最近糾結于建筑耐火等級的問題,現行06版建筑防火設計規范中對耐火等級的描述只有層數要求,防火分區最大允許面積要求,建筑構建耐火極限要求,所以我的問題來了,建筑構建的耐火極限拿柱舉例,耐火等級二級的建筑的柱多大的截面積和什么標號的混凝土才能滿足2.5h的耐火極限? 還有個問題,我在網上看到一種關于建筑物耐火等級的說法:一級耐火等級建筑是鋼筋混凝土結構或磚墻與鋼混凝土結構組成的混合結構; 二級耐火等級建筑是鋼結構屋架、鋼筋混凝土柱或磚墻組成的混合結構; 三級耐火等級建筑物是木屋頂和磚墻組成的磚木結構; 四級耐火等級是木屋頂、難燃燒體墻壁組成的可燃結構。 這種說法有依據么,我查閱相關規范沒找到這種說法的依據,所以還想知道判定建筑物的耐火等級的方法是什么?是否是建筑專業定等級后再根據規范要求布置建筑物? 誠心請教,
請問前輩房子的耐火等級是怎么確定的。低規上房子的耐火等級分為一二三四級,每一級別都規定了樓板,梁柱的材料性質和耐火極限,我想問的是怎么確定是一級還是二級還是三級四級。比如我拿到一個5層的辦公樓或9層的住宅怎么確定它的耐火等級?看高規里比較有直接的規定,一類高層一級耐火等級,二類高層不低于二級,里面什么是一類高層什么屬于二類高層也有分類。
一座單層丁類廠房屋頂承重結構的梁和承重結構的柱采用無防火保護,非承重外墻采用不燃燒體金屬板,屋面板采用金屬面莢芯板(內填充材料燃燒性能為B2級),根據《建筑設計防火規范》的3.2.1條是達不到二級的耐火等級要求,如達不到二級的耐火等級要求其防火分區則要按三級與四級的耐火等級要求控制4000平方米與1000平方米,這樣控制又不能滿足生產工藝要求;根據《建筑設計防火規范》的3.2.3條與3.2.5條、3.2.9條的規定的前提也都需要建筑達到到二級的耐火等級要求,現這座單層丁類廠房我如何判斷其耐火等級?麻煩各位高手指點
1、一般情況下, 鋼結構廠房的耐火等級取二級,柱的耐火極限要求2.5小時,假設取防火涂料做保護層,要40mm厚,都說這個很難做。請問各位高手是怎么做鋼結構的防火的?2、《建筑設計防火規范》3.2.3條,一二級耐火等級的單層廠房(倉庫)的柱,其耐火極限可按本規范表3.2.1的規定降低0.5h.問題:二級降低了0.5h,不是三級了嗎,那怎么還是一二級耐火等級?感覺有點不清楚。3、3.2.4條,下列二級耐火等級建筑的梁柱可采用無防火保護的金屬構件問題:既然無防火保護,鋼結構耐火極限都0.25h,那耐火等級怎么能達到二級?求高手解答!不勝感激。
工業廠房的防火分類與耐火等級怎么定義的?在高層明用建筑防火規范中有防火分類,但建筑設計防火規范中沒有提到廠房防火分類啊,也就是火災危害性分類。對于這個廠房的防火分類與耐火等級怎么確定的?有明白的同胞幫幫忙,指點指點。
收錄于話題
建筑設計防火規范有規定:3.2.2高層廠房,甲、乙類廠房的耐火等級不應低于二級,建筑面積不大于300m的獨立甲、乙類單層廠房可采用三級耐火等級的建筑。3.2.3 單、多層丙類廠房和多層丁、戊類廠房的耐火等級不應低于三級。 使用或產生丙類液體的廠房和有火花、赤熱表面、明火的丁類廠房,其耐火等級均不應低于二級;當為建筑面積不大于500m的單層丙類廠房或建筑面積不大于1000m的單層丁類廠房時,可采用三級耐火等級的建筑。3.2.4 使用或儲存特殊貴重的機器、儀表、儀器等設備或物品的建筑,其耐火等級不應低于二級。3.2.5 鍋爐房的耐火等級不應低于二級,當為燃煤鍋爐房且鍋爐的總蒸發量不大于4t/h時,可采用三級耐火等級的建筑。3.2.6 油浸變壓器室、高壓配電裝置室的耐火等級不應低于二級,其他防火設計應符合現行國家標準《火力發電廠與變電站設計防火規范》GB 50229等標準的規定。3.2.7 高架倉庫、高層倉庫、甲類倉庫、多層乙類倉庫和儲存可燃液體的多層丙類倉庫,其耐火等級不應低于二級。 單層乙類倉庫,單層丙類倉庫,儲存可燃固體的多層丙類倉庫和多層丁、戊類倉庫,其耐火等級
向大家請教一個棘手的問題:一個700平方的浴室設置在地上一層(總一層),該建筑的耐火等級為三級,因屋頂為人字型木良結構,現消防審批不同意,因公共場所不能設置在耐火等級底的場所,現請教大家有沒有辦法在不翻新屋頂的情況下使之耐火等級提高?
