  • 有關高壓配電室設置問題

    大家那位知道什么情況下需要設置高壓配電室,最好是標明出處(即那本規范里的那條)????不勝感激!?。。。。。。。。。。。。?!

  • 請教關于高壓配電室規范

    我們廠新建了個車間,由于受河北省新規范限制,配電盤柜一律不得安放在車間內。電氣盤柜可放總配電低壓配電室,高壓配電室還有預留盤柜位置,我想請問下:DCS柜和低壓柜能不能安放在高壓配電室預留盤柜位置?我總覺得不符合規范......

  • 關于高壓配電室的高度要求???

    地下室設置高壓配電室及變壓器室,有無高度要求?是多少? 可否直接將箱變直接放在地下室內? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪?應該高多少?

  • 求教高壓配電室調試項目???

    請教高壓配電室調試項目有哪些?配電室里有高低壓柜 聯絡柜 干式變壓器 ,請問調試項目大約需要多少錢??? 謝謝大家! 8819鄧 請給我留言 QQ:307913779 郵箱dxq1968@126.com[ 本帖最后由 dxq-007 于 2010-10-11 14:35 編輯 ]

  • 高壓柜靠柱子,配電室這樣布置可以嗎

    高壓柜靠柱子,配電室這樣布置可以嗎

    右邊配電室高壓柜靠柱子布置,用母排連接這樣可以嗎?沒有規范說KYN28柜不能靠柱子布置吧

  • 配電室高壓母聯柜操作疑問

    請教一下,配電室里,單母線分段情形下,10kv兩段母線均帶電,母聯斷路器斷開,母聯聯絡柜隔離小車在試驗位置。這時候能直接將母聯聯絡柜的小車由試驗位置搖至工作位置嗎?

  • 高壓配電室的通道設置問題

    GB50053里有這樣一句話:第6.2.6條 長度大于7m的配電室應設兩個出口,并宜布置在配電室的兩端。長度大于60m時,宜增加一個出口。當變電所采用雙層布置時,位于樓上的配電室應至少設一個通向室外的平臺或通道的出口。 這句話是不是說如果高壓配電室位于地上第二層,那么樓梯要設兩個,且其中至少一個要采用設置在室外的那種鐵樓梯?請問大家在提土建要求的時候是怎么考慮的喃?小弟目前手上的一個工程是這樣的:工程中有一個動力中心,1層是柴油發電機房,布置了16臺高壓柴油發電機及日用量燃油箱間。二層布置高壓設備。我的考慮是如果1層發生火災,那么樓上的人員可以通過鐵樓梯直接到室外,避免1樓樓梯附近著火出不去的情況。

  • 關于施工現場臨時配電室的事故~?。?!

    我們的施工現場架了一臺500的油變,當時做在室內了。工地的電工沒關窗戶就走了 ,結果一只貓上了10千伏的進線母排。 室外真空開關和二級跌開式熔斷器沒動作,頂燒上級的兩個跌開式熔斷器和真空開關。供電局來人罰了8000塊~!不 明白為什么我們的真空開關和室外高壓熔斷器沒斷開,而是頂掉了人家上級地，擴大了事故范圍~!

  • 35KV高壓配電室的主變柜人作用

    在35KV變6KV的變電站中,35KV配電室里有主變柜、PT柜、隔離柜、進線柜,請問哪位高手能指點一下主變柜是做什么用的?它和進線柜之間有什么聯系?

  • 向大家請教,高壓配電室如何設置空調系統?

    每個大型酒店或者商業建筑都會有高壓配電室,因為配電室都要求低濕度，不允許送風口直接對著設備防止結露,所以小弟想請問大家送風口如何布置,或者有什么專門的空調設備,希望大家提供一些實例說明,謝謝!

  • 高壓配電室對工作環境有什么要求???

    單位準備建新樓,設計院的方案中把高壓配電室設置在地下車庫,因為對電這方面 不了解,所以想請教以下,配電室對環境的要求,在地下車庫,肯定設計防水、防潮、排風等問題,還有,安全問題,配電室與停車場間距多少?

  • 請教一起高壓配電事故的原因

    事故現象:該廠高壓配電室用10KV不接地系統進行配電,事故發生時配電室10kv系統接地報警,隨即其中一面配電柜放炮。由于系統進線柜沒有速斷保護,造成上級35kv配電系統配出柜跳閘,有一部分配出柜低電壓保護跳閘。經查是10kv配電裝置N1柜母線側中相支瓶破碎,有對地和其它兩相放炮痕跡。N1柜所帶630KVA變壓器高壓側電纜頭燒損嚴重,三相導線裸露,其中一相導線大部分崩斷,其它兩相有少部分導線崩斷。變壓器高壓側三相接線柱頭部有燒熔現象。發生事故后五分鐘內有人發現電纜頭還有火苗,隨后慢慢熄滅。該高壓電纜頭為10kv標準熱縮頭,電纜為10KV交聯電纜。高壓電纜和母線都在半年前進行過高壓試驗,并且沒發現人為和自然破壞。在10小時前點檢變壓器時沒有發現異常,但沒有測高壓電纜頭的溫度。請教高手,是什么原因造成高壓電纜頭嚴重燒損?又是什么原因造成母線瓷瓶放炮?如何防止類似事故的發生?

  • 高壓配電室的設在衛生間下面

    高壓配電間設置在衛生間的正下方,規范有要求“不應設在廁所、浴室、廚房或其他經常積水場所的正下方,且不宜與上述場所貼鄰。”,我認為這樣是不行的,但領導說衛生間降板就可以?請問大家這樣行嗎?

  • 請教高壓配電室單獨設置問題

    剛設計一變電所,按民規老規范,高壓開關柜5臺以上,高壓應單設高壓配電室(4.5.4)?,F(xiàn)新民規沒有提及高壓配電室,是否單設高壓室沒有開關柜臺數限制了?

  • 10KV高壓配電室PT柜可以不要嗎

    我公司10KV高壓配電室,在每一個用戶的高壓開關柜里設有電壓互感器和電流互感器,進行單獨計量,那么PT柜可以不要嗎????

點擊加載更多

高壓配電室事故

高壓配電室事故專題,為您提供高壓配電室事故相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓配電室事故 相關的專業交流討論,更多高壓配電室事故相關內容請訪問