一到冬天,好多人家的電冰箱便進入冬眠期,有的暫作碗菜櫥;有的搬遷到死角;有的為了節省電而把冰箱的溫控器調到較低檔次。冰箱的這些過冬形式都不恰當。 冬天冰箱耗電量只有夏天的1/3。如冰箱停用后,則至少一個月應通電1-2次,使冰箱運轉10分鐘。否則,一旦引起毛細管堵塞或泄漏,到明年再用時便增加許多麻煩和負擔。 冬天使用冰箱,可以延長其使用壽命。冰箱的蒸發器、冷凍室的壁大多是鋁制品,使用后鋁壁上有機物會發霉變質,腐蝕鋁板,損害制冷系統。冰箱內膽的塑料在常溫下亦比低溫時容易老化。因此在連續正常使用時,反而能延長冰箱的壽命。 從衛生角度來看,冬天雖然氣溫很低,可是一日多變,對食品的保鮮很成問題。畢竟放在冰箱里保鮮可靠。 冰箱如果停用,一定要徹底洗凈,并用滑石粉保護門邊的橡皮封條。冬天即使不用電冰箱也不用搬,更不能用塑料布包罩,以免內部阻塞和使外殼變色剝落。另外,還要經??粒銮鍧嵐ぷ?。 天氣入冬轉冷后,不要為了節省電而把冰箱的溫控器調到較低的檔次。因為檔次調低后,溫控器的彈簧拉緊了,壓縮機即刻啟動運轉,并且運行時間縮短,但是電
一個罕見故障:維修人員打電話給我,說是壓縮機的高壓保護跳了-----真是難以置信,不過維修員說他按了一下壓控的復位按鈕之后機組就正常工作了,又讓我不得不信.我讓他檢查了冷凝器,不怎么臟,風機在轉而且風向正確,進一步檢查,高壓0.9MP,低壓0.3MP(表壓),壓控的高壓設定值是2.0MP.都基本正常,維修人員觀察了大概一個小時,制冷也正常,找不到原因.......會是什么問題呢?這是一個2度的小冷庫,進口全封閉壓縮機,R22,風冷.使用才一年多,(機組裝在室外,氣溫不高于6度.庫體在室內,有中央空調,所以還是要開制冷機).
問題1冬天制熱時候高壓壓力應該在什么范圍內算正常,高壓壓力受那些條件的影響。 2冬天制熱時候低壓壓力應該在什么范圍內算正常,低壓壓力受那些條件的影響。 3冬天制熱時候內機出風溫度應該在什么范圍內算正常,出風溫度受那些條件的影響。
普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊
10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A。啟動時能夠躲過。但是夜里總會跳閘,要跳好幾次。每次都要自己去合開關。非常麻煩。敬請高手分析解決
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。
我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。
代做工程預算.造價(yusuanw
空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載、短路、欠電壓的情況下保護線路安全。 空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,而不是電線的發熱量! 在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方、4平方、6平方的線纜,對于單相電源來講1kW約為4.5A,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),4平方電線線纜載流量25-32A、6平方的線纜載流量在32-40A。 因為電纜存在電阻,電流流過電纜會產生熱效應,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,電纜的熱效應也就越大,在線纜散熱條件一定的情況下,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小。 電線燃燒了空氣開
證券公司大戶室動力配電箱,沒有使用UPS時,電腦回路三相平衡,零線電流是火線的2-3倍,導致4極開關跳閘.使用UPS時,上述現象不存在.用示波器測零線電流波型近似為方波.
有兩路進線電源,低壓采用ABB F1S 框架斷路器,PR1/PCD保護,為什么每次跳閘是同時跳,母聯柜分?!?qǐng)大家分析分析。
現有800A母線主開關(可以整定電流) 到 630A帶滅弧裝置的斷路器 到800A空氣開關(可以整定電流的 電流為530A) 到400A用戶開關 由于用戶問題 引起4級開關都跳閘 請教各位 如何解決 如何對開關進行選擇?
按裝照明系統的工作人員在完工后,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,造成上級的四極漏電開關保護跳閘。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),最后檢查是零線對地漏電。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘?這種漏電開關的漏電保護原理是什么?謝謝
我們工地現場配電箱,總空開為A、B、C三相,零線沒有經過;到下面的分開關,全部是三相,沒有單相;后來要用單相,就在三相分接空開接一相線和接零線,接果老跳閘,為什么?
剛裝修好的房子,沒接任何電器,結果空調那一路線老跳閘,有時是推上后過幾分鐘自動跳,有時推房間外的總開關它立即跳閘(火花四射),但有時又一點問題沒有,加上試用的電器也沒問題,郁悶啦,兄弟們幫幫我,施工隊老找不出問題,我都快瘋了
我廠一臺高壓給水泵開關[接觸器-熔斷器組合電器]一合就跳,微機綜合保護顯示1段電流動作,搖測電纜及電機絕緣良好,再換了備用開關及綜保后還是同樣的癥狀!開關在實驗位置合跳正常!一搖進工作位置代上負荷就跳.請各位大俠指點?。。。。。。。。。。〖奔奔?!
今天遇到一個問題,公司辦公大樓隔幾分鐘就跳一次,跳了之后馬上又自動合上了。有時候又可以管半個小時后再跳。很頻繁,經過檢查,也沒發現有漏電的地方,又沒超負荷。檢查了半天也沒找出原因~~~~之前一直沒出現過這種情況,求助下~~~~
100A的總開,二級63A,三級40A,下接一些普通用電,一臺老式空調功率1300W左右,空調一用會跳100A的總開,請問是原因引起的,偶想了很久就是沒明白