本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-11 22:06 編輯 二次結構構造柱的模板加固有開3口的T字型,甚至開4口的十字型,陰陽角模板加固該怎樣加固。 我大哥說只能在砌體上打洞用步步緊扣死。求大神說說你們項目是怎樣加固的。求最規范的和性價比最高的。
砌體規范8.2.9 第三條 組合磚墻砌體結構房屋,應在縱橫墻交接處、墻端部和較大洞口的洞邊設置構造柱,其間距不宜大于4m。各層洞口宜設置在相應位置,并宜上下對齊;砌體規范10.2.4 表10.2. 4 磚砌體房屋構造柱設置要求 房 屋 層 數 設 置 部 位 6度 7度 8度 9度 ≤五 ≤四 ≤三 樓、電梯間四角,樓梯斜梯段上下端對應的墻體處;外墻四角和對應轉角;錯層部位橫墻與外縱墻交接處;大房間內外墻交接處;
砌體結構的構造柱,一定要從底層通到上?而不能做成懸挑梁上或樓板上設置構造柱?如下圖示:
因為小編認識的一位蘇州的何老板那邊,說是想要加快施工進度,有朋友建議說是可以使用這個二次構造柱泵,進行澆筑施工。這個二次構造柱泵一小時可以輸送好幾立方的混凝土骨料,對于輸送澆筑來說,這個結構泵,還是很適合使用的。不過因為何老板那邊施工的地方是高級別墅區,所以在后期驗收的時候,開發商那邊要求是很嚴格的,要是使用這個結構泵進行澆筑施工,還要看看這個結構泵具體的施工效果情況才能決定。 所以小編給何老板那邊推薦了一個施工現場,現場那邊之前就是使用二次構造柱泵,進行澆筑的結構柱,目前這些結構柱都是已經凝固定型好了,模板都是已經拆除了,可以直接看到這個二次構造柱泵澆筑的效果情況,何老板那邊仔細的看過這些結構柱之后,確實是很滿意的,結構柱表面光滑,都是一次性澆筑成型,沒有二次修補,并且結構柱
磚混結構的7層小樓,構造柱與圈梁是柱包梁還是梁包柱1——6層與7層頂板有什么不同嗎?我們這里監理說頂層要和基礎一樣梁包柱?不明白,希望有高手給解釋下?。?!
老師您好!想問一下小區的圍墻原來高2米多差不多3米,180厚的MU10磚墻,現在要把墻的兩邊都砌平,把構造柱藏在墻體里面,與墻同寬。那構造柱的結構配筋有什么要求?
本帖最后由 lybtian 于 2017-8-27 01:58 編輯 5層樓民宅,首層3.6米,2-5樓3.3米8.2米×15.3米,共12個承臺,柱間距3-5米,現在有5個承臺發筋為:鋼筋直徑16×6,柱界面400×240,其余其他發筋為:400×400,18×8如圖。本來設計是磚混結構,后因為做了：樁槐?0cm 深3.5米承臺130×130×40cm,沒有做條形基礎,故考慮改框架結構,但是有5個承臺截面與配筋不足,如何解決?1. 配筋不足通過植筋來滿足?植入承臺30cm還是植入樁基10cm,也就是植入50cm?2. 框架柱鋼筋直徑16太小,直接用直徑22來綁扎?如何綁扎?3. 樁基與柱子鋼筋偏離200-250mm4. 樁基的鋼筋伸出承臺部分如何處理?
圖紙要求門洞旁邊要設置抱框、轉角的地方要設置構造柱,如圖所示,應該設置一個大的構造柱,還是設置一個抱框和一個構造柱,有啥依據? ???
各位專家: 我有個問題請教一下各位,比如磚混結構中構造柱的設置,以素混凝土條形基礎上是磚基礎然后是地圈梁,構造柱的錨固,施工圖上沒有明確說明是錨固在素混凝土里面,還是錨固在地圈梁里面,在結構設計上有什么要求,請各位專家給以指導。謝謝!
