我單位為施工用電選擇了一臺500KVA的箱變,高供高計,裝予付費表,不用負控裝置,選用干變,最后報價為19萬,是否過高,請高手指教.
最近有一配套項目,變壓器的價格亂其八遭,以SC9--1600KVA/10/0.4的價格帶合金外殼和全套附件為例,最高的報價40萬,最低的只有16萬,價格差別為何如此巨大?目前變壓器基本上屬于標準產品,價格上的透明度也比較大,不同廠家之間價格居然能相差一倍以上,低價的廠家是不是二手變壓器?請大家把你們知道的變壓器價格說出來,看看什么價格應該屬于比較合理的!SC9--630KVA/10KV/660V SC9--1000KVA/10KV/660VSC9--1600KVA/10KV/660VSC9--630KVA/10KV/400V SC9--1000KVA/10KV/400VSC9--1600KVA/10KV/400V
現在變壓器的價格怎么樣?誰有這方面的資料嗎謝謝
急求助?。。。∥覇挝灰I一整套變壓器設備,包括500kva變壓器一臺,高壓保險避雷器低壓電柜銅線,低壓出線接地扁鐵,計量裝置,以及電纜等,請專業人士指教,大概需要多少錢???????????
求SCB10,800KVA,10/0.4KV,D,Yn11,Uk=6%干變價格。請注明采價時間,廠家,最好有上傳文件,萬分感謝?。?/p>
我工廠里有個250KVa的變壓器,低壓380V,需要埋地,我要選多大的電纜.銅芯線.[ 本帖最后由 minglqiong 于 2010-4-14 12:48 編輯 ]
我在做畢業設計,需要SFSZ9-25000/110KV SFSZ9-31500/110KV SF9-12500/110KV這三種變壓器的價格,給我個參考就可以了 ,我在網上找了很多,都沒有報價,5555555555555555我很急呀,謝謝哥哥姐姐們了?。?!
下午接到變壓器故障斷高壓C跌落熔絲。到現場發現250KVA油浸式變壓器外殼溫度很高,會燙手。詢問客戶:下午發現變壓器缺相,發現戶外跌落C相斷了,更換熔絲在送,又斷了。變壓器檢測:直流電阻高壓側用2A測三相差不多平衡差不多4.8幾歐姆 ,但是值不穩定。測低壓差不多3點多毫歐,低壓C相會大一點,算一下誤差不會超百分4. 絕緣電阻測試:10000V搖表測高壓側差不多1000M歐姆,4000V搖低壓側差不多哦700M歐姆。 交流耐壓測試:高壓側差不多升到23000V,儀器顯示電流7A左右,變壓器內部有放電聲音,再升高電壓,電流隨之變大,放電聲也越明顯,差不多哦升至25000V左右,放電聲音也大了很多。 求分析哪里放的電,怎么處理???
請問250變壓器在每一相都是230A的時候 環境溫度為28度,本身外殼是60度,正常嗎? 我們那里三相電壓為412 單相245在2擋,是不是正常啊?
請問200kVA,315kVA,400kVA的S11-M型變壓器現在價格多少?如果是SCB-10干式變壓器呢? 謝謝了!
供電部門要求功率因數達到0.9。計算時電容容量是按0.9來計算嗎?
事情經過; 11月18號晚10點左右,高壓柜不明原因跳閘,微機保護過流動作 第二天早上外觀檢查,搖表檢測均無異常送電幾次都是速斷動作
氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教
公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.
一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?
一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺。請教三臺變壓器如何聯絡?最好有圖紙。謝謝。
今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,不小心掉個扳手,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,大家說說 學要換這個瓷套嗎,還是買點膠粘上?。?大家各抒己見。
在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇
眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!
現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸?0公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!
250kva變壓器價格
250kva變壓器價格專題,為您提供250kva變壓器價格相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與250kva變壓器價格 相關的專業交流討論,更多250kva變壓器價格相關內容請訪問