大家好,框架異型柱結構大家應該常見吧?我想討論框架異型柱最大配筋率到底為多少? 首先我門知道,截面為LT十字型或肢高/肢厚>4的柱為異型柱(JGJ149-2006),框架矩形柱為 截面長邊與短邊的邊長比不宜大于3。肢高/肢厚在5~8屬于短肢剪力墻. 規范里又有這樣的要求:柱全部縱向鋼筋配筋率抗震時不應大于5%<高規,6.4.4) 異性柱全部縱向鋼筋配筋率抗震時不應大于3%<JGJ149-2006-6.2.6) 這樣對于框架異型柱結構體系里的按照截面屬于框柱時,最大配筋率應該按照那條? 是否按框架柱配筋率呢?這樣對異型柱占絕大多數比例時按矩形柱高配筋率,顯然此矩柱形成薄弱柱,延性較差? 請問大家怎么處理的,希望大家提供寶貴意見!
我知道規范上規定框架梁的最大配筋率為2.5%。但我今天在構造手冊上P77看到,抗震結構的框架梁梁端最大配筋率與鋼筋的種類、抗震等級和混凝土強度有關,不知各位注意沒有?
最近工作中總是遇到最大配筋率的問題,查了下規范,都是對最小配筋率的規定,請教各位,抗震與非抗震的梁、板、柱的最大配筋率的規定??
我做一框剪結構,22層,頂層框架柱垂直剪力墻方向配筋由21層為22 cm2變?2cm2,框柱截面550x550,砼C35,須配置9根二級25的鋼筋,全截面配筋為13330cm2.未大于最大配筋率,若單排布置不滿足縱筋間距的要求,請教各位高人,如何處理?再請教,規范對最大配筋率是,縱筋的布置如何規定?感謝!
就理論上講,柱最大配筋率不超過5%,但是計算最大配筋率的時候,是按全截面還是核心區算呢?規范上有沒有說法?我看很多小程序直接按全截面,而梁都是扣掉保護層的,難道受彎構件和受壓構件在這一點上不同嗎?希望高手不吝賜教
高規6.3.2條第3款規定:梁端縱向受拉鋼筋的配筋率不應大于2.5%,而按照混凝土規范依據最大受壓區高度對于三級鋼,C30混凝土計算得到的縱向受拉鋼筋的配筋率為2.05%,各位在平時怎么處理?
小弟初出茅廬,最近一個工程,框架七層,八度區,一級抗震,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,請問這種情況正常嗎?是什么原因導致這種情況發生,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎?:):)
PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,取的是層高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,請指教
<高規>第6.3.2條規定 1,抗震設計時,計入受壓鋼筋作用的梁端截面混凝土受壓區高度與有效高度之比,一級不應大于0.25,二、三級不應大于0.35. 照如上規定,不同的抗震等級和不同的砼等級的框架梁縱向受力鋼筋的最大配筋率并不是按2.5%控制的,應該是有一個比這個值小好多的數值.該條是屬于強規,但我們實際工程設計中并沒有引起重視,工程設計軟件也沒有該項的控制選項. 請問工程設計的高手們,實際工程設計中是如何落實該項規定的?
一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?
有墻肢的框架柱,墻上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考慮配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 編輯 ]
按抗規7.1.2-5,短肢剪力墻縱向鋼筋配筋率比框架柱還高,請問不屬于短肢剪力墻結構中的個別短肢剪力墻要不要執行。謝謝。
框架柱的配筋某辦公樓,為五層混凝土框架,其柱配筋變化很大,不知原因,試舉兩例。1、柱KZ42層數 B×h 角筋 B邊一側中部筋 h邊一側中部筋-1 500×500 425 425 4251 500×500 425 425 4252 500×500 420 425 4253 500×500 420 425 4254 500×500 425 425 4255 400×500 420 425 4252、柱KZ48層數 B×h 角筋 B邊一側中部筋 h邊一側中部筋-1 500×500 425 220 2201 500×500 425 425 2202 400×500 425 420 2203 400×500 425 420 2204 400×500 428 328+225 3205 400×500 425 225 220說明:1、這兩
我有個問題想請教一下,框架柱斷面為1000×1000mm、柱間凈跨為7400m,框架梁下口鋼筋為2425 4/10/10,砼標號C50,抗震等級為二級,錨固長度Lae=38d=950mm,鋼筋長度等于950+7400+950=9300mm,使用9000mm長原材料焊接或直螺紋連接300mm短鋼筋頭,接頭率50%,接頭位置在柱梁核心區內(錨固區內)是否可行?如果可行,依據什么條文?
磚混住宅,在頂層由于建筑需要,形成了如圖結構形式,這個GZ1是不是形成框架柱了,請問要怎么處理?。縖 本帖最后由 yyb1130 于 2011-10-28 13:42 編輯 ]
柱子鋼筋綁扎搭接長度 錨固35d時候應該乘上 搭接系數嗎??
框架柱的角筋是怎樣手算的有以下計算書,但是不知道角筋是怎么來的:就是這行:“1.7 截面計算配筋面積 截面角筋面積為 Asctotal = 615.75 mm2”設計信息材料 混凝土 : C30 fc = 14.30N/mm2 ft = 1.43N/mm2 縱 筋 : HRB400 fy = 360.00N/mm2 Es = 2.0?105N/mm2 箍 筋 : HPB300 fyv = 270.00N/mm2 箍筋間距 100.0mm設計信息 構件類型 : 27 - 底層柱, 框架柱 計算長度 : l0x = 4000.0 mm, l0y = 4000.0 mm 重要性系數 : ?0 = 1.0 構件分項系數 : ?Rd = 1.0截面位置 : 頂部截面一. 截面信息 1. 設計內力 軸力,彎矩設計值 : Nmy = 22.7kN (受壓
框架柱的箍筋加密區到底是如何定位的呢,11G101-1圖集第58頁為何沒有標明,真的很納悶,現在所在項目抗震等級為3級,地下一層,框架結構,想請教各位前輩,指點迷津?。。?有人說是1/6柱凈高,也有人說是1/3柱凈高,圖集中提到的嵌固部位到底如何理解呢~是不是地下室頂面就是傳說中的嵌固部位呢~~
單從理論上來說,如果控制梁的受壓區高度在2as‘到0.35h0之間,并保證受壓區鋼筋的量,是否可以實現雙筋梁的梁底鋼筋量無上限,即不存在最大配筋率的問題?