  • 配電室空調負荷這樣計算可以嗎?

    配電室有4臺1250KVA變壓器,電容柜、直流屏柜及其它高低壓柜共計30個在地下室。我是按變壓器的40%負載,1.5%的變壓器損耗算的熱量,電柜按每臺500W*30=15KW,變壓器負荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共計45KW+45*10%=49.5KW空調冷負荷。

  • 向大家請教,高壓配電室如何設置空調系統?

    每個大型酒店或者商業建筑都會有高壓配電室,因為配電室都要求低濕度，不允許送風口直接對著設備防止結露,所以小弟想請問大家送風口如何布置,或者有什么專門的空調設備,希望大家提供一些實例說明,謝謝!

  • 關于變配電室是否配置空調的問題

    10kV變配電室設在樓內一層靠外墻的房間,已考慮通風措施。今天到供電局審圖,監察堅持要變配電室配置空調。如果通風改為空調,會增加甲方投資;如果堅持采用通風,又怕供電送審不通過。請問大家遇到這種情況,都是怎么處理的?

  • 配電室應配多大空調冷負荷

    小弟是中央空調施工單位的施工人員,現在做的工程配電室沒有考慮空調,甲方現要求加上空調,我想請教各位大蝦,配電室建筑面積是120m2,應配多大的冷負荷!應配幾個送風口,規格多大?

  • 按照什么要求設置配電室?

    各位同行: 我沒有經驗,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,北面有個車庫和四個小高層,大約有30棟住宅樓吧,整個小區功率大約為3000千瓦,整個小區大約300*300米的尺寸,應該設置幾個變配電室,

  • 變配電室是否可安裝變頻空調

    小弟現有一工程,其中有一個變配電室,原設計為里面再安裝兩臺日立變頻空調!!!而在變配電室中,由于干擾和輻射太大,請教各位高手怎么能解決這個控制的問題!!!即便是很好的屏蔽信號線和管材也無法達到!!!!

  • 【求助】低壓配電室安裝空調的相關問題

    公司配電室內有4臺干變·分別是1250 1600 2000 1600KVA。夏天因為設計問題 當西曬,配電室內溫度過高,以前安裝了一些中央空調,開著基本沒有什么效果?,F(xiàn)在想加裝2臺10P的空調予以降溫,在裝空調的時候應該注意些什么,對配電室內部的溫濕度有無什么影響? 會不會造成銅牌凝露而引起短路?還有就是想問下配電室出現凝露情況是在什么條件下出現?比如現在的天氣,把配電室窗子打開,突然下一場暴雨,會不會出現凝露情況?求解惑·····

  • 高低壓配電室對通風空調有何要求

    高低壓配電室對通風空調有何要求?本人查了采暖通風設計規范,上面沒有具體規定,不知道其他規范上有沒具體要求,請各位大哥指教。謝謝。在我們這個項目上,設計上對低壓配電室有進行通風及排風處理,但是高壓配電室就沒有進行任何處理,不知道這樣合理不?

  • 高低壓配電室是否需要設置空調?

    高低壓配電室是否需要設置空調和排風?規范上有沒有要求?記得以前做過的項目,配電室只有通風和排風,空調是后來業主自行加的分體空調,因為高低壓配電室溫度比較高,太熱了,不知道各位大哥是如何進行考慮的,謝謝。

  • 求助:高層變配電室可否作集中送風空調

    小弟現在做一工程:變配電室在27層,其層高4.5米,原設計機械排風,換氣次數約14次?,F(xiàn)業主要求增設空調系統,不知是否可行?產生的問題,如:送風管路布置,冷凝水的排放等,如何解決?希望各位不吝賜教補充一點:該層面為避難層兼設備層

  • 關于小區配電室的幾個問題!

    我來自江蘇,是一名小區的供配電設計師,我省的《新建居住區典型設計》里面的低壓密集型母線槽(從變壓器至低壓進線開關這一段)都是設計成三相五線制,但是為什么低壓柜里面的母排采用的是三相四線制的?低壓出線也是選用的4芯帶鎧電纜!可是居民用電都是采用的三相五線制,那么PE是哪里引來的?是不是N線在表箱里面分出來的! 另外,地下配電室和地面配電室有什么不同?我注意到,地面配電室的高壓柜都是采用的半絕緣環網充氣柜,但是地下配電室都是采用的全絕緣充氣柜!為什么要這樣設計? 地下配電室的的接地和地面配電室的接地有什么不同嗎?是不是地下配電室的低壓出線電纜都必須采用4+1的電纜?如果不是采用4+1的電纜,那么我們什么時候用到4+1的電纜? 補充:供高層用的低壓電纜和普通多層用的電纜有什么區別嗎?

  • 請教關于高壓配電室規范

    我們廠新建了個車間,由于受河北省新規范限制,配電盤柜一律不得安放在車間內。電氣盤柜可放總配電低壓配電室,高壓配電室還有預留盤柜位置,我想請問下:DCS柜和低壓柜能不能安放在高壓配電室預留盤柜位置?我總覺得不符合規范......

  • 關于配電室的防火材料怎么提?

    哪位大俠告訴我一下,關于配電室的以下材料怎么提,具體用在哪里?1.快干氨基涂料2.有機堵料3.無機堵料4.防火隔板5.阻火包十萬火急!!!!!請仔細的講解一下,滿意答案有獎勵哦?。。?!感謝感謝~~~

  • 10kv配電室的照明的問題

    請教大家一個問題,10kv配電室內的照明,單管熒光燈,應急單管熒光燈,雙管熒光燈,應急雙管熒光燈,這些燈具的數量怎么來定呢?還有擺放的位置?@紅蘋果 @ccc___ @hxh20052008 @mytheresa

  • 求助關于配電室的設置問題

    如圖所示,變配電室位于室外坡道下,距離主體樓只有不到3米的距離,現在主體內沒有設配電室,變配電室內設有兩臺高壓柜,兩臺變壓器,12臺低壓柜,我的想法是低壓出線要引到主體樓內只能是先通過電纜埋地的方式引入到廢料收集室,再通過橋架敷設到各個配電箱,但不知道這樣是否可行?哪位高手幫我解決一下啊,感激不盡!?。。?/p>

  • 配電室消防如何設計,如何要求

    請大家討論一下,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系

  • 關于配電室的電柜接地問題

    處理廠區設計的是室外變電箱柜,三相五線的TN-C-S系統,配電室和設備間的配電室里面有幾個配電箱,配電箱需要重復接地嗎?如需要重復接地,是否接到配電間的環形扁鐵上面?

  • 有關配電室及變壓器的設置

    大家好,有個問題一直想請教一下.平時看到一些圖紙,有些直接由市電共給,有些要設自己的配電室甚至要考慮變壓器(我們這的好多圖紙,我看除了小區,一般都是直接接市電網).不知道在什么情況下(工程項目多大或是用電負荷多大)要考慮單獨的配電室,變壓器等.謝謝啦!

  • 怎樣確定配電室的冷負荷?

    在一裝機容量為240KW的配電室里,如何進行空調消除余熱?已知室外平均溫度為36度,室外計算溫度為41度,地點在北緯20度,東經73度的地區,房間大小為6.75x5.65x3.1米,要求室內溫度為35度,整體式(窗式)空調可以嗎?如何選型設計空調?