  • 垂直接地極一般是要3根以上的嗎?

    看了一些10KV變電所的工作及安作接地及一些用電設備的重復接地,發現垂直接地極都是三根及以上的?看了規范好像也沒這方面的要求啊,請問用一根或兩根行不?是個新手,可能問的這些問題有點弱智,麻煩大家指點指點,

  • 請教垂直接地極的間距問題

    圖片中的內容來自GB50065,其內容屬于架空線路部分,請教其垂直接地極的間距計算是否也適用于變電所?如其適用于變電所的話?為什么將本條列于架空線路部分中?提前謝謝您的回復。

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 請教關于變電站垂直接地體的問題

    一般變電站接地網是以水平接地體為主,垂直接地為輔的形式,而且垂直接地體間距不小于5米,除此之外,對垂直接地體還有什么樣的要求嗎?比如,具體不小于5米是不是可以不設置,或者一個占地面積為30*40的變電站可以只設置2-3個垂直接地體呢?那么這些垂直接地體應該設置在什么地方呢?聽?zhēng)煾嫡f(shuō)在避雷器的地方都應設置垂直接地極,可我也沒有看到相關資料。請問是這樣的嗎?規程上沒找到,希望高手給與回答,并給出支撐資料。非常感謝!!

  • 集中接地裝置垂直接地體間距問題?

    GB 50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范3.3.2 垂直接地體的間距不宜小于其長度的2倍。水平接地體的間距應符合設計規定。當無設計規定時不宜小于5m。避雷器除與主網連接,還會設置集中接地裝置,以前的工程都是一直線打3根垂直接地極(單根2.5長),間距3m,是否需要改成5m間距?或有另外的規范

  • 集中接地裝置垂直接地極間距問題?

    GB 50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范3.3.2 垂直接地體的間距不宜小于其長度的2倍。水平接地體的間距應符合設計規定。當無設計規定時不宜小于5m。避雷器除與主網連接,還會設置集中接地裝置,以前的工程都是一直線打3根垂直接地極(單根2.5長),間距3m,是否需要改成5m間距?或有另外的規范

  • 請教垂直接地極接地電阻的計算問題

    下面的圖片來自GB50065,請教標注為紅色部分的雙層土壤是否為兩層土壤的電阻率不相同,且上層土壤的厚度為H?提前謝謝您的回復。

  • 接地網,水平與垂直接地體的材料要求?

    對于同類型的施工項目,防雷接地這一塊,不同的設計院給出不同的設計,主要有:1.有垂直接地體采用鋅包鋼接地極(24*2500),水平接地體用鋅包鋼圓線(直徑12);2.有垂直接地體采用角鋼(50*50*2500),水平接地體用熱鍍鋅扁鋼(40*4);項目場所運行后不便于動火,考慮到接地效果、維修和改造,個人傾向于第二種。請各位發表高見。

  • 【分析】排成環狀的垂直接地極防雷接地電阻計算

    110/6kv變電站,防雷接地準備把垂直接地極排成環狀,然后利用扁鋼連接,想問一下:接地電阻是利用公式:Re=R/(η*n),還是用Re≈0.6σ/√A ,計算結果不一樣,兩者有什么區別?還有上述連接方式是環形連接帶嗎?謝謝了

  • 閉合水平接地體與垂直接地體相結合的接地電阻怎么計算?

    交流電氣裝置的接地設計規范——附錄A 土壤中人工接地極工頻接地電阻的計算——有三種計算公式: A.0.1是計算均勻土壤中垂直接地極的接地電阻; A.0.2是計算均勻土壤中不同形狀水平接地極的接地電阻; A.0.3是均勻土壤中水平接地極為主邊緣閉合的復合接地極(接地網)的接地電阻; 這里的A.0.3指的就是水平接地體與垂直接地體結合的計算方法嗎?

  • 接地扁鋼最高要垂直引上到哪層的機房?

    地下層的風機房、水泵房、配電房都要把接地端子用扁鋼與底層基礎的接地網相連,假設地下有三層,地上有30層,每層都有機房,那哪些層機房接地由扁鋼從底層基礎接地網垂直引來,哪些由電纜PE線保護呢?為什么?

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 關于接地故障的幾個問題

    1、在中性點不接地系統中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,如你所說,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會變化,變化指的是什么呢?

  • 請教大家一個接地的問題!

    0.4/0.2kV,做的是隔離變壓器,變壓器接線形式為DYN11,0.4kV有供應其它設備,那這個變壓器0.2kV側的接地是不是要單獨做人工接地呢??還是接到總接地極上?

