  • 關于隔離變壓器的安全原理

    關于隔離變壓器,平時用的很少,還請各位同行多多指點。請問:使用隔離變壓器時,哪些情況下人會遭到電擊?是否有措施來避免發生前述情況?另,還有很多地方不理解,下面以單相隔離變壓器為例:1、隔離變壓器出線側,人手只觸及相線,腳踩在地上,且人體和地板的接觸電阻考慮為0時,是否會有電流流過人體呢?2、由于現在各層均做等電位,隔離場所設備外殼單獨接地或者鑲嵌或者固定在墻壁或者地板上,和直接從進線側引PE線有區別嗎?3、如果做好局部等電位,是否PE線可以直接接入次級側?4、曾經有手術室要求次級側單獨引絕緣導線至室外遠離建筑物處接地,此方法在原理上有什么問題嗎?或者有什么更經濟的方法可以替代,比如等電位?5、如果隔離變壓器次級側中性點碰殼,同時外殼又與初級側的PE線相連接。此時單獨觸相線,會造成電擊事故嗎?有針對此情況設置的保護么?

  • 安全隔離變壓器如何選擇?

    根據規范要求,安全隔離變壓器其一二次繞組之間應采用加強絕緣層或接地屏蔽層隔離開??杀救嗽趯嶋H設計時手頭的設備手冊里沒有專門注明是安全隔離變壓器。不知能不能用?誰用過?請提供型號或告之廠家聯系方式。謝謝!

  • 求助,關于安全照明變壓器

    1、游泳池水下燈12V安全電壓,變壓器放在離燈具30米的位置,一個變壓器同時接了6只水下燈,水下燈為12V/100X2W,變壓器的容量為1200W,水下燈并聯。請問這樣的配電方法,有沒有問題。2、水下燈與變壓器距離多少米最為合適。求大哥大姐幫幫忙,在線等待。[ 本帖最后由 frankfanfan 于 2009-8-4 19:18 編輯 ]

  • 80kVA干式變壓器安全距離

    100kVA及其以上干式變壓器距墻的安全距離至少要600,那80kVA的需要多少,能不能小于600?另,規范中規定的“變壓器外殼防護等級大于IP3X才能與低壓柜相鄰”該如何理解,絕大部分變壓器廠家的外殼防護行者等級都為IP2X,但我看到不少設計都是變壓器與低壓柜緊貼的。

  • 農用配電變壓器防雷安全問題

    近幾年來,隨著我區農村電網的擴大,農用配電變壓器經常發生雷擊事故,給農民的生產、生活造成嚴重影響,給保險、電力部門造成很大的經濟損失。找出農用配電變壓器雷電事故多發的原因,提出加強農用配電變壓器防雷安全措施的建議,并促使有關單位重視并做好這方面的防雷安全工作,是防雷工作者服務“三農”義不容辭的職責。 1. 農用變壓器雷擊損壞典型事例 1. 1變壓器未接地,未安裝高、低壓避雷器受雷擊

  • 電梯安全照明變壓器的選型問題!

    電梯井道和轎箱照明要用安全照明.那個照明變壓器怎么選擇?變壓器前的保護是用斷路器嗎?怎么選擇?具體一點:比如我如果選用220V/36V,500VA的變壓器,那么變壓器前的斷路器怎么選?變壓器后的斷路器注明選?

  • 關于變壓器室安全距離的問題

    做一個35kv等級的室內變壓器室,變壓器的容量為10000KVA,土建預留的建筑開間大小僅僅為6.5x6.0米,變壓器放進去后其外殼與墻的凈距離僅僅為700mm,沒有滿足規范上要求的最小800mm,差一點,這樣可行嗎?如果甲方非要這么做作為設計該如何?謝謝

  • 關于變壓器的安全運行問題,請指教

    1:國家有硬性規定說變壓器實際所帶負載必須小于額定容量的80%嗎2:廣大的電力工程師在安裝變壓器時候,一半會選擇變壓器有什么原則或者慣例,比如說在計算容量上加個1.2的系數,或者是0.8的系數等。謝謝高手出現

  • 氣體繼電器與變壓器的安全

    氣體繼電器是油浸式變壓器上的重要安全保護裝置,它安裝在變壓器箱蓋與儲油柜的聯管上,在變壓器內部故障產生的氣體或油流作用下接通信號或跳閘回路,使有關裝置發出警報信號或使變壓器從電網中切除,達到保護變壓器的作用。如果不能正確使用或使用不當,則可能造成變壓器損壞。 1 案 例 (1) A變壓器,型號為SZ9-4000/35,1999年7月出廠,同年8月安裝投運。2001-10-31,色譜分析判斷內部存在電弧放電故障及固體絕緣受損,為此安排停電檢修。11月2日停電吊芯檢查,發現B相高壓線圈多處匝間短路,有明顯放電痕跡,變壓器內游離碳較多;安裝的氣體繼電器沒投入使用(無接線),這臺變壓器在高溫電弧下運行,隨時都有起火燒毀的危險。由于及時診斷出故障并采取了停電措施,有效地阻止了設備繼續損壞,變壓器當天返廠檢修。 (2) B變壓器,型號為SZ9-6300/35,2001年3月出廠,2002年9月安裝投運。2004-02-23,變壓器氣體繼電器動作跳閘后再次送電跳閘,送油樣色譜分析診斷內部存在電弧放電故障,變壓器返廠檢修時查出放電部