1、一般情況下, 鋼結構廠房的耐火等級取二級,柱的耐火極限要求2.5小時,假設取防火涂料做保護層,要40mm厚,都說這個很難做。請問各位高手是怎么做鋼結構的防火的?2、《建筑設計防火規范》3.2.3條,一二級耐火等級的單層廠房(倉庫)的柱,其耐火極限可按本規范表3.2.1的規定降低0.5h.問題:二級降低了0.5h,不是三級了嗎,那怎么還是一二級耐火等級?感覺有點不清楚。3、3.2.4條,下列二級耐火等級建筑的梁柱可采用無防火保護的金屬構件問題:既然無防火保護,鋼結構耐火極限都0.25h,那耐火等級怎么能達到二級?求高手解答!不勝感激
建筑物的耐火等級是如何劃分的?各等級的特點是什么? 建筑物耐火等級是由組成建筑物的墻、柱、梁、樓板、屋頂承重構件和吊頂等主舀?gòu)件的燃燒性能和耐火極限決定的口按照我國建筑設計施工及建筑結構的實際情況,并考慮到今后建筑的發展趨勢,將建筑物的耐火等級劃分為四個級別。 各耐火等級建筑物建筑構件的特點,概括地說,一級耐火等級建筑物的主要建筑構件,全部為不燃燒體,耐火極限最長;二級耐火等級建筑物的主要建筑構件,除吊頂為難燃燒體外,其余為不燃燒體,耐火極限較長;三級耐火等級建筑物的屋頂承重構件為燃燒體;四級耐火等級建筑物除防火墻為不燃燒體外,其余構件為難燃燒體和燃燒體,耐火極限最短。
地下停車場或車庫放火問題十分重要, 良好的放火措施是為了 防止和減少火災對汽車庫、 停車場的危害, 以保證人員 及財產的安全。 一、 防火分類和耐火等級 在汽車庫放火規范中, 停車場的概念常常是露在汽車庫放火規范中, 停車場的概念常常是露天場地和構筑物, 而地下停車場并非是露天停放,因此, 地下停車場也就是地下停車庫。地下停車場放火應為四類, 每類應符合表 4. 22的規定。 注: 汽車庫的屋面停放汽車時, 其停車數量應計算在總車輛數內汽車庫、 修車庫的
領導讓畫一個鋼結構廠房,說按照丁戊類來設計。耐火等級怎么確定?
民用建筑的耐火等級應如何選定? 對于公共建筑,《建筑設計防火規范》規定,重要的公共建筑應采用一、二級耐火等級的建筑。重要的公共建筑系指性質重要,建筑標準高,人員密集。發生火災后經濟損失大、政治影響人、人員傷亡人的公共建筑。如省、市級以上的機關辦公樓、價值在30萬元以上的電子計算機中心、藏書100萬冊以上的藏書樓、省級通訊中心、中央級和省級廣播電視建筑、省級郵政樓、大型醫院以及大、中型體育館、影劇院、tl貨樓、展覽樓、綜合樓等。 商店、學校、食堂、菜市場如采用一、二級耐火等級的建筑有困難時、可采用三級耐火等級的建筑。 其他民用建筑(如居住建筑)在層數較少時??梢圆捎萌壔蛩募壞突鸬燃壍慕ㄖ?。
改造原乙類廠房為耐火等級為二類的丁戊類廠房,兩層,總建筑為8000m2。改后的吊頂高度比噴淋低了好幾米,不再另加設噴淋的話能通過驗收么?