剛裝修好的房子,沒接任何電器,結果空調那一路線老跳閘,有時是推上后過幾分鐘自動跳,有時推房間外的總開關它立即跳閘(火花四射),但有時又一點問題沒有,加上試用的電器也沒問題,郁悶啦,兄弟們幫幫我,施工隊老找不出問題,我都快瘋了
現有一中間繼電器KA1與跳閘按鈕并聯,與跳閘線圈串聯,請問那不是跳閘線圈一直帶電,這個允許么,還有這個中間繼電器KA1的一個觸點去中控室了。一直不明白這個中間繼電器有什么作用,線路圖是不是錯了。那位大哥,大姐幫幫小弟。謝謝了。還有 +WC,+WE 分別接保護出口中間繼電器KA2的一個常開,常閉觸點,后與3個并聯的跳閘指示燈串聯,然后接VS1的常閉點,組成跳閘指示,我的分析是正常情況下是+WC供電,在空開沒閉合前,經過中間繼電器KA2的常閉點,跳閘指示燈亮,在有故障的時候,+WE通過KA2的常開點供電,跳閘指示燈亮,請問是這樣分析的么。
8500W配4平方銅線,50A開關,為什么還是跳閘?由于題目中沒有說具體的電壓是多少也沒有負載不平衡類型,所以我們必須針對不同的電壓和不同的負載類型來進行分析這個問題;具體方法就是根據功率來求出計算電流,然后根據計算電流來選擇導線以及配置開關,最后跟題目中的配置相對比。 第一種情況是380電壓時,負載類型為感性負載的情況: 求出計算電流:那么我們知道的已知條件就是電壓為380V的三相電,由于是感性負載,功率因數cosφ我們按照0.8來選取,根據功率的計算公式P=√3UIcosφ,那么就算電流I=P/(√3Ucosφ)=8500W/(1.732×380V×0.8)≈16A;根據計算電流選擇導線和配置開關:我們上面計算出8500W時的計算電流是16A,然后可以查電線電纜的載流量表,發現4平方的銅線是滿足要求的,最后再來配置開關,開關按照1.2倍的電流來選擇,那么我們應該選擇25A或者是32A的開關;所以,此時出現的8500W配4平方銅線,50A開關還是跳閘,應該跟電路配置沒有關系,可能是線路中存在漏電的情況。 <
跳閘回路監視繼電器的接線改進!
低溫水泵45kw,電機冒煙了,而且非常的熱,手都搭不上去,熱繼電器跳了,但是電機還是燒了,不知道是為什么。
我們有2臺1.5KW的潛水泵,一用一備的,配的電纜是RVV4*1.5,長度約50米,正泰牌熱繼電器最大電流是4A,設定在3.6A?,F(xiàn)1號泵啟動正常,但5分鐘后熱繼電器自動跳開,而2號泵則一啟動就跳。將這兩臺泵的電纜端子互換后,則情況正好相反。請問是什么原因造成的,是不是熱繼電器選小了或壞了?
收錄于話題 也談配電箱,快
求助!4P漏保同時接380V和220V用電器會跳閘嗎?為什么 買了幾個4P的塑殼漏寶回來,同時用380的攪拌機和220的電鋸,會跳閘嗎?? 急!買錯了就慘了
網上說4P漏保同時接380V和220V用電器會跳閘 我根據實際經驗不會跳啊 三相四線 德力西4P漏保 下接三相開水器一個, 再接220V的監控 實際使用不會跳 三相四線 德力西4P漏保 下接三相水泥攪拌機一臺, 再接220V的宿舍70間,分三相帶,實際使用不會跳 請問這是怎么回事??
1月份做的一個辦公裝修,兩路進線,一路10MM進線接了照明插座和5個0.5KW室內機的,另外一路16MM進線我接了兩個三相五匹4.7KW外機,一個2.7KW三相室外機,兩個5.5KW單相室外機(空調和通風管都是物業統一安裝的).使用了半年多了,其中一個4.7KW室外機的繼電器經常會跳閘,其余運行正常.都是松下的變頻空調,跳閘顯示故障為25,(電流異常).空調公司和物業都推脫是設計的責任,說設計的三相負荷不平衡導致空調跳閘,還說這一路掛的負荷太多導致電壓下降不穩定.實測三相不平衡情況確實存在且較大.作過兩次不同的測試,一次所有負荷切斷,僅打開這個空調,室外機也會跳閘.還有一次是將另外一路三相五匹2.7KW空調切斷,投上這個空調以后運轉正常,再陸續投上其余空調都正常.怎么會這樣呢?各位幫幫忙想想問題出在哪里?
想請問大家一下,在微機保護的跳閘回路里面,是不是都是電壓線圈啟動,電流線圈保持?有沒有可能是電流線圈啟動,電壓線圈保持如果是老的電磁式保護呢?
我現在在深圳管理一個4星級酒店的改造,我想把房間的所有電器還有窗簾集中遙控,有這樣的系統嗎,運行可靠不?大家給我介紹介紹!
昨晚夜班遇到了個很麻煩的問題,廠里的一臺小電機的熱繼電器老是跳,但是測量電源電壓,沒問題。測量電機,電機是星型連接的,測量了下3個端子間的電阻都為60歐姆,用萬用表量了下,對地絕緣沒數值。以為熱繼電器壞了,換了個新的還是老問題,但是啟動起來后,用鉗形電流表量了下電流都大概為1A,但運行一會又跳,另,電機潤滑蠻好的,盤了下很順暢,沒滯澀的感覺,而且,熱繼電器一但跳了,短時間在啟動的話很難啟動,一旦啟動,人為關掉再啟動,一般不會當時就跳,但是在換上新的熱繼電器后前面幾次啟動都跳了,一直啟動了5次才啟動起來,望高手看下什么原因、先謝謝各位熱心朋友的幫助,這個問題現在已經解決,具體原因更是出在電機上面,現在把電機換掉一切正常了。[ 本帖最后由 bearphant 于 2011-8-15 19:52 編輯 ]
有一高壓柜(gg1a) 保護只有過流 和速斷,投運后。有時20分鐘、有時幾個小時會跳閘,沒有規律。奇怪的是跳閘時速斷和過流信號繼電器沒有凸出,沒有掉牌未復歸信號。也就是說跳閘和保護沒有關系,(人為閉合速斷和過流觸點,信號繼電器會凸出,光字牌亮。)查的頭痛,有朋友碰過這種事情嗎?
一常規控制回路,由啟、停按鈕及中間繼電器接點構成,在偶爾敲擊中間繼電器時會發生跳閘,回路沒有問題,請問是否是敲擊繼電器引起的,另外繼電器能否敲擊?
斷路器的過載跳閘和熱繼電器有什么區別熱繼電器用在哪些場合?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-28 23:22 編輯 ]
跳閘線圈電流與跳閘出口繼電器觸點電流關系?一般110KV斷路器跳閘線圈電流多少?10KV KYN開關柜內斷路器跳閘線圈電流多少?另外,什么叫直流電源波紋?
1、故障簡況 故障前運行方式: 該變電站一次設備主接線采用一個半接線形式,故障前設備為正常運行方式。 故障串Ⅰ母側斷路器編號為甲,中斷路器為編號乙,Ⅱ母側斷路器編號為丙。 故障經過: 5月5日11時3
如圖,這個電阻的作用是什么?
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。