  • 變壓器清理和設防安全措施

    1、清理變壓器,必須由供電局停電,現場所有配電箱全部分閘,電箱上鎖后方可實施作業。 2、變壓器清理及防護搭設完畢后,我項目部書面通知甲方,由甲方通知供電局供電。 3、向電工就臨時用電施工方案和安全用電技術措施的技術內容和主要事項進行技術交底。 4、清理變壓器電工必須持證上崗,操作時必須穿戴好各種絕緣防護用品,不得違章操作,由項目部專職安全管理人員陳建華負責監護。 5、對變壓器四周采取遮欄防護措施,并在相應的位置設置警戒線和警示牌。 6、六級以上大風和雨天不可進行作業,同時架體材料放置必須穩妥。 7、送電后,項目部檢查一級配電箱電壓是否正常,正常后逐級送電。 長沙艾克松電力設備安裝有限公司專業致力于電力安裝工程,已有十年工程施工經驗,主要業務范圍:輸電工程、變電工程、配電工程、電纜施工、電力設施維護.免費咨詢電話400-004-5568

  • 變壓器安全隱患不容忽視

    近年來,因變壓器導致的安全事故頻出,變壓器的安全隱患成為制約行業實現可持續發展的潛在因素?!笆濉睉鹇詸C遇期,在發展以節能環保為核心的行業技術上,有效保障變壓器的安全性將是今后一段時間內,我國變壓器行業的發展方向。 在變壓器安全事故頻出的現階段,國家質量總局已連續3年對變壓器行業進行監督檢查,然而,低于80%的合格率使我國變壓器行業陷入了發展低谷。在高新科技迅猛發展及外資企業不斷注入的今天,我國變壓器行業前景令人擔憂。在我國變頻器行業發展的滯緩期,加強變壓器行業的調控機制,加速形成以國內變壓器企業為發展載體的一體化產業圈,努力營造以行業自律為核心的安全發展模式,將是我國變頻器行業縮小與國際水平的差距,實現行業長久發展的必經之路。 在以節能降耗為市場導向的現代市場中,誰最先研發出安全性能高的節能變壓器設備,并投入市場,誰就掌握市場競爭的主動權。換言之,在可持續發展的變壓器行業發展目標下,我國變壓器行業必須加快轉調步伐,以發展迎合目標市場需求的節能創新技術為支撐,以提高變壓器質量為保障,在建立有序行業機制的基礎上,推動變壓器行業的安全發展。<

  • 移動變壓器搬遷安全措施

    一、 移動變壓器在搬運時的安全措施 1、 起吊設備時,必須有專人檢查起吊工具和繩索。發現有斷股、斷絲變形的禁止使用。起吊鋼絲繩的破斷力要求大于設備重量的5倍。 2、 在設備裝、卸點,必須派專人監護安全工作,禁止鉤頭下方和起吊點下停留人員。 3、 裝、卸設備所用的工具要進行認真的檢查,無問題后再使用,起吊設備時必須有專人觀看起吊點棚梁的動靜,發現異常,立即停止起吊,處理后再開始起吊。<

  • 配電智能運維之變壓器運行安全

    電力變壓器是高壓配電室的主要設備之一,用于將高壓輸電網中的10kV電源降壓至用于工廠生產和居民生活用電所需的400V電源;在配電室變壓器選擇時,因干式變壓器具有絕緣強度高、抗短路能力強、防災性能突出、環境性能優越、運行損耗低、運行效率高、噪聲低等優點在配電室中廣泛應用。變壓器的安全運行取決于變壓器的絕緣強度,而干式變壓器內部溫度直接影響變壓器的絕緣性能;變壓器運行過程中設備內部產生熱量,而干式變壓器內部溫度的高低和分布,對變壓器的工作狀況有直接的影響,在實際運行中,熱問題是影響變壓器運行狀態的關鍵因素,溫升過高對變壓器的傳輸效率和使用壽命都有較大影響,干式變壓器的絕緣性能與其內部的產熱和散熱情況密切相關,內部產熱與散熱不均衡會影響繞組絕緣的熱壽命。 影響變壓器溫度因素包括: 1、變壓器所帶負荷大小,變壓器過載運行時,繞組溫度持續升高

  • 隔離變壓器與安全隔離變壓器的不同

    強制性工程建設規范《建筑電氣與智能化通用規范》第4.6.4條提到了 隔離變壓器 。有朋友問題,隔離變壓器和安全隔離變壓器有什么不同? 隔離變壓器(以下簡稱IT)與安全隔離變壓器(以下簡稱SIT)僅差“安全”兩個字,又都有“隔離“”兩字,表明有相似之處,但他們是完全不同的兩類產品。下面進行簡單的分析對比。

  • 那些困擾我們關于變壓器的問題

    那些困擾我們關于變壓器的問題

    1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變

  • 大家說說這樣接變壓器可以嗎?

    廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?

  • 變壓器安全技術操作六大操作安全技巧

    一、新安裝的電力變壓器 , 應對其各項指標進行檢查和試驗 , 以確保用電安全。 二、變壓器泊必須經過耐壓試驗合格后方可使用。 三、運行中變壓器與烙絲的配合應符合規定。泊浸式電力變壓器的溫度不能超過電老虎平臺的規定。為了防止變壓器泊變質過快上層油溫不宜超過 85 ° C 。 四、電力變壓器應定期進行外部檢查

  • 如何理解變壓器室應設直接對外安全出口

    <<高層民用建筑電氣設計防火規范>>4.1.2.2條規定變壓器室應布置在首層或地下一層靠外墻部位,并應設置直接對外的安全出口。變電室(其中有變壓器)設在地下一層的走廊或車庫的出口是否可理解為直接對外。

  • 關于射燈的變壓器的問題?

    一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?

  • 如何選總站變壓器啊此時

    在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