造成跳閘等問題,就容易引發該問題。 2. 內機主控板問題。 這個原因多是出現在使用了一陣子的空調上,長時間電壓不穩定,不正當環境下使用空調過多,造成內機的電路板出現問題導致。 3. 外機電容問題。 海爾空調外機過熱保護(如:日照時間過長,冷凝器過臟)這個時候需要對外機的環境進行適當設置,必要的時候每年、每月對空調進行清洗。

  • 空調問題,本人新手,啟動器

    啟動器壞了,壓縮機可能轉1到10幾分鐘馬?當然假象是觸電粘住了的情況有1臺空調,沒測壓縮機的線圈,和啟動器 電容是好的因為考慮到可以起動就猜想啟動器和壓縮機是好的,但其他部件都確定是好的情況下 啟動器或壓縮機壞可能轉10分鐘馬?壓縮機轉10分鐘或者幾分鐘后就會很熱

  • 解析關于空調不啟動的原因是什么?

    一.檢查電容,不過這種故障較少;二.檢查壓縮機的接線柱,有時接線柱會因過熱,導致接線柱燒毀,這個故障也會有可能存在;三.壓縮機抱閘(用手觸摸壓縮機會發燙,這時別繼續用了,要不然壓縮機會壞掉的)無工作,這個會有兩種故障形式:1.漏氨---壓縮機工作回路有破損,導致氨氣漏出,致使壓縮機自行保護,停止工作;2.無冷凍油---這種情形也會導致壓縮機不工作,這個故障基本上與漏氨是同時存在的,當然漏氨不代表無冷凍油,但無冷凍油就一定漏氨了.,以上,處理方式也就可想而知了!

  • 分析空調不啟動的原因是什么

    一.檢查電容,不過這種故障較少;二.檢查壓縮機的接線柱,有時接線柱會因過熱,導致接線柱燒毀,這個故障也會有可能存在;三.壓縮機抱閘(用手觸摸壓縮機會發燙,這時別繼續用了,要不然壓縮機會壞掉的)無工作,這個會有兩種故障形式:1.漏氨---壓縮機工作回路有破損,導致氨氣漏出,致使壓縮機自行保護,停止工作;2.無冷凍油---這種情形也會導致壓縮機不工作,這個故障基本上與漏氨是同時存在的,當然漏氨不代表無冷凍油,但無冷凍油就一定漏氨了.,以上,處理方式也就可想而知了!

  • 求助:華凌2P空調一啟動就跳機

    求助:機子有五六年了,空調一啟動就跳機 現象:壓縮機一啟動就跳機(跳機時測得壓縮機電流2.3A,室外機電壓189V,測不到機子壓力),風扇也跟著跳,不停地重復,室內機有個提示溫度的燈不停地閃。請問應該怎么維修? 請問室內機感溫頭7.8千歐正常不?[ 本帖最后由 ekohu 于 2009-7-28 19:58 編輯 ]

  • 海爾LSQWRF-65/B空調不啟動

    有一臺海爾水冷熱泵模塊機,型號是LSQWRF-65/B ,開機水泵遠行,主機不啟動,有8臺外機,無故障代碼,有人知道是什么問題嗎?

  • 關于空調機組的啟動順序

    以前我做空調機組的時候都是按“冷卻塔風機—冷卻水泵—冷凍水泵—主機。停機時順序與啟動時相反”來做,最近遇到廣州某電力院設計的卻是“開機為冷凍水泵--冷卻水泵—冷卻塔風機—主機,停機也不是與開機相反,而是主機—冷凍水泵--冷卻水泵—冷卻塔”。查了查資料,每個人的做法都不盡相同,有的是啟動冷凍水泵→冷卻水泵→冷卻水塔啟動→啟動冷水機組。也有人說只要保證主機最后開,其他的按何種順序都無大礙,請各位網友討論一下。我個人比較傾向于“冷卻塔風機—冷卻水泵—冷凍水泵—主機”這種方式。

  • 求助!90KW星三角啟動跳閘

    工地上有一用一備兩臺90KW消防水泵,采用星三角啟動,空開、接觸器配的是250A。電源引自配電房,就在水泵房對面,電纜長度不超過20米。水泵啟動時正常,經過8秒左右跳轉時空開跳閘同時看見火光一閃。有一種意見認為是空開配小了要加大到315A;另一種意見說啟動正常說明空開沒問題,跳轉時跳閘是因為接觸器產生電孤引起飛孤跳閘?,F(xiàn)求各位高人指點啊,究竟是哪個原因,有什么辦法可以解決?現在設備都已安裝到位,希望能有個好的辦法把損失降到最低了。拜托拜托!

  • 塔吊換啟動空載也會跳閘

    我們這里的塔吊換過線這后啟動2檔上面就會跳閘,開始我們還以為是線太小,后來換了一條50的線可能150多米線吧還是要跳不知道為什么!電壓380到405請大家分析!

