請教大家,圖中所示,變壓器鐵芯引出線是否有問題?廠子里有兩臺一用一備630KVA變壓器,運行時感覺聲音異常,負載在60%左右,后來檢查變壓器,變壓器中性線與低壓電氣柜中地排與N排相連。
請教高手:高抗或變壓器的鐵芯和夾件的接地引出線在變壓器內出現互相放電的現象是什么原因啊?
求助, 為什么設置了標注,沒有文字引出線啊
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
如圖,引出線是各種角度,如何修改成統一的角度,比如60°。
各位大哥,大師傅,小弟一直為tn-c-s系統中進戶重復處接地的及pe線引出的做法比較困惑,看看等電位連接圖籍,進線先把零線接地,然后做spd,spd引出線再接地,下面還有個總等電位連接,其中總等電位連接板上引出一條pe線進配電箱接pe母排,從pe母排上引出各個回路的pe線。 兄弟不解的是pe線沒有直接和零線直接相連,看看別的教科書上說的,pe線是從零線上分出來的呀?再說了,很多建筑只有一條進線,只有一個接地極,spd要接地,零線要接地,總等單位連接要接地,這三個都要接到接地極上去,都是用扁鋼連接起來的嗎? 還有一點不解的是,局部等電位連接板上各個保護線和設備外殼相連,其中一條和建筑柱內鋼筋相連,那么請問,這個等電位連接板要不要和附近的和火線一起走的pe線相連??? 最后一個問題,進配電箱的有三根線,一根火線,一根零線,一根pe線,是不是需要在配電箱內設置pe母排,為下一級回路分出pe線??就是說有三個母派??
圖所示是2Y/2Y電動機雙速定子線組的引出線接線方法。按圖(a)連接是一種轉速,按圖(b)連接得到另一種轉速。
事故前:110kv主變蝶閥漏油,我們為了處理缺?,先停電然后放油,更換蝶閥,然后注油,最后送電 事故中:當時運行方式是 送電 然后進行熱備用,斷開51開關 當送上電,合上01 51開關,后 查看保護裝置,差流很小,所以就認為沒事 一切正常,后看到10kv低壓側電壓不對,a相電壓低,三相不平衡電壓高,具體數值忘了。當時斷開51開關,主變熱備用,故障就消失了,電壓也正常了。 后來我們懷疑是主變低壓側引出線到51開關 ,51開關到10kv母線有問題,最后檢查也沒有問題。然后就懷疑是變壓器內部有問題,油化驗色譜分析 也都正常,最后就打開變壓器檢查器身,看是否有明顯放電點。
請教各位高手如下問題:1.系統短路容量為300MVA,10/0.4KV、1600KVA變壓器低壓屏引出線之保護電器可選用的類型有()A. 分斷能力為30KA的塑殼斷路器 B. 分斷能力為50KA的塑殼斷路器 2.系統短路容量為300MVA,10/0.4KV、1000KVA變壓器低壓屏引出線之保護電器可選用的類型有()A. 分斷能力為30KA的塑殼斷路器 B. 分斷能力為50KA的塑殼斷路器
最近看王老的書,說中性線不能重復接地,不然中性線電流會通過并聯通路形成雜散電流,但PEN線可以重復接地。我就想PEN線包含得有N線,這也相當于中性線重復接地呀,這究竟是知怎么回事兒???
本人新手啊 ,剛入行。請教大家一個應該是比較簡單的問題?。航泳€圖端子排中會有留備用端子,但是應該怎么留,在哪些地方留呢?另外從圖紙如何看出是上進上出線還是下進下出線呢?求指教?。?!
我是參照ABB高壓柜的圖畫上去的,現在審圖的提出變壓器出線開關不能接在主回路上.我就郁悶了,這個要怎么答呀請大俠出手相救
有人認為將N 線重復接地后, 強制使N 線為零電位, 并用大地通路替代中斷的N 線作為返回電源的通路, 可避免發生燒毀設備事故。根據相量分析和計算可知這是不可能的。因為, N 線阻抗以若干毫歐計, 而大地通路阻抗卻以若干歐姆計,“斷零”后三相電壓依舊不平衡, 只是程度稍輕,并未解決問題,防止“斷零”應采用其它技術措施-------------我在相關電氣雜志上,看到一篇專門分析N線重復接地的問題,他認為相關國標是沒有硬性規定的我對上面一段話,不是很理解,有人能解釋一下么???我這里一直要求N重復接地的,他的話說,N線重復接地對三相電壓不平衡不起多大作用...???
請問零線是在yn接法中的,從變壓器直接引出,到用戶中t結進戶pe也是從變壓器引出嗎?需要在建筑附近重復接地嗎?pe線和零線是不是變壓器的出線中共用一條線?如果是共用一條線,是不是pe是在靠近建筑附近接地進戶?自學存在這些疑問,不對之處,請各位指教?。?!
現在的住宅小區內如采用TN-C-S形式,到各單體為三根相線加一根PEN線,而一般我們每棟樓的進線處均通過MEB做重復接地,如此這般PEN線豈不是多點接地?根據王老書里所講,雜散電流的危害豈不是無法避免?本人入行不久,學識有限,請諸位同行不吝賜教,謝謝
2x1600KVA,負荷率70%,無發電機進線ACB:框架In=3200A, 長延時Ir=0.8In(已大于計算電流),15s;短延時Isd=6Ir(已大于出線MCCB瞬時的1.3倍),0.4s;瞬時不考慮;接地故障Ig=0.6Ir(根據工業及民用配電設計手冊第十一章,此項計算不夠精通,忘各位專家指點),0.4s;分勵脫扣,失壓延時脫口(延時多久?望指點)母聯ACB:框架In=3200A, 長延時Ir=0.8In(已大于計算電流),15s;短延時不考慮;瞬時Ii=10Ir;接地故障Ig=0.6Ir(根據工業及民用配電設計手冊第十一章,此項計算不夠精通,忘各位專家指點),0.4s;分勵脫扣,失壓延時脫口(延時多久?望指點)出線MCCB:長延時Ir=0.8In(已大于計算電流),15s;短延時不考慮;瞬時Ii=10Ir;接地故障不考慮;分勵脫扣(非消防的重要負荷及非重要負荷)關于接地故障,希望多多指點?。≈x了
GCK上進上出一般N線放柜頂,但什么情況下饋電柜要做分支N排啊,是不是各地標準不一樣啊。
現有一農網改造項目,從配電室出來四芯電纜,上墻后和戶聯線(JKLYJ-185 ,U V W PEN四根)連接,請問在戶聯線盡頭處,PEN線是否要重復接地?
本帖最后由 北方郎 于 2015-10-22 08:55 編輯 電氣設計進線中預埋套管,預埋多大的、預埋幾根的根據是什么?為什么要預埋?