求問:地上獨立配電室,西側和北側30厘米外有廠房和平房(廠房和平房可能沒有做有接地網),配電室外圍接地該怎么做?西側和北側沒法打接地極怎么辦???
處理廠區設計的是室外變電箱柜,三相五線的TN-C-S系統,配電室和設備間的配電室里面有幾個配電箱,配電箱需要重復接地嗎?如需要重復接地,是否接到配電間的環形扁鐵上面?
各位大大:接觸一個工程,周圍地面全部硬化,只剩下配電室,接地極能否打在配電室內部構成地網?同時高低壓配電室長度均為10i米,但是各只能對外開一個門,能否在高低壓配電室之間開一個雙向門?能滿足規范要求嗎?謝謝
之前做過的工程,電纜溝內支架采用金屬支架,因此,接地需要沿著電纜溝做通長的接地扁鋼,最終與配電室內接地干線連接到一起,設備的外殼及變壓器底座,可就近連接到電纜溝內扁鋼上?,F(xiàn)在接手一個工程,電纜支架采用非金屬材料,請問,是否還需要敷設通長的接地扁鋼,如果不需要,設備外殼,變壓器底座,中性點是否可直接外引至明敷設的一圈接地干線上,做接地處理?正確的處理方式是什么?
道路照明燈具利用金屬燈桿的基礎鋼筋作接地體(或者每個燈桿處單獨做接地極),還需不需要再沿路燈電纜保護管通長敷設一根-40×4的鍍鋅扁鋼作水平接地極?有沒有這個必要?
在大樓內的配電室接地怎么處理?有的不可能單獨敷設接地網和打獨立的接地極,能不能把配電室接地線和大樓的柱子里的鋼筋焊接?這樣處理合適嗎?聽說有個什么規定,好像是大樓的防雷接地線不能和配電室的接地網不能接在一起,有這規定嗎?如果這樣,大樓內的配電室接地如何處理???請大家提供資料,謝謝
接地極的安裝要求及技巧一、接地裝置宜采用鋼材,接地裝置的導體截面應符合熱穩定和機械強度的要求,但應不小于下表規格。二、 接地體頂面埋沒深度不應小于0.6米,角鋼及鋼管接地體應垂直配置。除接地體外,接地體的引出線應作防腐處理;使用鍍鋅扁鋼時,引出線的螺栓連接部分應補刷防腐漆。三、 為減少相鄰接地體的屏蔽作用,垂直接地體的間距不應小于其長度的兩倍 ,水平接地體的間距應根據設計規定,不宜小于5米。四、 接地體與建筑物的距離不宜小于1.5m。五、 接地線應防止發生機械損傷和化學腐蝕,接地線在穿過墻壁時應通過明孔,穿鋼管或其他堅固的保護套。六、 接地干線至少應在不同的兩點與接地網相連接。七、 電氣裝置的每個接地部分應以單獨的接地線與接地干線連接,不得在一個接地線中串接幾個需要接地部分。八、 敷設完接地體的土溝回填土內不應夾有石塊、建筑材料或垃圾等。九、 明敷接地線的安裝應符合下列要求:(一)便于檢查;(二)敷設位置不應妨礙設備的拆卸與檢修;(三) 支持件間的
在民用建筑中通常采用TN-C-S系統,這就要求在低壓配電室進線處PEN重復接地,即PEN先接PE端子排,再有PE排引至MEB(總等電位端子箱)一連接線,請問這根連接線是不是等電位連接線,按照王厚余老師的電氣五百問上分析,答案是肯定的,但我個人認為:PE母線排是按照PE線的選擇的,而接地至MEB用的連接卻是最大為25的等電位連接線,是不是出線了瓶頸問題,末端的線路的PE遠大于接地用的引下線
請高手解答一下,最近學習防雷設計,看了幾個三類防雷設計圖,防雷的做法不一樣。有的是屋頂鍍鋅圓鋼做了防護網以后用基礎內鋼筋做引下線,下面焊接基礎鋼筋網做接地級。有的設計是用鍍鋅圓鋼做的引下線,然后用扁鋼焊接離建筑3米以上的地下扁鋼接地極。這兩種有什么區別?
變壓器 低壓柜的接地線都是從接地箱引來的 那么那一圈明敷的接地帶還起什么作用啊。?我是菜鳥 請高手指教
小弟想問一下,配電室一圈接地扁鋼和電井里面通長敷設的接地扁鋼該如何固定呢?是用膨脹螺栓固定還是有專門的固定卡子(就像防雷接地接閃帶的支持卡)?如果用螺栓怎樣固定?如果專門的固定卡,那么固定卡學名叫什么?有沒有圖片?
各位大神,配電室的保護接地如何做呢?是不是圍著配電室用40X5的接地扁鋼明敷一圈,然后和接地主干線連接,用不用預留接地板?預留幾個?配電為做了接地干線,還用等電位端子箱嗎?
在論壇上看到過一段帖子:1.在圖集03D501-4,TN-C-S的接法中,變壓器的工作接地和配電柜的PE排(接地干線)不連通,那配電柜或者是接地干線還需要接到接地網嗎?2.工作接地接人工接地體還是基礎鋼筋(防雷接地)3.MEB連接了接地干線,那MEB還接到地網嗎?4.變壓器的工作接地,圖集選擇銅芯線,規格是否有要求?用扁鋼是否合適(原來作法)?正好工作也遇到了同樣的問題,概念不清.還請大家多指教.
看了一些10KV變電所的工作及安作接地及一些用電設備的重復接地,發現垂直接地極都是三根及以上的?看了規范好像也沒這方面的要求啊,請問用一根或兩根行不?是個新手,可能問的這些問題有點弱智,麻煩大家指點指點,
哪位專家解答一下.變配電室的接地干線是埋在地下還是在地上呢?我看有個施工細則墻邊的干線是在地上設的.可是中間的呢.還有變壓器中性點接地有什么作用呀,應該用電纜還是扁鋼?線徑又是怎么選的呢?
有一個新建的變配電室,要放置在一個已經建好多年的建筑物中,這個變配電室的接地該如何布置,還要和整個建筑物的主接地網不知道一起嗎?
大家在作低壓配電室接地的時候,是設計一個等電位端子箱還是直接接地啊?1、如果是新建配電室,是不是在室內距地300的地方設置接地端子板,然后在室內設置距地300的環形接地扁鋼嗎?2、設置等電位端子箱。3、把接地扁鋼引到室外,跟接地極連接。大家常用的是哪種方式?
高桿燈安裝好后將接地將接地極與高桿燈底盤用鍍鋅扁鐵好,監理說不行,要用螺絲壓接的方法。請問壓接的方法如何做?謝謝!
本帖最后由 sllsq 于 2013-11-21 10:02 編輯 圖紙上要求在配電室電纜夾層內距頂0.5米明敷80*5的扁銅。請問再哪里能夠查到具體做法或圖集?
請教水平接地極敷設時只是沿著建筑物的外圍敷設成一個矩形的形狀,而沒有在矩形內增加一些網格嗎? 提前謝謝您的回復
配電室接地極
配電室接地極專題,為您提供配電室接地極相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電室接地極 相關的專業交流討論,更多配電室接地極相關內容請?jiān)L問