亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 那些困擾我們關于變壓器的問題

    那些困擾我們關于變壓器的問題

    1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變

  • 大家說說這樣接變壓器可以嗎?

    廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?

  • 如何選總站變壓器啊此時

    在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇

  • 關于射燈的變壓器的問題?

    一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?

  • 關于變壓器損耗的一些疑問

    眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!

  • 110KV變壓器如何運輸????

    現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸?0公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!

  • 自藕變壓器這樣運行可以嗎?

    220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?

  • 這幾臺變壓器可以并聯嗎

    公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.

  • 關于路燈和變壓器的選擇

    氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教

  • 關于變壓器的瓷套的問題

    今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,不小心掉個扳手,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,大家說說 學要換這個瓷套嗎,還是買點膠粘上?。?大家各抒己見。

  • 三臺變壓器如何聯絡????

    一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺。請教三臺變壓器如何聯絡?最好有圖紙。謝謝。

  • 商業和辦公可以共用變壓器嗎?

    一辦公樓附帶群樓為商業,低壓運行方式為低壓段采用單母線分段運行,兩臺變壓器之間的母聯開關。方案一:一般的做法是辦公的用兩臺變壓器(兩臺之間母聯),商業的用兩臺變壓器(兩臺之間母聯)。方案二:辦公下班之后才是商業的高峰,商業與辦公基本是不同時間錯峰運行兩臺母聯的變壓器一臺為辦公一臺為商業,這樣以后可以根據使用情況報停變壓器。我查到的所有項目都是按方案一做的,請問有不有誰知道方案二可不可行,最好能提供相關的案例。謝謝了?。?!

  • 【請教】關于配電變壓器問題

    關于附件中的電線圖有幾個問題想請教版主:1. 變壓器P42-LT-8202A和P42-LT-8202B的繞組是Dyn11,變壓器P42-LT-8202C和P42-LT-8202D的繞組是Dd0,為什么要這樣配置變壓器?這么做的好處是什么?2. 變頻器為什么要同時通過兩個配電盤ESP SWBD-1、ESP SWBD-3或者ESP SWBD-2、ESP SWBD-4供電?3. 低壓配電盤P42-LS-8206的作用是什么?是否可以不要這個配電盤?

  • 2000kVA變壓器室怎么布置?

    剛接手一工程,要新裝一臺2000kVA變壓器,變壓器室內原有一臺1600kVA和315kVA變壓器兩臺。還沒有做過這么大容量變壓器室的布置,2000的變壓器外廓到周圍的墻以及門的安全距離多少???和1600變壓器相鄰,那他們倆之間的距離多少,是不是需要隔墻啥的?希望各位前輩能給點指導,謝謝!

  • 630KVA干式變壓器噪聲有時大

    單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。

  • 關于變壓器容量選擇的問題

    44KW電機數臺,最多同時啟動6臺,配電變壓器容量應該怎么選擇?有計算公式嗎我是按《工業與民用配電設計手冊》P271,不頻繁啟動時最大電流允許為變壓器額定電流的4倍,P273,允許全壓啟動的鼠籠型電動機最大功率,不經常啟動時為0.3倍變壓器額定容量,最終選的800KVA的配電變壓器

  • 變壓器負荷率選多少合適?

    各位大蝦幫幫忙,小弟正在做一個設計,計算負荷是1400KVA,現在想選用1600KVA的變壓器,但是負荷率達到83%左右。但是如果選用2000KVA的變壓器負荷率只有66%左右。小弟真不知道要如何選擇了,請各位大蝦幫助確定一下?

  • (請教)變壓器容量如何選擇

    請教:新建樓房,安裝容量為1500KW,計算負荷為1250KW,要選用多大容量變壓器(同時使用率按70%),如何計算? 另外還想問一下,對于干變,平時負荷控制在變壓器容量的多大百分比合適?短時間超載,最大能超多少是比較安全的? 各位網友,請多指教,謝謝!

  • 變壓器電壓組合如何選擇?

    變壓器電壓組合如何選擇?

    這是車間變電所,原來我的變壓器型號是這樣寫的:SCB10-1250/10,1250kVA,Dyn11,10±2×2.5%/0.4kV Uk=6%意見要我改成10.5/0.4我就搞不清楚了,變壓器的電壓比和分接頭到底該如何選擇呢?

  • 關于隔離變壓器的安全原理

    關于隔離變壓器,平時用的很少,還請各位同行多多指點。請問:使用隔離變壓器時,哪些情況下人會遭到電擊?是否有措施來避免發生前述情況?另,還有很多地方不理解,下面以單相隔離變壓器為例:1、隔離變壓器出線側,人手只觸及相線,腳踩在地上,且人體和地板的接觸電阻考慮為0時,是否會有電流流過人體呢?2、由于現在各層均做等電位,隔離場所設備外殼單獨接地或者鑲嵌或者固定在墻壁或者地板上,和直接從進線側引PE線有區別嗎?3、如果做好局部等電位,是否PE線可以直接接入次級側?4、曾經有手術室要求次級側單獨引絕緣導線至室外遠離建筑物處接地,此方法在原理上有什么問題嗎?或者有什么更經濟的方法可以替代,比如等電位?5、如果隔離變壓器次級側中性點碰殼,同時外殼又與初級側的PE線相連接。此時單獨觸相線,會造成電擊事故嗎?有針對此情況設置的保護么?

點擊加載更多

220v12v變壓器

220v12v變壓器專題,為您提供220v12v變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與220v12v變壓器 相關的專業交流討論,更多220v12v變壓器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

調壓器變壓器

s11系列變壓器