亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 微型斷路器能否實現過負荷只報警不跳閘的功能

    消防負荷的斷路器過負荷保護應只報警不跳閘,請問用微斷能否實現這個功能 如果不能,那么應急照明、防火卷簾等小容量負荷是否應采用塑殼斷路器

  • 關于斷路器報警觸頭的問題

    今天遇到一個問題,讓我突然想到斷路器的報警觸頭,它和斷路器的普通觸點有什么區別?當斷路器發生故障的時候,它是就動作一下呢?還是一直就閉合呢,直到故障解除呢?{:2_76:}

  • 客戶點名要只報警不跳閘的斷路器,求大神普及!

    客戶點名要只報警不跳閘的斷路器,求大神普及!

    之前接了一個客戶的單子,他選的是施耐德的A9系列微斷,并要求過載及漏電情況下只報警不跳閘,然而這種斷路器不具備報警功能,求大神指導下,下面附圖紙

  • 關于塑殼斷路器要求過載僅報警不跳閘的問題!

    有圖紙上要求塑殼斷路器僅報警不跳閘,沒有這個功能的塑殼斷路器就用3200加一個熱繼電器來實現功能,比如這個塑殼斷路器是100A的,那么加的這個熱繼電器要選多大的呢?請大家指教!

  • 主變高壓側斷路器的跳閘

    電廠發變組保護中,有發電機保護AB柜,主變ABC柜,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,但最終是合成一個跳閘出口,是這樣吧?那這5個出口最終是怎么合成一個的?端子圖看的迷糊。

  • 關于DW17萬能斷路器跳閘問題

    箱變630KVA/---DW17-1900/1600A 固定式水平電動儲能 控制電壓:AC220V/欠壓電壓 AC220V。請教箱變低壓回路塑殼400A斷路器不跳?,F(xiàn)在跳DW17 是沒原因 求解??????????????

  • 臨時箱變漏電斷路器跳閘

    各位高手,最近遇到個難題,我這邊一個售樓處,一共三層,三樓未投入使用。是從臨時箱變引入電源。最近箱變總是跳閘。售樓處總電箱卻不跳。昨晚單獨送一樓電,運行三個小時箱變跳閘。今天上午單獨分別送一樓,二樓的電也不跳。下午一起送電,五分鐘箱變跳閘。初次遇到這種問題。請各位高手指點一下!感激不盡!

  • 請教斷路器越級跳閘的原因

    近日將一小煉鋼廠切割到一條10千伏線路上,頻繁跳閘,不知原因,請大家談?鋼廠的用電負荷在負荷曲線上查出來是2000多千瓦,從負荷曲線上看整條線路的負荷并沒有超過線路過流限額,連續將本線路跳了4次,?;?dòng)作均顯示為過流,最后一次閘跳的是35千伏線路的開關,躲過了10千伏線路開關、10千伏主變開關,為何越級?是諧波作用的結果嗎?其機理如何?

  • 只報警不動作的斷路器怎么選?

    《低壓配電設計規范》第4.3.5條:突然斷電比過負載造成的損失更大的線路,其過負載保護應作用于信號而不應作用于切斷電路。那么請問這種斷路器怎么選?還有就是斷路器帶有什么附件就能滿足上述要求?

  • 求助:斷路器越級跳閘問題

    有一臺800的變壓器,低壓總保護1000A的低壓萬能斷路器(整定電流1i),下面帶了6路250A,2路400A的普通斷路器,當用戶電纜有故障時總萬能斷路器老是一塊跳,引起整個變壓器低壓停電,有解決的辦法嗎?[ 本帖最后由 mwgyx507 于 2008-7-18 13:11 編輯 ]

  • 壓縮機斷路器頻繁跳閘?為什么

    壓縮機功率7.5kw,本身帶控制柜和保護接地。進線采用5x10,配電選用微斷D32A帶漏電保護,結果電源一通就跳閘。斷路器換成D32A,不帶漏電保護就能夠正常工作。請問大家,這是什么原因造成的,難道是漏電電流小了30MA

  • 漏電斷路器莫明其妙跳閘

    我家里以前用的總開關是刀閘,用30A的保險絲老是燒,前幾天我換了德力西的漏電斷路器,斷路器莫明其妙跳閘 我用的是德力西DZ47LE C40的漏電斷路器,估計家用電器總功率6KW左右,剛接上時推閘后沒什么問題,可是每天用到晚上12點以后,其他人都睡了,只有樓下一家小超市還用點時漏電斷路器就跳閘了,且斷路器上的小黑按鈕也彈出來了,第二天早上再推起,白天又沒問題了,到晚上12點以后又會跳,請各位大師幫忙分析一下原因

  • 電源相序接反,斷路器跳閘

    請教各位,我在一單位更換電纜,原本運行正常,后來麻痹大意,把電纜AC相接反,送電時,開關一合馬上跳閘,后來更正后,送電正常,不知各位高手碰到如此問題沒有?

  • 漏電只報警不動作的斷路器

    昨天在施耐德的易選通上無意看到iC65微斷是不能只報警不動作的。。。那大家來講講哪些斷路器能做到漏電至報警不動作。。。。

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 【求解】斷路器無故跳閘,且跳閘時絕緣監視模塊未報警

    一個250A MCCB出線,熱磁脫扣,整定到200A,無欠壓,無分厲,無漏電保護,只有一個絕緣監視模塊,且跳閘時絕緣監視模塊未報警。上級是UPS供電。下級是低壓柜,進線是160A,熱磁脫扣,整定到125A。柜內安裝的都是微斷。跳閘時該斷路器及柜內微斷均未動作。負載是機房存儲設備。 發現跳閘后用萬用表測了一下電阻在允許范圍內,從新合閘時卻馬上跳閘,沒成功。再次量了一下電阻,確認沒問題,第二次合閘成功。經測量,電流只有二十幾安培,N相有十幾安培。環境溫度正常。 前天過去測了一下電能質量也沒問題。 請教大家還有什么原因會導致這個跳閘?。?/p>

  • 這個斷路器起什么作用呢?

    如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 報警式剩余動作斷路器的型號

    每次審圖的時候老是提出來 1. AW箱電源進線處設置RCD,未明確僅作用于報警信號,不滿足GB13955-4.6條的規定。有哪位師傅知道報警式剩余動作斷路器的型號啊

點擊加載更多