最新的混凝土異型柱結構構造國標圖集 1/2
幫我看看構造柱設置是否過密?哪些地方可以取消構造柱?這是建筑圖。
關于自己以前所以獲得問題。徹底解決、此文轉摘。感謝原作者。A.《建筑抗震設計規范GB50011》答疑摘錄中國建筑科學研究院 王亞勇 戴國瑩編若多層砌體房屋中設置了鋼筋混凝土構造柱和圈梁,當構造柱與圈梁邊緣對齊時,施工時哪部分的鋼筋放置在最外側?對于鋼筋混凝土框架結構,當框架柱和框架梁邊緣對齊時,一般將柱主筋放置在外側,梁縱向鋼筋緊貼柱主筋的內側穿過。而對于多層砌 體房屋,為了使圈套梁充分發揮其對結構構件的約束作用,當構造柱與圈梁邊緣對齊時,一般將圈套梁的縱向鋼筋放置在最外側,構造柱 主筋從圈梁縱向鋼筋的內側穿過。B.梁包柱。構造柱的鋼筋錨固有這樣的規定:上下錨入梁內要保證一定的長度,這個長度就是圖紙要求的錨固長度。構造柱的作用主要是加強建筑物的剛度,不是承載構件。邢臺地震后,構造柱的采用在我國得到了很大的推廣。C.中國建筑工業出版社的施工工藝標準上有這么一條:圈梁和構造柱交叉處,圈梁鋼筋宜放在構造受力鋼筋內側。重點就是一個“宜”字。D.柱穿梁,即梁
求助。。。。。。磚混結構中連梁下的柱子是構造柱還是框架柱呢?構造柱的話是不是配筋要加大啊??連梁應該按照主梁布置嗎?建完模去哪個模塊計算梁呢?求助。。。。。。。。。。
有位南陽的劉老板自己本身是有一臺大型的二次構造柱泵的,當時訂購的時候,就是為了澆筑廠房地坪的,當時使用的是很不錯的,但是目前這個工程已經施工完成了,后期也是在找其他的工程在施工的。不過劉老板那邊對于自己的這個大型的二次構造柱泵,也是有些擔心,不知道這個大型的結構泵,要是后面需要澆筑結構柱的話,那么是否可以進行澆筑施工的。 這個大型的二次構造柱泵,小編詳細的了解之后,發現這個二次構造柱泵,是澆筑3厘米以內的混凝土骨料,揚程高度是在60米以內都可以澆筑的,而且每小時澆筑的混凝土骨料基本上在十幾立方米到二十立方米以內的數量,總的來說還是效率很高的。還有一點,就是這個大型的結構泵,目前才使用了半年的時間,還是很新的。不過后面要是想要澆筑結構柱的的時候,這個混凝土輸送的速度還是不要太快,
有位朋友那邊之前是有一臺大型的二次構造柱泵,是兩年前施工購買的,之前的工程已經處理好了,目前新接了一個澆筑廠房結構柱的工程,有工人說朋友那邊的這個二次構造柱泵,并不能澆筑結構柱,可能需要重新訂購一臺稍微小型一些的結構泵,進行澆筑,但是朋友那邊一方面是覺得應該沒有問題,并且也不太想在多花錢訂購,所以想要詢問一下小編,想要看看這個大型的結構泵是否可以使用。 小編這里是先了解了朋友那邊的大型的二次構造柱泵,具體的施工速度,一小時是可以澆筑30立方米的,并且點擊功率是達到二十幾千瓦的,功率很大,效率也是非常高的。小編也是了解了一下這個廠房的具體情況,這個廠房的結構柱,基本上都是一根柱子大概有十立方米左右的體積,對于這樣的結構柱來說,使用這個大型的二次構造柱泵,進行澆筑施工,速度有些太快
論文簡介:磚混結構由于材料來源廣泛,施工工藝簡單、施工快,具有良好的耐火性、耐久性和隔聲、隔音等優點在我國仍被廣泛采用,特別是在中小城市的民用及公共建 投稿網友:xiaozhu_pipi123 上傳時間: 2013-08-05
現在手里有個工程,六層住宅樓,是磚混結構(不是框架結構),底層架空層2.2米高,五層標準層+躍層。最底層為車庫,在進戶門與走廊處設一構造柱240*240mm,配置4根d12二級鋼筋,一邊與墻體連接,3邊獨立(見照片)。 現在想請教各位大俠,這樣的構造柱能否承受以上六層加屋面的荷載???會不會有安全隱患???我看了比較不放心,所以特來提請大家討論,還請各位不吝賜教,小弟不勝感激。
在抗震規范中,7度是沒有2層砌體結構的構造柱布置要求,是否說明不需要設置構造柱?圈梁滿足構造要求即可?本建筑采用預制樓板,由于跨度太大,是否需要在中間加梁,這樣的梁要滿足什么要求?
磚混結構女兒墻構造柱設置間距是多少,4米,還是多少,記不清了,出在哪本規范 ,謝謝大俠們
墻長大于5米時,墻頂與梁(板)宜有鋼筋拉接(98ZG003中同時說明----當頂部拉結施工有困難時,可在砌體填充墻中設置構造柱,間距<=5米); 當墻長大于層高2倍時,宜設構造柱; 墻高超過4米時,半高或門洞上皮宜設置與柱連接且沿墻長貫通的混凝土現澆帶. 另外,在砌體構造規范中還有以下幾種情況需設構造柱: 1,墻體轉角; 2,砌體丁字接關處; 3,通窗或者連窗的兩側; 1 圈梁 圈梁是沿建筑物外墻四周及部分或全部內墻設置的水平、連續、封閉的梁。 1.1圈梁的作用 1.1.1增強砌體房屋整體剛度,承受墻體中由于地基不均勻沉降等因素引起的彎曲應力,在一定程度上防止和減輕墻體裂縫的出現,防止縱墻外閃倒塌。 1.1.2提高建筑物的整體性,圈梁和構造柱連接形成縱向和橫向構造框架,加強縱、橫墻的聯系,限制墻體尤其是外縱墻山墻在平面外的變形,提高砌體結構的抗壓和抗剪強度,抵抗震動荷載和傳遞水平荷載。 1.