看了一些10KV變電所的工作及安作接地及一些用電設備的重復接地,發現垂直接地極都是三根及以上的?看了規范好像也沒這方面的要求啊,請問用一根或兩根行不?是個新手,可能問的這些問題有點弱智,麻煩大家指點指點,
圖片中的內容來自GB50065,其內容屬于架空線路部分,請教其垂直接地極的間距計算是否也適用于變電所?如其適用于變電所的話?為什么將本條列于架空線路部分中?提前謝謝您的回復。
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
一般變電站接地網是以水平接地體為主,垂直接地為輔的形式,而且垂直接地體間距不小于5米,除此之外,對垂直接地體還有什么樣的要求嗎?比如,具體不小于5米是不是可以不設置,或者一個占地面積為30*40的變電站可以只設置2-3個垂直接地體呢?那么這些垂直接地體應該設置在什么地方呢?聽師傅說在避雷器的地方都應設置垂直接地極,可我也沒有看到相關資料。請問是這樣的嗎?規程上沒找到,希望高手給與回答,并給出支撐資料。非常感謝?。?/p>
對于同類型的施工項目,防雷接地這一塊,不同的設計院給出不同的設計,主要有:1.有垂直接地體采用鋅包鋼接地極(24*2500),水平接地體用鋅包鋼圓線(直徑12);2.有垂直接地體采用角鋼(50*50*2500),水平接地體用熱鍍鋅扁鋼(40*4);項目場所運行后不便于動火,考慮到接地效果、維修和改造,個人傾向于第二種。請各位發表高見。
GB 50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范3.3.2 垂直接地體的間距不宜小于其長度的2倍。水平接地體的間距應符合設計規定。當無設計規定時不宜小于5m。避雷器除與主網連接,還會設置集中接地裝置,以前的工程都是一直線打3根垂直接地極(單根2.5長),間距3m,是否需要改成5m間距?或有另外的規范
下面的圖片來自GB50065,請教標注為紅色部分的雙層土壤是否為兩層土壤的電阻率不相同,且上層土壤的厚度為H?提前謝謝您的回復。
110/6kv變電站,防雷接地準備把垂直接地極排成環狀,然后利用扁鋼連接,想問一下:接地電阻是利用公式:Re=R/(η*n),還是用Re≈0.6σ/√A ,計算結果不一樣,兩者有什么區別?還有上述連接方式是環形連接帶嗎?謝謝了
交流電氣裝置的接地設計規范——附錄A 土壤中人工接地極工頻接地電阻的計算——有三種計算公式: A.0.1是計算均勻土壤中垂直接地極的接地電阻; A.0.2是計算均勻土壤中不同形狀水平接地極的接地電阻; A.0.3是均勻土壤中水平接地極為主邊緣閉合的復合接地極(接地網)的接地電阻; 這里的A.0.3指的就是水平接地體與垂直接地體結合的計算方法嗎?
地下層的風機房、水泵房、配電房都要把接地端子用扁鋼與底層基礎的接地網相連,假設地下有三層,地上有30層,每層都有機房,那哪些層機房接地由扁鋼從底層基礎接地網垂直引來,哪些由電纜PE線保護呢?為什么?
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
我們做了一個別墅的項目,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,帶鎧,沒有地線,只是把鎧接在PE母排上,我們不放心,又在這個建筑外砸了一組地線,與這個PE排想連,問題一:這樣做合理么?問題二:現在一有點問題,尤其是用電動工具,或用電較少的時候,我這一路共3級配電箱都不跳閘,只有變壓器底下那個漏電跳,請問是什么原因,和我砸的那根地線有關系么? 請教專家,不吝賜教?。?!
請教:在TN-C-S接地系統中,電源要在進線處做重復接地,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,這是為什么?求解!先謝啦!
今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,為0.0000*,當測試銅編織帶時,為200,總之遠遠大于4歐姆。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*。鋼管有無接地,還沒有查清。麻煩大家分析一下。
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的
20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的?
臥室墻角不垂直,要是裝修的話如何處理?客廳墻角不順直,要如何處理?
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?