  • 怎樣確定配電室的冷負荷?

    在一裝機容量為240KW的配電室里,如何進行空調消除余熱?已知室外平均溫度為36度,室外計算溫度為41度,地點在北緯20度,東經73度的地區,房間大小為6.75x5.65x3.1米,要求室內溫度為35度,整體式(窗式)空調可以嗎?如何選型設計空調?

  • 配電室應配多大空調冷負荷

    小弟是中央空調施工單位的施工人員,現在做的工程配電室沒有考慮空調,甲方現要求加上空調,我想請教各位大蝦,配電室建筑面積是120m2,應配多大的冷負荷!應配幾個送風口,規格多大?

  • 配電室空調負荷這樣計算可以嗎?

    配電室有4臺1250KVA變壓器,電容柜、直流屏柜及其它高低壓柜共計30個在地下室。我是按變壓器的40%負載,1.5%的變壓器損耗算的熱量,電柜按每臺500W*30=15KW,變壓器負荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共計45KW+45*10%=49.5KW空調冷負荷。

  • 低壓配電室冷負荷如何計算?

    新鄉某企業低壓配電室溫度在通風條件下達到42℃,甲方向采用中央空調降溫至30℃,該房間290平方,高8米,配電柜如下:250kw配電柜20個,45kw配電柜8個,220kw配電柜1個,200kw配電柜1個,132kw配電柜1個,110kw配電柜1個,所以配電柜均帶變頻器,請問哪位高手能夠算一下該房間配電柜的冷負荷,如何計算?哪里有相關參考資料?謝謝!

  • 高壓配電間冷負荷如何計算?

    新鄉某企業低壓配電室溫度在通風條件下達到42℃,甲方向采用中央空調降溫至30℃,該房間290平方,高8米,配電柜如下:250kw配電柜20個,45kw配電柜8個,220kw配電柜1個,200kw配電柜1個,132kw配電柜1個,110kw配電柜1個,所以配電柜均帶變頻器,請問哪位高手能夠算一下該房間配電柜的冷負荷,如何計算?哪里有相關參考資料?謝謝!

  • 低壓配電室負荷計算問題

    我這有一個低壓配電室,有兩段母線,分段運行,由兩臺1250KVA油變壓器(10KV72.17A/400V1804.3A)供電?,F(xiàn)在正常Ⅰ、Ⅱ電流基本都在1000A左右,現在要添加一套設備,打算現場設配電箱,主要設備有1臺風機電機185KW,3臺110KW水泵(2用1備),那么新增負荷就有185+110*2=405KW,再加其它小設備,正常運行時約要450KW容量,該怎么引電源呢?沒做過這方面的計算,請教各位。全部從1段上接有點不夠吧,原來的1000A,再加上新增設備的大約800A,快要超過變壓器額定電流了,不行吧?這樣的話是不是得分兩段引呢?請各位給個方案,以及要用的電纜大小另外如里變壓器是1600KVA的油變(2次電流是2309.4A),那么加450KW應該是沒有問題吧,但是呢我還有個問題,是否還需要考慮電機啟動電流的容量?

  • 27層大廈配電室負荷計算表

    我剛剛做的一個配電室,27層大樓建筑群含有商場,地下車庫,賓館,住宅公寓。配電室設在地下二層,選擇3臺變壓器:2*1600+1*630,變壓器容量受甲方限制,我覺得選2*1600+1250的比較合適,各位的意見如何

  • 變配電室低壓屏負荷分配問題

    對于變配電室低壓屏負荷分配有一些問題,想要請教各位:1、雙回路供電的問題 兩臺變壓器1#、2#分別帶I#、II#母線,I#、II#母線設母聯,應急母線III#接自I#母線并與柴機進線互投,請問現在有一配電箱為末端互投,其中備用進線接自III#母線,請問主用進線接自II#母線肯定沒問題,但可以接在I#母線上嗎?如果可以的話,則一旦1#變壓器不工作,則備用電源必須經過母聯、I#母線、III#才能供電。2、變壓器負荷分配的問題 兩臺變壓器供電: 方案一:動力負荷和電照負荷分別由兩臺變壓器供電,這樣保證了動力負荷啟動時對變壓器壓降對電照的影響,但這樣可能會造成兩臺變壓器負荷率相差很大(因為設計計算負荷與實際運行時負荷相差很大) 方案二:動力負荷和電照負荷均勻分布在兩臺變壓器上,這樣基本能保證兩臺變壓器負荷率相當,但會有大設備啟動時對電照的壓降影響。 你認為那種方案最佳呢?希

  • 配電室820A的負荷電流,多大進線電纜合適呢?

    配電室820A的負荷電流,多大進線電纜合適呢?供電處距該配電室220米。用3根YJV 3×185的電纜是否用著浪費呢?多謝!

  • 一級負荷的供電方案和配電室設計問題!??!謝謝

    我們有個用戶,計劃建設一個信息中心機房,他們說機房很重要,是一級負荷,不能斷電,設計了1座10kV變電站 安裝2臺1000kVA變壓器。下面問題是:1、由于附近只有1座開閉站可以供電,我們計劃就是由開閉站的兩段母線給他供電,但是用戶說不是2個獨立電源,不能滿足一級負荷供電設計要求,而且他還要求電纜要分開走。但是我認為開閉站都是由上游的1個110kV站來的,附近也沒有其它電源,根本不可能有嚴格意義上的獨立電源啊。2、用戶的這個10kV站設計有母聯,但是設備非要設計在2個分開的房間內,中間用母線連接,還有一個方案說就取消母聯,說一級負荷要求在母線分段處要有物理隔離,有這種說法嗎?我覺得這種設計對運行人員來說很麻煩啊,在一個空間內都不能看到整體變電站的設備,而且所謂的物理隔離有什么意義嗎?都是封閉式的開關柜?