  • 接地材料的選擇及其應用

    一、引言 接地網是接地系統的基礎,由接地環(網)、接地極(體)和引下線組成。過去常接地環作為接地的主體,很少使用接地體。接地要求不高或地質條件相當優越的情況下,接地環的確有效,在通常情況下,接地環可以起到輔助接地的作用,主導作用是用接地體來完成的。 決定接地電阻大小的因素很多,我們以接地環作接地主體的情形來分析傳統地網接地電阻的計算公式。 式中: ρ(Ω.m)-----土壤電阻率; d(m)------------鋼材等效直徑; S(m2)---------地網面積; H(m)------------埋設深度; L(m)------------接地極長度 ; A---------------形狀系數。 式(1)表明,傳統的接地方式在土壤電阻率已經確定的情況下,要想達到設計要求的電阻必須有足夠的接地面積,要降低接地電阻只有擴大接地面積,每擴大4倍的接地面積,接地電阻會降低一倍。 式(2)、(3)表明,在上述的

  • 請教高手關于接地的問題

    有一廠房,配電房位于本棟首層,廠房接地設計是由于是共用接地體,要求防雷接地電阻小于等于1歐姆,已經施工并通過防雷接地驗收,但在驗收電氣系統時抽查配電箱接地時有個別配電箱的接地電阻大于了1歐姆大約有1.6歐姆左右于是驗收不通過,理由是設計圖紙中提到了等電位聯結電阻值要小于1歐姆:請問是否每個配電箱的接地電阻都必須小于1歐姆,這樣好像難度比較大,因為所有PE線直接由配電房低壓屏引至各總箱然后分到各分箱,由于有的線路較長導致了接地電阻大于了1歐姆,可能有人說就地加設等電位至接地網,如此會不會引入雷電流而要求每個配電箱需要裝設SPD好像這樣成本又大了點,而且好像規范規定了低壓系統接地電阻小于4歐姆即可,請問各位高手前輩該如何解決,根據什么規范和理論依據,謝了先(寫的比較亂,o(∩_∩)o...)

  • 關于電纜鋼凱接地的問題?

    在樓盤照明系統中,電纜的鋼凱接地是應該接在那里,樓盤電纜井里面有一塊接地扁鐵,電纜里面有一根PE線是從配電房里面接到配電箱里面的,但是鋼凱是應該接在接地扁鐵上還是應該接在電纜出線的PE線上? 請各位大蝦幫幫忙探討一下。。 小弟在此謝過老?。。。?!

  • 關于王厚余的系統接地的問題

    以前聽王厚余講過課,關于接地的,《低壓電氣裝置的設計安裝和檢驗(第二版)》其中第二章--供電系統的接地 第三節--系統接地的實施中說到:IEC標準對系統接地的實施有嚴格的要求,它不允許在變壓器室或發電機室內將中性點就地直接接地,如下圖所示,還規定變壓器(或發電機)中性點引出的PEN線(或PE線)必須絕緣,并只能在低壓配電盤內一點與接地的PE母排連接兒實現系統接地,在這點以外在同一建筑物內不得再其他處接地,不然中性線電流將通過不正規的并聯通路兒返回電源,這部分中性線電流備稱作雜散電流,它可能引起下述電氣災害: (1) 雜散電流可能因不正規通路導電不良而打火,引燃可燃物起火: (2) 。。。。。。 (3) 。。。。。 從PEN線引出的PE線因不承載工作電流,它可多次接地而不產生雜散電流。 本人對上述文章也認同,但是發現標準圖集的接地就是直接接地的,不知道有沒有牛人已經按照該理論做過設計或者做過成套柜子了,可否給我們上傳部分的圖紙,讓我們知道具體設計是怎么做的 謝謝了 大家能頂一下吧 樓主再次謝謝了

  • 請教關于直流接地的查找

    請教各位高手: 我在一個變電站10KV出線柜中,用數字式萬用表測量控制母線時發現,“+”對地電壓一直變化,從80,90多一直降,而測量“-”時對地電壓從-190多一直降,請問這樣可以判斷為“+”接地嗎?如果是,那么拉路時,如何從不斷變化的電壓值上判斷哪一路是有問題的呢?:(

  • 關于二次接地監察的問題

    關于二次接地監察的問題

    請看附圖,10kV中性點不接地系統1TV、2TV接成V/V,二次測公共點經擊穿保險F接地,據說KV是作“二次接地監察”用的。整個原理都不是很明白,憑感覺:SA1-2接通時應該是監測U630的絕緣情況,因為若W630接地,在SA1-2接通時KV線圈兩端是等電位,KV不應該動作;同理SA3-4接通時應該是監測W630的絕緣情況。不曉得這個理解對不對?還有就是KV應該整定到多少?