請問那位知道低壓分裂繞組變壓器型號為DSFP-100000/220的參數的?我作畢業設計用擴大單元接線需用分裂繞組變壓器,但是資料太少,上屆同學用的此型號,但是我卻找不到相關信息.謝謝幫忙!
在采購變壓器時,各廠家報價差距很大,問價格高廠家怎么回事?回答說,有些廠變壓器繞組是用鋁線制作.由于經濟上考慮,采用價格便宜的廠家,采購回來,發現名牌上重量與其他廠家技術手冊上重量有比較大差別。請問:在不破壞變壓器的前提下如何能夠知道變壓器的繞組是否為銅線,還是鋁線或是銅鋁合金。
為什么三繞組變壓器的保護中,35KV側方向過流保護的功率方向繼電器的電壓線圈為什么不是接在35KV側的電壓互感器上,而是接在其他側上?
動態測量法測量變壓器的直流電阻時遇到的問題,二次側開路一次側是一個指數規律,測星-三角繞組的前面星側相直流電阻,肯定受后面的影響,能不能把后面的電感和電阻等效到前面嗎?能嗎?還是不能?請教大家,謝謝!!
知識點:變壓器繞組的全絕緣
請教高人,一臺分裂繞組起動/備用變壓器:220kV電壓等級,50000/31500-31500。如果變壓器內不設置平衡繞組的話,除波形畸變,高次諧波無通路,發熱等問題外,二次零序保護等問題該如何解決?如討論是否需要設置平衡繞組,需要系統專業做哪些工作?多謝
請問,三繞組電力變壓器是怎么運行的啊,比如降壓變壓器,是高壓-低壓,高壓-中壓?高中低三個繞組能同時運行嗎?容量怎么分配呢?有這方面的參考書嗎?
新型電纜繞組變壓器綜述
三繞組變壓器由高中低三個繞組組成,線圈匝數和電壓成正比,和電流成反比。功率U1I1=U2I2=U3I3,但是這樣顯然不成立,U2I2+U3I3不應該大于U1I1(U1I1為一次繞組電壓電流)。請高手指教,三繞組變壓器的功率是如何分配的?
題目:有一臺Se=100KVA,10/0.4KV變壓器,短路電壓Uck%=4.3% ,變壓器繞組電抗為多少?答案:43歐
做課程設計突然發現有個基本的問題讓我困惑了:一個110/35/10kv的變壓器,它的額定容量是三個繞組容量的和嗎?我要根據各繞組的容量來選擇變壓器,假設變壓器是從110kv側進線,那么110kv側進線的容量就是額定容量嗎?110kv側出線的容量是不是不經過變壓器?那么就不算在額定容量內?求教。。。希望有耐心的前輩給以解答。。。
有一臺風電場用變壓器,帶平衡繞組,容量為120MVA,額定電壓為230±8x1.25%/36.75/10.5,接法為YNyn0+d11。要求平衡繞組引出a、b、c、x四個套管,c與x短接后,a、b、c三相經避雷器(型號為YH5WZ-17/45)接地。我認為平衡繞組三相經避雷器接地會產生如下兩種后果:1、平衡繞組的電位達到避雷器的動作電壓后放電,會引起高壓和低壓側的電壓波動,從而影響線路電壓。這種避雷器的動作會很頻繁導致供電質量差。2、避雷器動作,相當于繞組對地短路,對變壓器會造成一定的過電流沖擊,影響變壓器的安全運行。所以,我認為平衡繞組不應經避雷器接地,而應直接接地。不知我的想法是否正確。
我有個工程高壓是10KV進線,廠區高壓用電設備是8臺6KV高壓電機(全部為舊有設備),其余全部為380/220V低壓用電設備,請問一下我該如何確定供電方案呢?是選一臺三繞組變壓器(10KV進線,6KV及0.4KV兩路出線)呢還是重新買8臺10KV高壓電機合適呢?請高手指教,謝謝?。?!
繞組是變壓器的心臟,是變壓器傳輸、變換電能的核心。繞組絕緣可靠是變壓器長期安全運行的基本保證。對于高電壓變壓器的繞組絕緣變得尤為重要。它不僅直接影響變壓器的絕緣性能,并且由于絕緣所占的比例較大,對變壓器的技術性能、經濟指標也有很大的影響。變壓器的繞組絕緣一旦發生損壞,將造成嚴重后果。今天電老虎平臺為大家分析一下變壓器繞組絕緣損壞的原因,希望能引起重視。 通常變壓器繞組絕緣損壞的主要原因有以下幾個方面: (1)線路的短路故障和負荷的急劇多變,使變壓器的電流超過額定電流的幾倍或十幾倍以上,這時,繞組受到很大的電磁力矩而發生位移或形變。另外,由于電流的急劇增大,將使繞組溫度迅速升高。而導致絕緣損壞。 (2)變壓器長時間的過負荷運行繞組產生高溫,將絕緣燒焦??赡茏兂蓳p片而脫落。造成匝間或層間短路。 (3)繞組絕緣受潮口這多是
知識點:連接組別方式
請問一下,自耦變壓器第三繞組的容量選擇在哪本規范上有明確?(記得好像是100%,50%,30%)!三繞組變壓器第三繞組的額定容量規定為100%或者50%
無功補償的容量是按照主變?5%——20%進行補償,如果三繞組變壓器的三個繞組的容量不相等了,我應該以哪個容量為基準呢?另外此時的電容器應該裝在哪個繞組下面?
有網友問及分裂繞組變壓器的問題,在此作一些簡要介紹,請大家看看,不對的地方或者有異議的地方跟貼說明.分裂繞組變壓器為每相一個高壓繞組與兩個或多個電壓和容量均相同的低壓繞組,構成多繞組變壓器(與三卷變壓器,四卷變壓器分開,不是一個意思).它正常的電能僅在高低壓繞組之間進行.低壓繞組與高壓繞組之間的阻抗較小,而兩低壓繞組之間的阻抗較大.因此,低壓分裂繞組分支負荷可以相互無關,可單獨或并聯運行,當一個低壓繞組上所連接的負荷或電源發生故障時,其余低壓繞組仍能繼續運行,各分裂繞組之間沒有電的聯系,磁的藕合也相對較弱,各分裂繞組的總容量就是該分裂變壓器的額定容量.優點:1.當?shù)蛪簜?cè)的一個繞組發生故障時,具有限制短路電流的作用.2.能減少與無故障分裂母線相連的電動機流向短路電的反饋電流.3.保持無故障母線有較高的殘壓,可改善電動機的啟動條件和滿負荷運行.參數:1.穿越阻抗2.半穿越阻抗3.分裂阻抗4.分裂系數參數就不再介紹了,大家都知道的.
我在做一份課程設計-110kv變電所設計,知道35kv側的最大功率是24MW,10kv側的最大功率是36MW.請問選擇多大容量的三繞組變壓器。