亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 250KVa變壓器低壓端電纜選擇

    我工廠里有個250KVa的變壓器,低壓380V,需要埋地,我要選多大的電纜.銅芯線.[ 本帖最后由 minglqiong 于 2010-4-14 12:48 編輯 ]

  • 250KVA變壓器故障搶修問題求解

    250KVA變壓器故障搶修問題求解

    下午接到變壓器故障斷高壓C跌落熔絲。到現場發現250KVA油浸式變壓器外殼溫度很高,會燙手。詢問客戶:下午發現變壓器缺相,發現戶外跌落C相斷了,更換熔絲在送,又斷?。變壓器檢測:直流電阻高壓側用2A測三相差不多平衡差不多4.8幾歐姆 ,但是值不穩定。測低壓差不多3點多毫歐,低壓C相會大一點,算一下誤差不會超百分4. 絕緣電阻測試:10000V搖表測高壓側差不多1000M歐姆,4000V搖低壓側差不多哦700M歐姆。 交流耐壓測試:高壓側差不多升到23000V,儀器顯示電流7A左右,變壓器內部有放電聲音,再升高電壓,電流隨之變大,放電聲也越明顯,差不多哦升至25000V左右,放電聲音也大了很多。 求分析哪里放的電,怎么處理???

  • 求250KVA變壓器溫度與電流關系

    請問250變壓器在每一相都是230A的時候 環境溫度為28度,本身外殼是60度,正常嗎? 我們那里三相電壓為412 單相245在2擋,是不是正常啊?

  • 250KVA變壓器需要補多少電容容量

    供電部門要求功率因數達到0.9。計算時電容容量是按0.9來計算嗎?

  • 求高手解答250kva變壓器故障原因

    求高手解答250kva變壓器故障原因

    事情經過; 11月18號晚10點左右,高壓柜不明原因跳閘,微機保護過流動作 第二天早上外觀檢查,搖表檢測均無異常送電幾次都是速斷動作

  • 關于路燈和變壓器的選擇

    氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教

  • 這幾臺變壓器可以并聯嗎

    公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.

  • 關于射燈的變壓器的問題?

    一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?

  • 關于變壓器損耗的一些疑問

    眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!

  • 110KV變壓器如何運輸????

    現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸?0公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!

  • 250KVA勵磁變壓器的外殼柜體尺寸要多少,在線等

    250KVA勵磁變壓器的外殼柜體尺寸要多少,在線等

    勵磁變型號尺寸:ZLC-10KV/194V 1270*650*1305(長*寬*高)(單位MM)請問裝勵磁變的外殼尺寸多少合適,懂的高手請賜教哇,急?。?!

  • 自藕變壓器這樣運行可以嗎?

    220kV自藕變壓器,因?20kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?

  • 如何選總站變壓器啊此時

    在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇

  • 關于變壓器的瓷套的問題

    今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,不小心掉個扳手,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,大家說說 學要換這個瓷套嗎,還是買點膠粘上?。?大家各抒己見。

  • 三臺變壓器如何聯絡????

    一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺。請教三臺變壓器如何聯絡?最好有圖紙。謝謝。

  • 那些困擾我們關于變壓器的問題

    那些困擾我們關于變壓器的問題

    1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變

  • 大家說說這樣接變壓器可以嗎?

    廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?

  • S13-250KVA/10/0.4KV變壓器負載問題

    S13-250KVA/10/0.4KV變壓器負載全部用于普通照明系統(電阻式),最大負荷多少?有效供電半徑是多少?請求高手們回復

  • 求250KVA變壓器高低壓電柜配置

    本人做工程預算。。 客戶要求裝一臺250KVA變壓器一臺。。。。 現求其高低壓配電柜 高壓為一進一出 低壓為一進一出一計量一補償

  • 請高人指點 250KVA的變壓器最大負荷是多少?

    我現在用的是250KVA的變壓器,目前有兩臺空壓機,每臺是132千瓦。請問一下是否可以同時用兩臺空壓機? 不同時啟動,分開啟動空壓機,可不可以用? 如果超過功率,會對變壓器和空壓機造成什么損害?