一、鋼梁截面尺寸的選擇
鋼框架中的柱有最小截面尺寸嗎有人說“鋼柱最小截面尺寸不宜小于250*250”,請問這是出自哪本哪條規范。謝謝!
希望高手能給予指點。
各位大神,我這是一個框架結構屋蓋,跨度有點大,用井字梁合理嗎。
以前沒注意,審查圖紙的也沒提,若箍筋加密區間距取100,那么一級框架梁最小縱筋嚴格的說應為18。按照高規表6.3.2.2箍筋加密區最大間距要求,一級為,hb/4,6d,100的最小值,那么縱向鋼筋用16時箍筋加密區間距應為6*16=96,所以箍筋加密區間距取100時,那么一級框架梁最小縱筋嚴格的說應為18,因為我們幾乎很少用小?00的加密區間距,所以用一級用16的鋼筋時容易忽略。這是我們院的總工審核時提的問題,不知道大家平時怎么做的。
《全國民用建筑工程設計技術措施2009》(結構體系)和《建筑抗震設計規范》(2010報批稿)中均規定,一、二、三級且二層以上框架柱截面寬度和高度不宜小于400,請大這討論,現在大家設計多層框架結構柱最小截面都取多少?[ 本帖最后由 changyx 于 2010-8-9 21:31 編輯 ]
本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-21 20:31 編輯 型鋼混框梁面寬,不與小于百乘三。面高寬比宜小四,大不利扭形亦單。 【注釋】百乘三:300mm。面:框梁截面。形亦單:截面的形狀也顯得很薄弱。不利側向穩定。參見JGJ138-2001《型鋼混凝土組合結構技術規程》5.4.1及5.4.1條文說明2017.2.21
如題,本人作畢業設計,5層框架辦公樓,采用24墻,我自己采用了200寛的框架梁,但現在聽別人說框架梁主梁最小要250,我查了規范,沒有查到相關規定,不只200mm是否可???請各位幫忙。
如題,本人作畢業設計,5層框架辦公樓,采用24墻,我自己采用了200寛的框架梁,但現在聽別人說框架梁主梁最小要250,我查了規范,沒有查到相關規定,不只200mm是否可???請各位幫忙。
最近做了一個鋼框架棧橋,3m寬,跨度13m,用的是H400X200型鋼,強度穩定性撓度(1/400)均滿足規范要求,應力比0.7以內,但是審圖單位堅持要把梁截面高度改成跨度的1/24,個人覺得沒必要,這個工程的使用年限也就10年,純粹浪費鋼材。不知大家怎么看待這個問題?
我是一名大四的學生,正在進行畢業設計,題目是六層框架結構教學樓,在布置梁截面尺寸時有個問題不知道怎么弄,下面是柱網布置圖(老師給的)很不規則,抗震設防烈度8度。請教一下圖中的兩根走道梁(B、C梁)怎么布置?截面尺寸多少就行了?
型鋼混梁截面寬,不宜小于百乘三。 便于施工利澆筑,結設對此當深諳。 【注釋】型鋼混梁:型鋼混凝土框架梁。百呈三:300mm。 結設:結構設計。
屋面框架梁按照11G圖集中采用梁錨入柱內1.7Lae,請教各位為什么要這么做呢,如果按照普通梁的構造做屋面框架梁的話,會怎么樣呢?
梁的跨度有六米長,因為磚墻在框架梁的一側不在框架梁的中間,水電師傅沒有注意在磚墻的一側往下磚排水孔,結果把框架梁一側的鋼筋轉斷了,原來有3根18的上部鋼筋,現在只剩下中間和另外一側的兩根鋼筋。施工隊建議把混凝土鑿開,用鋼筋焊接上,不知道這樣有沒有作用,而且鋼筋斷開的位置靠近稱重柱端,感覺不保險,而且附近也沒有加固公司,嚇得睡不著覺了 求各位幫忙看看有沒有好的解決方案
首先有個概念需解釋一下,框架梁也好,次梁也好,連梁也好,最大的區別體現在地震時水平抗震力從一個豎向抗側構件到另一個豎向抗側構件的傳遞模式上的區別: 1. 兩端與柱相接----框架梁??蚣芰旱膬啥硕际枪探Y(jié),可以在水平地震荷載下傳遞剪力,框架梁的水平地震荷載下的剪力是二端大,中間為0,故框架梁有箍筋加密區,中間部分箍筋不用加密。 2. 兩端與主梁相接----次梁。次梁的兩端都是鉸接,次梁相接的不是豎向抗側構件,因此不傳遞水平地震荷載下的剪力。所以次梁不用設置箍筋加密區。 3. 兩端都和剪力墻水平相接----這種情況分2種(按《高規》JGJ3-2002中7.1.8條規定): a)跨高比<5,且剪力墻長度能滿足梁
問題補充:如圖為YKL-104的信息,1.像這種預制框架梁鋼筋怎么計算?上部下部鋼筋是同平常普通梁一樣的計算嗎?還是如圖2一樣通長筋是彎的。2,如圖2中的沒間隔一小段距離就有一個反彎點這個是計算通長筋用的嗎?那箍筋怎么計算?3.圖3中水平方向的“參見結構平面圖”的長度為4200,豎直方向的為1200,類似與這種梁可以直接在鋼筋軟件里面輸入嗎?4.預制框架梁相對于普通梁需要多套哪些定額?這個以前沒遇到過,請懂的老師解答下!
框架梁(非轉換梁)高1.5米,綁好梁鋼筋后,第一次澆注混凝土至樓板底以下200mm,第二次再澆注剩下的200梁和樓板。請問這種施工方法有規范依據嗎?
本人初步接觸加固項目,目前在計算著一個改造項目,發現很多梁柱都超筋了。框架梁底可以加高可以包鋼,但梁支座負筋怎么加呢?有些是邊支座,有些是中間支座,處理有什么區別?
如圖中所示,剪扭超了,要如何調整啊
框架梁最小截面尺寸
框架梁最小截面尺寸專題,為您提供框架梁最小截面尺寸相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架梁最小截面尺寸 相關的專業交流討論,更多框架梁最小截面尺寸相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題