我們江蘇省住宅工程分戶驗收規程中20頁說PE干線直接與PE排相連接,零線和PE線經匯流排配出。這句話我想大家都懂就是零線接地線都經過端子排連接,是為了防止一個回路故障影響其他回路,而且方便維修。但書上55頁說,當配電箱內采用能同時斷開相線盒零線保護斷路器時,零線嚴禁經匯流排配出?這句話是意思,是不是指2P斷路器,為什么不能用零線排???
我單位的配電箱零線排接地,沒有直接在零線排上接接地線,而是,在配電箱外殼上接了接地線----配電箱外殼與零線排是接在一起的,就算是零線排接地了,這,規范上,可以么?
請問三相四線制低壓系統,只有零母線排,請問零線排可以貼柜體安裝嗎?還是必須采用絕緣子或母排架支撐安裝?我們公司生產的MNS柜,沒有接地排,只有零排,現在全部采用的貼在柜體上安裝零排,說什么零地共線時必須這么安裝,請問各位高手,這么說對嗎?這么安裝可以嗎?有沒有什么隱患?有什么標準嗎?
單相電源220v,火線對地220v,零線對地0v,負載在其中起降壓作用嗎?火線——負載——零線 220v——?——0v就是想問火線上220v通過負載到零線怎么就0v當然我知道零線和地相連,等電位短路時零線相當于火線,但正常工作時為什么沒有相當于火線電壓去哪里了?正常工作時零線為什么是0v,而非220v也許表達不清、抱歉
之前租的房子到期了,為了上班方便,我就在公司旁邊新租了一間,上周末剛搬完家,累得都不想動了。不過更鬧心的事情還在后面,家里竟然跳閘了,到處黑漆漆一片,我折騰了好幾次都不行,可是太晚又找不到電工,也只能先這樣湊合著了。 第二天趕緊找電工師傅測完,大罵了我一頓,說裝修時不注意,現在檢
我單位的電機是油田抽油機的電機,三相的,是否可以不用零線???因為電機接線盒上,零線接在了接線盒外殼上.????????????
我這家公司有兩個相對獨立的變壓器,<一個315,一個50KVA>,相隔距離大約五十米,最近因贈加一個小車間,獨立使用50的不夠,又從大變壓器拉一組線進此車間做一部分電器用,我發現他們小變壓器的零線空著沒進入車間,進車間的零線是和大變壓器的過去零線接在一起,<現車間正常開工>請教各位師傅,象這樣不使用自身零線的接法,對車間電器及變壓器本身和計量電度等方面有沒有影響,有哪些方面的危害因素嗎,是否有允許這樣的接法呢
我們在選擇電纜導線的時候,提電纜型號往往根據設備的功率提電纜,先看相線用多大的線,然后零線比相線小一倍就可以了,但是在單相電路中一個火線一個零線是一個回路,這個時候是不是零線和火線要一樣大啊,比如我們的辦公室里的插座配線一般都是兩根BV4的導線過來的,零線和火線都是4平的,我想對于電動機來說,零線主要起接地的作用吧,不走電流用不到那么大的負荷,所以零線就比相線小一倍,不知道自己想的對不對?
學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。。:hug: 豎井內走線, 一種是橋架走電纜, 可以根據負荷計算所需電纜的規格型號, 寬度, 長度等等, 偶沒做過書境內走母線排的,就是想問豎井內的母線排, 是根據負荷計算電流量還是怎么著?母線排好像沒有寬度,長度吧。。。謝謝了!
小弟現在在負責個工程,因為也是剛剛入駐,場地上臨時板房里沒電,準備拖根3*35的1KV的電纜,長度約為700M,主要是現場辦公的照明、空調(空調數量比較多)等用電,準備在板房附近做個臨時配電箱,配電箱的主空開我選擇100A,合適嗎?然后空調單獨放一路63A的空開,其他照明、電腦、辦公設施我以一個房間一個10A的分路空開,合不合理。最后我想問下:臨時電源我沒拖零線過來,我想現場上打個地線樁,引一個地線線到現場臨時配電箱,而后用這個地線代替零線使用可以嗎?可以的話我就能省下700M零線電纜的投資了,麻煩高手指正~
曾經遇到過這樣一件事,我們電位買了一套設備自帶一臺配電箱,二次控制電源為220V,等電源接好以后怎么試接觸器都不吸,測量熔斷器下側對零線電壓正常,然后花費了好時間才發現是零線接觸不太好,零線沒有接觸好怎么火線對零線電壓會正常呢?想請教大家有沒有一種好的方法可以測出來零線有沒有接觸好?
有一條低壓電纜,原來是用作三相電機的(電纜是三芯,到配電室有一段距離),現想用作一檢修箱電源(而且需要零線),該怎么解決這個零線問題呢,可不可以在就地打接地體做零線呢?請高手賜教!謝謝!
本帖最后由 ella-chen 于 2013-7-2 10:07 編輯 在三相四線制低壓供電系統中,零線的作用是當三相負載不對稱時,保證零線上的阻抗為零,以消除中性點位移,使各相的電壓保持對稱,即各相負載的相電壓恒等于電源相電壓,并與負荷變化無關。三相中一旦有一相發生斷路,只影響本相,其他兩相電壓仍保持不變,確保接在此兩相上的電器設備仍能正常工作。 但是,如果三相四線中的零線因故斷路后,在三相負載不對稱時,則會產生變壓器中性點位移,致使三相電壓不平衡,即有的相電壓過高,可能燒毀電器設備,有的相電壓過低,電器設備無法正常使用。 <
聽天由命吧?。∵@零線遲早會掛的~~~上頭不重視,這零線遲早會掛的,有時還會看見小小的打火,心里想想還是早點走人好,免得設備出事,火災發生來做個替死鬼就成冤大頭了。
本帖最后由 voltageprotector 于 2013-6-26 18:38 編輯 如圖所示,假設圖中三根火線從上到下分別為A、B、C三相火線。 <
前幾天,朋友問了一個問題,室內一個插座回路無法判斷零線、地線,兩根線全部為黑色的同顏色電線,且進戶配電箱內也無法判斷零排、地排。我當時說了一個“土辦法”,雖然問題解決了,但總覺得問題有普遍性。現在住宅電氣施工這種情況還是很普遍。請問有無好辦法來區分。
交流電源線分為零線和火線。和用電器相連還有地線——和大地相連的導線;火線、零線、地線都是連接在三孔插座的導線,火線與零線之間保持呈正弦振蕩式的壓差。由于大地和零線電位相同,故火線與地線也保持呈正弦振蕩式的壓差。當人體接觸火線時,火線的電流通過人體流入大地或者零線,會發生觸電事故,而接觸零線則不會被電擊的。把外殼能導電的用電器的外殼與地線連接,在漏電的情況下,電流會直接通過地線流入大地而不通過身體,從而避免發生觸電事故。