  • 電腦回路跳閘的原因是什么

    證券公司大戶室動力配電箱,沒有使用UPS時,電腦回路三相平衡,零線電流是火線的2-3倍,導致4極開關跳閘.使用UPS時,上述現象不存在.用示波器測零線電流波型近似為方波.

  • 求救:電腦接通電源就跳閘

    各位大大救我!電腦主機電源線只要往主機背后插上,家里的空氣開關就跳閘。具體情況如下:從墻上的三孔插座引出拖線板(子彈頭的品牌拖線板),上面插電腦顯示器、打印機、無繩電話充電器等,均沒有發生跳閘現象。電腦主機電源線單獨插上去,也不會跳閘。電源線和主機連通,馬上就會斷電保護。主機主板上的電源指示燈、硬盤指示燈、電源開關、重啟開關的連接線拔掉,前置USB的引出線不拔掉的情況下,電源線和主機背后連接,也沒有發生跳閘。不知道問題出在哪里。以前用的插線板很可能是沒有接地線的,最近搬家,電路也不熟悉。請高手給我指教。

  • 電腦插座回路的漏電開關跳閘

    現象:漏電開關跳閘這是公司因內部裝修而臨時搭的一個電源系統!不清楚有沒有帶PE線。一回路連了大概14,15臺電腦!電腦基本放在地板上!開關可能是昨晚就跳掉了,白天來上班,電腦都關機的時候,漏電開關無法合上,然后就拔了幾個電腦的插座,然后再合開關,就能合上去了!然后再開電腦就沒事了,都可以開得了了!請問???是電腦漏電的原因嗎?這兩天下雨會不會漏電大點呢?還有其他什么原因,請大家分析解答一下了?。?![ 本帖最后由 shizero0 于 2009-11-17 10:00 編輯 ]

  • 電腦插座一開會導致總空開隨機的跳閘

    父母的老房子裝修了一下。原來的房子有個總空開(多少A不清楚),帶漏電裝置,正泰的。裝修好后又買了一個帶漏電裝置的總空開(40A)和幾個不帶漏電的小空開(20A),德力西的。順序是正泰空開-->德力西總空開-->德力西小空開。沒裝修前,從不會因為電腦而跳閘,電腦用電是通過兩孔接線板從墻壁的插座引來。裝修后(當然電線都重新排了),還是那個電腦,用電是通過三孔插座從墻壁插座引來。整個電腦包括CRT顯示器、主機、ADSL貓?,F(xiàn)在的情況是,每當按下那個三孔插座的開關時候(此時主機、顯示器都還沒有開,只有ADSL貓會上電),正泰總開關會隨機的跳閘(反正會讓人不防備,這個月大概遇到過3、4次了,電腦則是每天都開的),而其他空開沒有反應。最奇怪的是,把正泰總開關合上后,再開三孔插座的開關,則就象什么事也沒發生一樣,電腦可以正常開機了。請教大家,這到底是什么地方出毛病了?

  • [求助]電腦主機一插電就跳閘

    以前出現過主機一插電就跳閘,但把配電箱的漏電保護器重新推上去再插主機電源又不跳了。現在不行了,一插電就跳閘,但同樣的插座,插顯示器就不跳。不知出了什么問題,請大蝦們幫忙分析下,急!謝謝

  • 為什么電腦使用多了,插座回路的漏電開關容易跳閘

    有貼子說,電腦使用多了,插座回路的漏電開關容易跳閘。莫非電腦設備容易造成漏電,且使用的越多,漏電流就越大,請同仁討論!

  • 40臺電腦機房造成漏電斷路器跳閘怎么辦?

    40臺電腦機房使用有奇勝松日DZ47LE C63漏電斷路器,主機殼全未接地。一直正常,但現在出現越級跳閘現象(造成電力變壓器處漏電斷路器頻繁跳閘),房東要求自檢。C63漏電斷路器下接四路主開關,兩個C32各帶20臺電腦,另兩個帶照明負載。其中一個C32主開關合上時跳閘發生。請問我該如何排障?懇請各路高手相助,謝謝!

  • 【分析】老式電閘,熱水器和電腦一起開就跳閘怎么解決

    我家是老式電閘開了熱水器 就不能開電腦 這樣就跳閘了之后 我把熱水器的插頭插到廁所里一個插座上 然后再開電腦 就不會跳閘了 這樣是不是 可以理解為 家里電閘有2條線 熱水器用一個線 電腦用一個線 就不會跳閘但同時在一個線上用的話 就會跳閘 但是最近我要換電腦配置 主要換一個比較高端的顯卡 那個顯卡滿功率是300W 加上CPU神馬的 一共可能就好多問題是 我想知道如果換了新配置 新電源 會不會在開電腦的時候開熱水器就跳閘?如果還跳有什么辦法解決 另外我家在部隊 那個電閘不能換好像 是統一的 怎么辦?衷心求教

  • 家電電腦接有線后跳閘 急呀!!!先謝謝了。

    我的彩電是創維的,接上有線就跳閘,但是我換了一個有線頭就不了,電腦是方正品牌,接上電視盒正常,當電視盒接有線的時候 又跳了。就是把主機關了,只用顯示器接電視盒,顯示器電源不開,一接有線也跳。我弄不懂了,這是什么原因。顯示器不接有線不跳,顯示器電源不開接有線就跳。其他電器用著正常。這是什么原因。

  • 關于漏電空開跳閘的原因

    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。

  • 關于插座回路跳閘的疑惑

    我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。

  • 帶電腦的回路開關跳閘,拔掉電腦才能送上去,這是為啥?

    有個問題沒想明白,請教一下各位大大。 先簡單說下背景,一個帶電腦的回路,末端帶了8臺臺式電腦,開關是RMC1BL-32 C16的; 現在有個問題,這條回路的開關會跳閘,跳閘后,把電腦插頭全部拔掉,開關才能送上去,如果不拔,不僅送不上去,還會跳上一級開關(32A空開)。 所以現在的問題是,把電腦拔掉送上去沒有問題,但為什么會跳閘?為什么不拔電腦會跳上一級開關? (量了電線絕緣良好)

  • 鋼筋網不能跳閘?有依據了

        代做工程預算.造價(yusuanw

  • 電線都燃了為什么空開不跳閘?

    空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載、短路、欠電壓的情況下保護線路安全。   空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,而不是電線的發熱量!   在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方、4平方、6平方的線纜,對于單相電源來講1kW約為4.5A,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),4平方電線線纜載流量25-32A、6平方的線纜載流量在32-40A。   因為電纜存在電阻,電流流過電纜會產生熱效應,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,電纜的熱效應也就越大,在線纜散熱條件一定的情況下,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小。   電線燃燒了空氣開

  • 還是電腦的負荷確定問題

    還是電腦的負荷確定問題

    精華貼里此問題也有11頁的貼了。大家的基本共識是按300w計,16A開關帶7、8臺。但如何看電腦的銘牌上的數字呢?這是顯示器的。。。。其1.2A指什么呢,啟動電流,最大工作電流?

  • 求教!電腦不明所以的問題!

    在前兩天整理電腦后再用的時候,就不能看論壇的下一頁了而且還不能用下載軟直接下載東西,只有復制快捷方式才行有的一些網頁上的注冊按鍵,也不能用了我想是不小心刪除什么東西因?yàn)樵贈]有整理前沒有這樣的問題的請高手指點

  • 發幾個與電腦有關的模型

    發幾個與電腦有關的模型

  • 電腦老出現這個,怎么解決啊

    電腦老出現這個,怎么解決啊

    電腦老出現如圖問題,怎么解決啊