看過一張審過的圖紙,發現GGD柜有二十多路出線,不知為何?
如題:我想請教一下:GGD進線柜可以與GCS出線柜并排安裝嗎?GGD進線柜是以前已經做好了的,現在要加出線柜,設計院出的圖紙是GCS的,可以一起安裝嗎,還是要把出線柜也改成GGD的?
對于gcs等抽屜柜,一個抽屜是一個出現回路,每個抽屜有個模數,一個柜子有個最大安裝模數,根據抽屜的模數和最大安裝模數就可以得出每個柜子有多少個出線和需要多少柜子。比如:gcs是有0.5M 1M 1.5M 2M 4M,單個柜子容量是11M,最大可以安裝22個0.5M的抽屜(出22個回路),11個1M的抽屜(11個回路),2個4M的抽屜(2個回路)。=====================但是ggd是固定分隔的柜子,看了一些廠家的一次接線方案,饋電方案也是寫的單個回路的,那么每個柜子可以出多少線怎么算呢?我以前一直用抽屜柜,這次用固定分割的不大懂了。所以請教一下各位。
國家電網公司正在開展配網標準化建設工作。隨著典設的推廣應用, 設備的通用互換、擴建等成為新的問題,同時結構差異性較大,也為設備安全運 行、備品備件儲備等工作帶來困難。 為滿足不同廠家設備在一定范圍和一定時期的通用互換使用,提升開關柜設 備的運維便利性,國家電網公司運維檢修部組織中國電力科學研究院、運行單位、 制造企業、檢測機構等單位開展產品的一、二次接口、土建接口等標準化設計工 作,便于產品在運行過程中發生故障或抽檢發現某企業產品存在質量問題時,可 隨時更
我們做的GCS、GGD柜的圖片,手機拍的不是很清楚,請見諒
如題電纜從室外電纜溝引入低壓配電室的電纜溝下進線至MNS柜,再下出線至電纜溝引出電纜沿配電室的一個墻角的電纜橋架至各配電箱嗎?
碰見擴建的項目,增加一兩臺GGD柜 主要是電機控制回路,如果在前期電源柜和母排容量足夠的話,一般如何連接新增柜的母排,用電纜連接還是母排對接??,如果前期電源柜開關容量足夠,母排較小時,能否直接從前期電源柜開關出口用電纜引至增加柜的母排,大家一般采用什么方法,請賜教。
我用了一個PLM的進線柜,一個PLM的計量柜,一個補償柜,一個出線柜,這樣可以嗎?我們是個改造的工程,本來地下室是商鋪的一部分,現在改成游泳池的會所,甲方說超過100KW必須用GGD柜為什么,供電局只給一路電進來,謝謝
28柜的出線去那,我看他的饋線柜很多,電纜進來不就是斷路器然后計量柜,有很多面饋線柜,出線去那另外我現在在開關場,過年準備去供電局設計室,不過我沒什么基礎,怎么系統的學習?看什么書,謝謝,我準備考個,高壓電工進網證,有用嗎:lol :)
第一張是MNS的,第二張是GGD的,都摘自樣本。GGD的饋線加了隔離開關,而MNS沒有,是因為兩種柜型的內部結構不一樣所致嗎?具體是哪里不一樣導致的呢?
在工廠中見到2500KVA的變壓器,低壓用GGD柜,2500KVA的變壓器低壓3600A電流,GGD柜GGD-3的水平母線最大電流3150A,怎樣能匹配,問做柜子廠家說GGD改型,不理解,請高手指點一下!
XGN15-12環網柜的出線柜采用斷路器,按規范是否得在斷路器和母線銅排中間加個三工位隔離開關(綠色方圈內這個三工位隔離開關),如果得加,位置是不是放在這里,斷路器的出線端還要不要再加一個接地刀;還有就是進線柜需不需要接地刀,接地刀的位置是不是放在這里,進線柜是要上級的中置柜KYN28出線柜接來的。
請高手看看那種接法正確?我認為無功補償柜和出線柜同處等電位,先后沒大關系,但A圖被電力設計院工程師否定了,也沒說明原因!
我是參照ABB高壓柜的圖畫上去的,現在審圖的提出變壓器出線開關不能接在主回路上.我就郁悶了,這個要怎么答呀請大俠出手相救
大家好!本人是做成套業務的的,想知道怎樣計算電容柜及出線柜的選用數量?(GCS固定柜)比方說一般情況下,一個電容柜能補償多少kvar?(國產元件和進口元件分別是?)一個出線柜一般情況下能滿足多少安培的電流,數量的選擇還得考慮那幾個因素?謝謝大哥大姐賜教?。?!
我看過很多GCS柜廠家的樣本,土建安裝圖的饋線電纜溝都在柜的正下方,那在土建安裝的時候,先做好電纜溝,然后把柜子放在電纜溝上面, 那這樣柜子就把電纜溝擋的嚴嚴實實了,那出線電纜怎么放線呢,還有在運行后期如要檢修維護電纜怎么辦,望各位專家發表下意見
請問一下,GGD柜的這個方案可用于母線聯絡嗎?也就是用來作為兩個變壓器母線段的聯絡開關?
一臺GGD柜兩個HD13BX的刀開關,電流分別為400A,200A。昨日發生燃弧。請各位幫分析下原因。
公司有一個空調配電項目,電力設計院僅設計至空調主機、水泵、冷卻塔的設備電源出線開關,設備的控制啟動部分由用戶自行解決。但由于空間局限,現場不能按常規的電源出線開關分配柜-電纜-控制啟動柜布置?,F(xiàn)在公司想在低壓總進線柜GCK后,取消電源出線開關分配柜GCK,直接通過母線排與控制啟動柜GGD連接。不知是否可行?請各位大哥賜教。