1、某框架屋面結構(屋面面積約522m2)框架梁尺寸、鋼筋設計附圖所示,框架梁單跨長度約15.3m,L7共10跨,KL10共4跨,跨間2.7m,軸線距離8.1m。 2、某施工單位在上述部位鋼筋施工時按照附圖折梁鋼筋設計施工,是否可行?有什么后果?
框架梁(非轉換梁)高1.5米,綁好梁鋼筋后,第一次澆注混凝土至樓板底以下200mm,第二次再澆注剩下的200梁和樓板。請問這種施工方法有規范依據嗎?
問題補充:如圖為YKL-104的信息,1.像這種預制框架梁鋼筋怎么計算?上部下部鋼筋是同平常普通梁一樣的計算嗎?還是如圖2一樣通長筋是彎的。2,如圖2中的沒間隔一小段距離就有一個反彎點這個是計算通長筋用的嗎?那箍筋怎么計算?3.圖3中水平方向的“參見結構平面圖”的長度為4200,豎直方向的為1200,類似與這種梁可以直接在鋼筋軟件里面輸入嗎?4.預制框架梁相對于普通梁需要多套哪些定額?這個以前沒遇到過,請懂的老師解答下!
梁的跨度有六米長,因為磚墻在框架梁的一側不在框架梁的中間,水電師傅沒有注意在磚墻的一側往下磚排水孔,結果把框架梁一側的鋼筋轉斷了,原來有3根18的上部鋼筋,現在只剩下中間和另外一側的兩根鋼筋。施工隊建議把混凝土鑿開,用鋼筋焊接上,不知道這樣有沒有作用,而且鋼筋斷開的位置靠近稱重柱端,感覺不保險,而且附近也沒有加固公司,嚇得睡不著覺了 求各位幫忙看看有沒有好的解決方案
小弟去教底,碰到一個問題,框架梁三排鋼筋如何斷開,在03G101-1上只有兩排鋼筋分別斷開的圖列,可是如果是三排鋼筋,那第三排鋼筋如何斷開?請大家給予指點!!
澆筑混凝土時,上層砼沒有及時覆蓋下層砼,下層砼終凝后,上層砼才開始澆筑,致使出現冷縫。這樣的冷縫,對結構有沒有問題?上邊是動載。若這樣都沒有問題,那規范都是瞎編了?澆筑砼時,怎樣做都可以了!請大家多多指教。
本帖最后由 一介書生第二 于 2013-12-25 22:37 編輯 請問大神,框架柱800,框架梁25的鋼筋,直錨是720,那框梁端部錨固直錨就可以了吧。但施工現場基本都是不管柱尺寸多大,都會選擇彎錨。還有次梁的遇到截面大的框梁,直錨也可以滿足,但也都是選擇彎錨。我想問一下,這種情況下直錨可以嗎?麻煩再講講鋼筋在砼里錨固受力分析。謝謝大神了。
雙跨框架梁鋼筋計算的主要內容有上部通長筋、下部通長筋、中間支座負筋、受扭縱向鋼筋、下部鋼筋。
我所在工程地下室框架梁,梁尺寸為500*800,設有三排鋼筋:6根25/6根25/4根25。請問第三排鋼筋長度該是多少或有其他解決辦法?先謝了!
關于框架梁的上部鋼筋的一個疑問框架梁的上部鋼筋,支座處用大直徑的鋼筋,中間用小直徑12MM的鋼筋(兩根角筋),然后按受力鋼筋的搭接長度來搭接。這種做法是否和規范中的“通長”不符?
關于框架梁底部鋼筋的連接位置:‘08G101-5第56頁上寫到:“在支座外1/3L范圍內,并要求避開箍筋加密區“,比如:有一地下車庫梁跨5500,梁高1000,1/3L=1833,加密區長度是1.5h=1500,那樣連接接頭就錯不開了(采用機械連接的話),,肯定有的接頭在加梁端加密區,有的在梁跨中,(可上述都是非連接區),困惑中。
本帖最后由 sunjinpei 于 2014-1-21 11:19 編輯 抗震規范中6.3.3.3條中,框架梁縱向拉鋼筋配筋率怎么計算。
問大家一個業余的問題,關于混凝土規范中的“框架梁”和“梁”,很多條文明確提的是“框架梁”,有的條文提的是“梁”,是不是“梁”包括“框架梁”和“次梁”,但是次梁是不抗震的,與涉及“梁”的條文中的內容又有點對不上,那問題來了,“梁”是專指的“框架梁”而不包括“次梁”嗎? 第九章的內容是沒有抗震要求的一般規定,這一章基本是“梁”的提法,但是第十一章的內容中多數是提的“框架梁”,也就是需要考慮抗震要求的,但是也有條文提的是“梁”,求大神們賜教解惑!
1. 錨桿框架梁防護 1.1.錨桿框架梁概況 (1) 結構組成:坡面
1、“非框架梁L配筋構造”中,邊支座上筋錨固 給出直錨≥0.4la、彎錨長度15d,如果兩者長度相加達不到錨固長度,是應該按該構造做法還是應按錨固長度進行鋼筋下料?邊 支座負筋直錨長度達不到0.4la時(如支座240寬梁負筋為Φ20),該如何處理? 2、本地區屬于8度抗震設防地區,而該兩頁中所注錨固長度均為la,本地區應按la還是lae考慮?3、XL梁端設計單位出圖時下筋均向上彎錨,是否有必要,p66頁中構造沒有向上彎錨。4、“非框架梁L配筋構造”中邊支座下筋伸入支座二級鋼12d,而設計院出圖一般均畫成彎錨,是否有必要(個人認為沒有什么必要 )?歡迎大家討論。
當柱兩邊框架梁按計算配筋不一樣時,按03g101的做法,將大的一側鋼筋伸過支座,在1/4或1/3處截斷是不是顯得太浪費,按混規10.2.3條截斷是不是更合理[ 本帖最后由 tkwy 于 2008-10-7 16:31 編輯 ]
請教此非框架梁L8的鋼筋該如何下料?直徑20和直徑22的鋼筋搭接如何處理,是否按03G101-1 P65的L配筋構造做,取150mm,需要焊接不?哪位朋友指點下?謝了
框架梁與剪力墻梁的鋼筋重合,該如何綁扎啊.我們工程遇到的情況是,樓層的框架梁和剪力墻連梁在同一垂直水平面上,而且框架梁和連梁的頂標高一樣。是設計有誤嗎?[ 本帖最后由 wyxzlj1314 于 2009-10-16 13:29 編輯 ]
請問下,框架結構,有3個柱子,框架梁的底部有3根鋼筋,梁的總長有10米,這樣的話,鋼筋的搭接位置全部在中間支座可以嗎?還是需要錯開搭接?
之前一直沒有弄清楚架立鋼筋與通常鋼筋區別,今天想了一下,有什么不對的地方請高手指教。比如一根寬度為400(大于350)的梁,按要求來說需要4只箍,而計算出來的鋼筋只需要2根(鋼筋通長),這時候就需要2根架立鋼筋,同樣,如果是計算出來需要3根鋼筋(鋼筋通常),那么還需要1根架立鋼筋。不知道這樣的理解對不對?