  • 空調不啟動是什么原因,該如何處理

    空調不啟動是什么原因,該如何處理

    空調如果發生了不啟動的情況,我們就沒有辦法去享受空調給我們帶來的舒適感,所以要去找到原因以及解決方法。那么空調無法啟動,是由哪些原因引起的呢? 引起空調不啟動的原因——電壓不穩定 定頻空調啟動電壓:187V,電壓波動范圍:198-242V, 變頻空調啟動電壓:156V,電壓波動范圍:176-264V。如果是因為電壓不穩定造成的空調不啟動,建議家庭安裝穩壓器。 引起空調不啟動的原因——線路板接觸不良問題 如外機有220V電壓,檢查外機主板上紅色指示燈是否亮,如

  • 空調跳閘顯CF是什么意思?

    CF是空調的故障代碼(簡稱CF全程Cngdl Fdajand意思是電板復合震動頻綠)。室內機顯示屏CF,則是系統監測到過濾網臟了。關機拔到插頭,再把過濾網取出清洗。清洗后等20分鐘后在插上后CF顯示消失。 空調一般都有故障診斷功能,出現問題自己會診斷出那里不對,并以字母和數字的形式顯示出來,以便維修人員快速的判斷故障所在,那么如何清理過濾網呢? 首先,將空調的前蓋打開: 雙手同時摳住面板的兩端,然后稍微用力將面板拉開一個角度。 然后取出過濾網: 不同型號的空調的卡口不同,但是都沒有螺絲,所以取下來非常方便。 洗過濾網: 用吸塵器 、吹風氣或用水清洗空調過濾網,用力不要過猛以防造成損壞。<

  • 領導高度重視空調對會跳閘

    前幾天單位設備跳閘,一查原因是三相其中一相對地,萬用表電阻檔量的,逐段排除,最后鎖定是空調的插座,這個插座是三孔的,L是380V的一相,N是直接接地,還有一孔接地,空調是220V的,請問大蝦們為什么會跳閘?

  • 空調電容啟動壓縮機的原理?

    空調電容是怎么啟動壓縮機的呢,誰能給我講講這其中的過程.因為夏天來了,空調的電容特別容易壞,我今天就修理了兩臺都是因為電容失容壓縮機不能啟動,但是我不知道電容是怎么啟動壓縮機的原理.所以上來特意請教各位高手.

  • 電機啟動導致開關柜飛弧跳閘

    配電房成套配電柜采用GGD柜,主開關柜隔離開關為HD13BX-3000/30斷路器為DW17-2900A水平固定式,分柜隔離為HD13BX-1500/31斷路器裝有不同電流的斷路器DZ20Y的,分柜現只用到一臺斷路器1250A,車間機器柜裝有DW15-1000A的斷路器,還有控制部分的接觸器,機器為325KW的球磨機電機,,,,當起動球磨機時配電房分柜隔離開關上端銅排相間產生飛弧斷路,總柜斷路器跳閘,但分柜其他斷路器出線端未使用,斷路器上端也隨著起飛弧注:原來其他地方的球磨機我是采用頻敏變阻器啟動球磨機無以上現像 以上說明是此球磨機采用什么液態軟起動后來只有將配電房分柜的電纜直接接至主柜斷路器下端大銅排上能運行此球磨機,,望高手指點此現像

  • 2臺3匹空調空調為何無法同時啟動?

    會議廳有2臺3匹空調,,電源箱380v總進線是6平方的,每臺空調選擇4平方銅線,單獨回路,單獨32A空開,還分別接在不同相上,可是2臺空調無法制冷時一起開時間久了,其中一臺就自動停止運行,天冷啟用制熱時,總跳閘,請問大家為什么?

  • 關于電機啟動低電壓保護跳閘的分析

    在高壓廠用變檢修時,用高壓備用變(兩圈變壓器)帶兩個常用段運行(備變經電纜帶備用段,備用段經電纜帶一二段),分別是一段、二段(6KV),在啟動一段給水泵時電機容量2000KW,給水泵、一臺排粉機低電壓動作跳閘(定值43V、9S),PT0.5S、9S低電壓保護動作,備用電源開關過流動作跳閘,一段失電,二段運行正常未受影響,時候檢查給水泵電機開關保護,備用電源開關及保護均正常。通過計算單臺電機啟動時常用母線電壓正常(83%),計算故障時電流也未達到過流定值,當然因為設備老舊,采樣存在誤差可能不準,或者是我們計算錯誤,高壓廠用段同時還通過低廠變帶低壓段,這種情況是不是與低廠變特性還有關系,我們計算時未考慮變壓器影響,還請幫忙分析下是咋回事,應怎么計算?