圖紙簡介: 本工程為某酒店的高低壓配電室設計,包括:高低壓供電主結線,變配電室設備布置、照明插座、接地,負一層變配電房供電線路平面圖。 投稿網友: xinxirong 上傳時間: 2014-07-28
各位同行: 我沒有經驗,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,北面有個車庫和四個小高層,大約有30棟住宅樓吧,整個小區功率大約為3000千瓦,整個小區大約300*300米的尺寸,應該設置幾個變配電室,
準備接觸作為甲方建設五星級酒店配電室的工作,實在是沒有經驗,對整個工作流程心里沒底,故請各位高人不吝賜教,哪怕各位指點一點,積少成多,我想也應該能了解不少。在此先謝謝了??!假設如下設計方案:變、配電系統(1) 一級負荷包括:保安監控系統、酒店管理用電子計算機系統、火災報警及聯動控制設備、消防泵、消防電梯、排煙風機、加壓風機、應急照明、疏散照明及重要的計算機系統(如酒店管理用電子計算機系統)等。其中保安監控系統、酒店管理用電子計算機系統和所有的消防用電設備為一級負荷中的特別重要負荷??吞?、排水泵、一般客房照明、生活水泵等其他用電設備屬二級負荷。(2) 負荷估算:本工程用電總設備容量約為:Pe=6000kW;總計算負荷約為Pjs=3000kW,設計變壓器總裝機容量為4000kVA。(3) 電源:本工程由市政電網引來兩路10 kV電源供電,兩路電源同時工作,互為備用,每路10kV電源均能承擔全部負荷。另外設置一臺600 kW柴油發電機組,作為第三電源。高壓系統電壓等級為10 kV,低壓系統電壓等級為~220V/380V。
圖紙簡介: 本工程為某市5星酒店的10kv配電室設計,圖紙內容主要包括:高低壓一次系統圖,二次原理圖,配電箱系統圖,設備房的平面布置圖等。 投稿網友: lushaofei0579 上傳時間: 20
圖紙簡介: 本圖紙為某酒店工程的一個10kv配電室的電氣設計,圖紙主要包括:電氣設計說明,高低壓一次系統圖,二次原理圖,配電室的平面布置圖等,希望對大家有幫助 投稿網友: dchm2002 上傳時間:
如圖所示,變配電室位于室外坡道下,距離主體樓只有不到3米的距離,現在主體內沒有設配電室,變配電室內設有兩臺高壓柜,兩臺變壓器,12臺低壓柜,我的想法是低壓出線要引到主體樓內只能是先通過電纜埋地的方式引入到廢料收集室,再通過橋架敷設到各個配電箱,但不知道這樣是否可行?哪位高手幫我解決一下啊,感激不盡?。。?!
我們廠新建了個車間,由于受河北省新規范限制,配電盤柜一律不得安放在車間內。電氣盤柜可放總配電低壓配電室,高壓配電室還有預留盤柜位置,我想請問下:DCS柜和低壓柜能不能安放在高壓配電室預留盤柜位置?我總覺得不符合規范......
哪位大俠告訴我一下,關于配電室的以下材料怎么提,具體用在哪里?1.快干氨基涂料2.有機堵料3.無機堵料4.防火隔板5.阻火包十萬火急!!!!!請仔細的講解一下,滿意答案有獎勵哦?。。?!感謝感謝~~~
請教大家一個問題,10kv配電室內的照明,單管熒光燈,應急單管熒光燈,雙管熒光燈,應急雙管熒光燈,這些燈具的數量怎么來定呢?還有擺放的位置?@紅蘋果 @ccc___ @hxh20052008 @mytheresa
請大家討論一下,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系
處理廠區設計的是室外變電箱柜,三相五線的TN-C-S系統,配電室和設備間的配電室里面有幾個配電箱,配電箱需要重復接地嗎?如需要重復接地,是否接到配電間的環形扁鐵上面?
我來自江蘇,是一名小區的供配電設計師,我省的《新建居住區典型設計》里面的低壓密集型母線槽(從變壓器至低壓進線開關這一段)都是設計成三相五線制,但是為什么低壓柜里面的母排采用的是三相四線制的?低壓出線也是選用的4芯帶鎧電纜!可是居民用電都是采用的三相五線制,那么PE是哪里引來的?是不是N線在表箱里面分出來的! 另外,地下配電室和地面配電室有什么不同?我注意到,地面配電室的高壓柜都是采用的半絕緣環網充氣柜,但是地下配電室都是采用的全絕緣充氣柜!為什么要這樣設計? 地下配電室的的接地和地面配電室的接地有什么不同嗎?是不是地下配電室的低壓出線電纜都必須采用4+1的電纜?如果不是采用4+1的電纜,那么我們什么時候用到4+1的電纜? 補充:供高層用的低壓電纜和普通多層用的電纜有什么區別嗎?
配電室有4臺1250KVA變壓器,電容柜、直流屏柜及其它高低壓柜共計30個在地下室。我是按變壓器的40%負載,1.5%的變壓器損耗算的熱量,電柜按每臺500W*30=15KW,變壓器負荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共計45KW+45*10%=49.5KW空調冷負荷。
一個酒吧的廚房,分區還分的比較細致。廚房設備商已經提供設備條件,原來做過大酒店的廚房設計,每個分區的房間(面點間,涼菜,烹飪間)設置一配電箱,里面冰箱,攪拌機,冰柜,切菜機,電烤爐等設備不管380V或220V,功率多大均一個設備插座一個回路,當時忘記為什么,好像有要求。現在酒吧的廚房較小,我把幾個冰柜設置一個回路,220V,1KW的攪拌機插座帶幾個備用的普通插座這樣分可以吧。
我們有個住宅項目,現在到初步設計階段了,現在建筑專業要求向他們提配電室尺寸.現在根本就不知道有多大的柜子,有幾個柜子,怎么提啊???
大家好,有個問題一直想請教一下.平時看到一些圖紙,有些直接由市電共給,有些要設自己的配電室甚至要考慮變壓器(我們這的好多圖紙,我看除了小區,一般都是直接接市電網).不知道在什么情況下(工程項目多大或是用電負荷多大)要考慮單獨的配電室,變壓器等.謝謝啦!
地下室設置高壓配電室及變壓器室,有無高度要求?是多少? 可否直接將箱變直接放在地下室內? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪?應該高多少?
在一裝機容量為240KW的配電室里,如何進行空調消除余熱?已知室外平均溫度為36度,室外計算溫度為41度,地點在北緯20度,東經73度的地區,房間大小為6.75x5.65x3.1米,要求室內溫度為35度,整體式(窗式)空調可以嗎?如何選型設計空調?
看看有這樣的配電室嗎
酒店配電室
酒店配電室專題,為您提供酒店配電室相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與酒店配電室 相關的專業交流討論,更多酒店配電室相關內容請訪問