1 平戰結合的防空地下室均應具備引接城市電力系統電源和戰時區域或內部電源的管線條件。2 所有穿過外墻、臨空墻、防護密閉隔墻、密閉隔墻的電纜(包括動力、照明、通信、網絡等)管線和預留備用管應進行防護密閉或密閉處理。管材應選用熱鍍鋅鋼管,密閉材料應采用熱鍍鋅鋼板。3 在各個防空地下室出入口及連接通道口的防護密閉門門框墻及密閉門門框墻上應預埋4~6根備用管,管徑為50~80mm,管材應采用熱鍍鋅鋼管,管壁厚度不小于2.5mm,并應符合防護密閉要求。4 當防空地下室電纜或導劲爿^多時,可采用沿電纜橋架敷設的方式,但電纜橋架不得直接穿過臨空墻、防護密閉隔墻和密閉隔墻,穿過時應改為穿熱鍍鋅鋼管敷設,并應符合防護密閉要求。
看地下人防電氣圖紙在網上找的資料,供大家學習。
1:密閉肋就是正方形的鋼板,干嘛要取名叫密閉肋嗎?何意?搞得這么噱頭讓新人不知道是什么東西?2:“口部電纜暗管” “連通口照明暗管” 是什么意思3:此三張圖是平面圖嗎?配管有疑問第一張圖是預埋管穿過梁第二張圖怎么預埋管在梁內部布管的,
圖紙簡介: 這是我們做過的比較大型的住宅小區。包括人防配電箱連接圖、人防單元戰時進排風機及三種通風方式控制原理圖、防爆波電纜井剖面圖等等 投稿網友: wang82128 上傳時間: 2014-01-14
建筑人防圖集,可以收藏一下
《建筑采光設計標準》GB-T 50033--2001.zip、第二冊通信線路工程預算定額的補充定額.zip、電氣符號含義.zip、電氣專業圖集號碼變更.zip、各國、地區電壓標準.zip、SIEMENS安裝規范手冊.pdf、安裝工程施工組織設計.doc、電氣照明裝置施工及驗收規范.doc、電氣裝置安裝工程施工及驗收規范.doc、工業與民用電力裝置的接地設計規范.doc、工業與民用電力裝置的接地設計規范.TXT,不知對大家伙有沒有用。
電纜由室外進入室內(地下室或電纜溝內),1、穿墻套管最小管徑允許多大?(強弱電都有)。2、套管間距是多少?請告知出處或者規范,謝謝!
在人防考試專業書上看到一句話“對于供電可靠性要求不高,符合容量較小的人防工程,可以使用單母線接線”,問題一:人防工程對供電的可靠性要求不是比較高嗎?那句話的供電要求不高怎么理解呢? 問題二:“符合容量較小”多大的負荷算是符合容量較小呢?請各位大俠指點迷津
本工程出戶套管,制作情況及安裝。
人防工程密閉套管預留預埋: 穿過人防護結構給水引入管,排水出戶管、通氣管、供油管、消防給水管,在其穿墻和樓板處應預埋防護密閉套管; 給水管,壓力排水管的密閉穿墻短管,采用壁厚大于3mm的熱鍍鋅鋼管,密閉翼環應采用10-12mm的鋼板制作,鋼板要平整,其翼高宜為30-50mm,密閉翼環與密閉穿墻短管的結合部位其焊縫區要求飽滿、均勻、嚴密。 密閉穿墻短管兩端的固定法蘭做法于密閉翼環做法相同,密閉穿墻短管兩端固定法蘭外側要與墻面在同一平面上; 密閉翼環應位于墻體厚度的中間,并應與周圍結構鋼筋焊牢,密閉穿墻短管的軸線應與所在墻面垂直。 見下圖:
預埋套管圖集
我這只有《建筑電氣設計圖集1-住宅·別墅·辦公樓》,不知道那位大哥有《建筑電氣設計圖集2》以及《建筑電氣設計圖集3》,找了好長一段時間,總是無功而返!現把《建筑電氣設計圖集1-住宅·別墅·辦公樓》上傳!
請教:人防剛性密閉套管和兩側防護剛性密閉套管,該套用什么定額?剛性密閉套管(04FS02-16)、兩側防護剛性密閉套管(04FS02-17)
請教:人防剛性密閉套管和兩側防護剛性密閉套管,該套用什么定額?剛性密閉套管(04FS02-16)、兩側防護剛性密閉套管(04FS02-17)
我現在在做一個人防地下室,這個人防是在小區空地的下面,是獨立人防.聽同學講做獨立人防有專門一本人防圖集,包括建筑結構電氣給排水各方面,請問這圖集的名稱叫什么?編號是多少?謝謝!
偶有一份交通信號電纜敷設工程的圖紙,關于過街檢查井的描述是這樣的:交通電纜過街檢查井 參照國標S231-28-6制作。請教各位大蝦,這是哪本圖集呀,電氣?給排水?還是。。。。。。
平戰結合人防的電氣專業是有人防院設計呢,還是可以分成一家公司設計平時功能,另一家設計戰時功能的配電?有沒有這方面的習慣作法呢?網上看到好多圖紙人防區域的電氣專業就沒有設計,不知道是怎么個回事?
廠房電氣全套圖集本工程按三類防雷考慮,沿屋頂支架及砼支墩明設避雷帶,用鍍鋅圓鋼作為接閃器,支持卡采用-25x4鍍鋅扁鋼。設計說明首層照明平面圖首層平面平面圖首層照明平面圖歡迎下載~~<