  • 照明開關內能不能通過零線或接地線??

    施工中,有人提出照明開關內不能通過零線或接地線。聽聽好像有道理,可是遍查規范,好像也沒有看到哪條規范說不允許,況且像樓梯燈安裝中基本上零線都要通過開關盒過渡。。。有哪位高人知道,請指點。。。

  • 家用三孔插座的PE端能不能當零線用

    如題.家用三孔插座的PE也就是保護接地吧...在家里零線壞了的情況下.可以當零線和原來的零線換位置用嗎.還有就是有電焊機的時候零線的電流是不是很大.焊機需要零線還是PE接地..

  • 等電位接地線能不能串聯

    意思就是有10臺設備,第一臺和最后一臺與建筑物的接地連接板相連,中間的串聯,這樣行不行?首先這樣做肯定是不好的,可靠性差,但我也看到這么做的圖紙,而且沒找到不允許的規范,所以問下,請高手答下。謝謝!2010.3.4中午,把意思再說明白點:化工廠的一個車間,供配電系統是TN-S,所以引向電動機的電纜是三相四線制,四根線為三相三線加一PE線。車間里為了等電位連接(和防靜電接地)設鍍鋅扁鋼連接。問的是這鍍鋅扁鋼能不能串聯連接設備。如圖:39樓打叉的圖;或者比這更離譜的,從一個設備的兩個點引線?!癎B50303-2002《建筑電氣工程施工質量驗收規范》3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支線必須單獨與接地或接零干線相連接,不得串聯連接。”這說的應該是電纜里的PE或PEN線吧。這下應該說清楚了。:lol2010.3.8上午,大家可以看下70樓,我覺得應該是不能串聯的規范出處了。謝謝70樓! 建議樓主給10樓、39樓、70樓的同志加幣2010.3.31下午,163樓

  • 隔離變壓器副邊到底能不能接地?

    在控制柜中,使用380V隔離變壓器隔離,但零線對地有電壓,如果接地是不是就起不到隔離作用了呢?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-2-10 08:55 編輯 ]

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 電燈只供給火線,不供零線,電燈能不能亮

    這個問題有如下幾個疑問,基礎知識本人掌握的不夠。1:一個人一只手接觸220V火線(裸線)會不會被電擊致死,假如不會的話為什么,火線是帶電的為什么不會被電死。一個人一只手拿著火線(裸線)會有什么感覺,沒任何感覺嗎?2:電燈只供給火線,不供零線,電燈能不能亮。。

  • 多個變壓器零線能不能連在一起

    各位大俠 幾個變壓器高壓取同一個電源 想請教一下各位 零線能不能連在一起 兩個變壓器裝在一個箱變外殼里低壓側存在聯絡

  • 樓頂變壓器的零線如何接地?

    請教高手我們單位新建一個廠子,變壓器放在樓頂,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]

  • 監理,能不能作為起飛的跳板

    各位前輩,我是一個今年畢業的本科土木大學生,面臨現在的就業壓力,我暫時選擇了一家監理公司任職,談好等年后去上班,我的真正目標不是一輩子做監理,我想以后往造價上發展,大家也都知道,沒有實際施工經驗做造價是不行的,我的疑惑就在于,做監理能不能學到和施工員一樣的施工經驗,我究竟應該在工作的時候側重哪些方向才能為以后造價做好準備,因為好多人都說剛畢業就干監理等于廢了,我覺得這要看個人的,事在人為,各位前輩們你們能給些指導性的意見嗎?謝謝

  • 弱電專用干線能不能替代

    專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。詢問下這個25平的銅線施工的時候 能不能用40*4扁鋼替代,求施工經驗豐富的大神們指教。。。

  • 職稱能不能通過主要看什么

    職稱評審是有通過率的,評委會會按照申報人員的最終的分數按高到低來選擇,可能有的人所有條件都是符合的,也到了最后的評審階段,交了費用,但最后的結果是沒通過評審,出現這種情況的原因就是業績材料不夠優秀,達到了評審要求,但分數排在了后面,所以評審失敗。 職稱申報只要符合報名要求,學歷的高低是不會影響通過率的,主要的原因就是在業績材料上,業績材料準備的專不專業、充不充分、完整不完整可以直接影響評審結果,所以在職稱評審的過程中,業績材料是比較重要的一個環節,因為基礎資料就是一下學歷證書、照片之類的,大家都有,真正拉開差距的是業績材料,有的人可能準備的剛剛好就是滿足報名條件,有的人準備了三四項業績,這樣優勢就出來了。 不管是評中級還是高級職稱,職稱伏老師建議大家都要發論文,雖然各個評委會的文件都沒有要求一定要有論文,而是從十幾項業績中選擇準備兩項就可以,但建議大家能發就發,十幾項業績中論文在第一項,任何人的反映的習慣就是先找論文,看申報人員提交的業績中有沒有論文這一項,因

  • 零線接地也漏電開關也跳閘?

    按裝照明系統的工作人員在完工后,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,造成上級的四極漏電開關保護跳閘。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),最后檢查是零線對地漏電。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘?這種漏電開關的漏電保護原理是什么?謝謝

  • 零線可以接地么?看過后,蒙了!

    一個變壓器,YY地,我通常是變的二次側中性點,走2路線,一個是低壓柜內的零母線,一個是直接用電纜接地。有錯嗎?如果我用低壓柜內的A相和零母線,接個220V的照明燈,有錯嗎?如果沒錯,不是說:所謂的工作零線是可以接地的?我干的是箱變,變壓 器和低壓柜1墻之隔。解釋,解釋!??!什么叫工作零? 火線,零線中的零線?

  • 低壓架空線零線可以接地嗎?

    我們單位的水廠供電是由低壓配電室通過架空線(鋼芯鋁絞線)配出的,線路全長1500米,在終端桿處零線接地了,請問為什么這樣做?這樣做可以嗎?

  • 10KV高壓配電室能不能與鋼結構車間共用接地

    新建一個10KV高壓配電所,在鋼結構廠房內,施工單位測量鋼結構廠房接地后滿足接地電阻要求,小于0.5歐姆。因此施工單位的說10KV高壓配電室內的接地和鋼結構廠房的接地工用,請問這樣有沒有什么弊端和問題。

  • 集中接地裝置能不能位于變壓器事故油池下面

    避雷帶的集中接地裝置與主接地網連接,但是其中有一個接地極位于變壓器的事故油池下面,不知道可不可以,集中接地裝置大概埋深4米,規范里好像沒有這方面的規定,希望大家多多解釋

  • 到底機房接地系統能不能用聯合接地方式

    小弟是做網絡機房的,平時做接地都是做的聯合接地,強電弱電連防雷、防靜電都接在一起。但看到一些文章說不允許這樣做,具體應該是怎樣,請各位指教

  • 能不能幾條燈帶一個回路

    如題 一般回路燈具數不能超過25個 ,但是現在裝修的時候一條燈帶可能就有20多個光源了,燈帶的 射燈跟規范的光源是不是一樣,可以不可以2-3條燈帶一個回路