  • 按照什么要求設置配電室?

    各位同行: 我沒有經驗,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,北面有個車庫和四個小高層,大約有30棟住宅樓吧,整個小區功率大約為3000千瓦,整個小區大約300*300米的尺寸,應該設置幾個變配電室,

  • 請教大家關于冷負荷的問題

    現在大連有一個工程,是個餐飲酒店,2500平方,分大堂和包間?,F(xiàn)在空調是用水冷冷水機組,新風系統用新風機組。新風量按30m3/h,一、二層大堂按200人計算,使用6000m3/h的新風機組,三、四層包間按100人計算,使用3000m3/h的新風機組現在配末端盤管,請教大家應該選多大的單位冷負荷。謝謝指教??!

  • 求救!這樣冷負荷要重算么?

    隔壁做風的請長假,頭竟要我這個做水的來做風,真是要瘋了!求大家幫幫我吧！?事情是這樣的,本來是是有新風和VRV系統送風的,冷負荷已經算好了,但現在只用VRV系統了,不要新風了,這樣冷負荷要不要重算?還有就是不要新風違不違反規定? 還有,新增了一個廁所,這個廁所離原有的排風管的立管較遠,排風還能接過去排么?

  • 關于將變配電室建在負荷中心的問題

    書上說,要將變配電室建于負荷中心,舉個例子,有一2500KVA的變壓器加與之相配的高壓柜與斷路器、低壓柜與斷路器,如果把它分成5個500KVA的變壓器和相應的高壓柜和相應的斷路器,和車間配電室合建,這樣可以深入負荷中心,可以省下許多的低壓電纜,可是這又增加了許多的高壓柜、高壓電纜,并且2500KVA變壓器的價格小于5個500KVA變壓器的價格,如果在300-400米的范圍內,也不見得就省錢啊,我說的是10KV系統制造業,請各位幫我分析下哪種方法省錢![ 本帖最后由 wxy5172 于 2011-2-27 22:55 編輯 ]

  • 請教下如何按照冷負荷計算空調配電功率

    是這樣的,小弟目前做一個1400m^2左右的半地下商場,地點在廣西,按冷指標300W/M^2計算冷負荷是430KW。乘以系數0.9有387KW我本來做了一臺風冷螺桿機和兩臺送風機,后來老板說不用做了,甲方那邊沒定下來怎么做空調,應該是會做室外機,讓我給電專業提供下功率讓他們配下電即可。。。室外機我覺得應該是VRV系統,但是不知道如何根據冷負荷計算配電功率。。。我想了下,應該要計算室外機和室內機的,手頭上又沒有合適的VRV的產品樣本。。。有高手能根據冷量估算配電功率的嗎,求教下。。。

  • 小區配電室雙電源自動投切,三級負荷的切除?

    小區內有高層住宅,含有二級負荷,雙電源供電,主用電源掉電后,備用電源投切時是否需要切除三級負荷,該如何切除。之前我采用的方法是三級負荷出線開關加欠壓脫扣。還有更好的方法嗎,因為掉電后撷阈枞斯ず祥l,很麻煩

  • 一般的廠房的變配電室照明是按照三級負荷來做嗎?

    一個廠房,三層,每層1600平米在一層做變配電室,我給的照明負荷是三級,一回路供電.但照明燈具用的是帶蓄電池熒光?保證在斷電的時候檢修使用請問這樣做對嗎

  • 配電設計負荷計算的方法

    負荷計算的方法有需要系數法,利用系數法、單位面積功率法等幾種。 (1)需要系數法:設備功率乘以需要系數和同時系數,直接求出計算負荷,這種方法比較簡便,應用廣泛,適用于配、變電所的負荷計算。 (2)利用系數法:采用利用系數求出最大負荷班的平均負荷,再考慮設備臺數和功率差異的影響,乘以與有效臺數有關的最大系數得出計算負荷。這種方法的理論根據是概率論和數理統計,因而計算結果比較接近實際,適用于范圍的負荷計算過程稍繁。由于計算器的普遍使用,本方法必將被廣泛采用。 (3)單位面積功率法、單位指標法和單位產品耗電量法。前兩者多用于民用建筑,后者適用于某些工業。 (4)對于臺數較少(4臺及以下)的用電設備,3臺及2臺用電開關柜設備的計算負荷,取各設備功率之和,4臺用電設備 的計算負荷,取設備功率之和乘以0.9的系數。 (5)除采用以上的方法外,還有二項式法以及近年國內出現的ABC法,變值需要系數法等。

  • 中庭有關空調冷負荷計算

    各位大俠: 小弟有個事需要請教一下大家,有關冷負荷的?,F(xiàn)在項目有三個穹頂,分別高低是29.7米,60.5米,32米,如果要計算這一塊的冷負荷,我應該加多少系數,樓層的高度與冷負荷之間應該怎么計算。

  • 空調系統冷負荷如何確定?

    按照注考資料,系統冷負荷應該包括:1、房間冷負荷2、新風冷負荷3、管道傳熱損失帶來的負荷4、冷機、水泵等的輸入功率其中前三個比較好理解,第四項解釋為:水泵、冷水機組等工作時輸入的電能會轉變為?,需要冷水機組提供的冷量來平衡?但個人有點疑問,電機發熱會不會散發到空氣里,通過通風傳到室外,還是象前面解釋的傳給冷水?大家再選冷水機組時,系統冷負荷包括第四項嗎?