由于基礎深度不同,底層框架柱有長短,我在建摸的時候已經調整了柱底標高,模型里能看出柱已經有長短了,但是到SATWE里出圖計算的時候,它還是按默認的層高輸出,底層柱還是一樣長了,望哪個高手幫忙解決下這個問題呀,先謝過了!!!
本帖最后由 wcys521 于 2015-6-10 11:52 編輯 規范中規定框架柱底層柱腳彎矩設計值應乘以增大系數1.25。請問用pkpm計算、配筋時,程序是否考慮了這個系數?還是我們要根據pkpm的結構人為加大底柱的配筋?求各位大俠指點,謝謝。
對于框架-剪力墻結構,如果框架承擔的地震傾覆力矩大于百分之五十的時候,框架底層柱底彎矩是不是要乘以彎矩增大系數?而當框架承擔的彎矩小于百分之五十的情況下,框架底層柱底彎矩不需要乘以增大系數?大家對于這點是怎么理解的?
《施書》2013版第1144頁,例8.3.25:題目中給出軸壓比小于0.15適用《高規》6.2.1條,角柱上端考慮彎矩增大后的設計值是Mt=104.8,柱下端給出永久荷載、活荷載、地震作用標準值為1.5,0.6,115,施書中是按照6.2.2條彎矩增大1.5,疑問在于之后的計算。我的理解是按照6.2.4條應該對角柱彎矩設計值進行1.1倍的增大,然后用角柱增大后的值求出底層角柱剪力設計值,然后利用6.2.4條對角柱剪力值乘以1.1增大。但是施書中,只是對最后的剪力設計值進行角柱增大,但對前面的彎矩值沒有進行角柱增大。這個不知道該怎么理解?
小弟初出茅廬,最近一個工程,框架七層,八度區,一級抗震,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,請問這種情況正常嗎?是什么原因導致這種情況發生,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎?:):)
PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,取的是層高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,請指教
底層框架柱底部固結點應從基礎頂面算起,pkpm軟件計算時大家是建模時將層高加大,還是進行桿件長度系數修正,歡迎大家討論。
一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?
有墻肢的框架柱,墻上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考慮配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 編輯 ]
請教各位,11G101-1中P57中,關于“抗震KZ縱向鋼筋連接構造”,1、首層的非連接區的≥Hn/3 請問這條要求的出處在什么地方,或者這條要求的出發點是什么? 圖集中說明“Hn為所在樓層的柱凈高”,如果底層樓層高10m,但在中部5m處雙向都設有1道框架梁,此時Hn取10m,還是 5m?2、關于框架梁預留插筋,那么應該同樣存在一個“非連接區長度”,這個長度怎么?。?/p>
根據《抗規》6.2.3條:一二三四級框架結構底層,柱下端截面組合的彎矩設計值,應分別乘以增大系數1.7,,15,1.3,1.2. 選中荷載參數后的增大1.2倍后 <
求大神們支支招,目前一個工程,由于一些原因獨立基礎埋深10M,上部是異性柱,由于埋深太深,首層一下采用方柱(包住異性柱),但是這樣柱的高度也有9.5M左右,這樣做的原因是為了保證柱子不失穩,但是實際上我們該怎么判斷框架柱是否失穩?PKPM里面能查詢嗎?求指導,急急急急!~!~!
為什么我框架柱長細比總是超限,PK提示:長細比超限,Rmd=49.93>Rmd-max=49.52,長細比超限,Rmd=64.15>Rmd-max=49.52。這是一個七層的框架結構,首層高度4米,以上層高3.3米。(抗震8度區)問題出來了:1、這個49.52怎么這么小?。?、這個49.52怎么計算出來的?3、為什么同時一層有的柱子超限,有的柱子不超限?這個問題困擾死了,求高手指教啊。
本帖最后由 poty 于 2016-4-15 12:41 編輯 由于受基地尺寸的影響,兩個柱子不在一條軸線上,不知道這樣布置合理不?黃色圓圈區域里的兩個柱子。
求助,82年的老房子,梁下柱頂上因為职安裝卷閘門,在差不多的位置上打了12.13個膨脹螺絲孔,每個孔12或者14直徑,長度100的孔。300*300的角柱,6層樓,跨3.3米*5.2米,首層高4.4米,我在首層,樓上全部是紅磚墻。80年代應該都是用c20混凝土的吧?現在有點擔心,畢竟要在里面工作。會不會倒塌啊,如果承載力不夠會反映在什么地方出現裂縫或者其他損壞。有懂的人嗎?感謝!
在結構設計中,對于上柱比下柱鋼筋配筋率加大,在理論有什么樣的依據嗎?對于框架柱的配筋,如一個長為76米寬為14米,開間尺寸為6.9米的框架結構,對于邊柱的配筋哪個方向的筋應該粗一些,即平行長軸的方向筋粗,還是平行于短軸方向的筋粗一些,在設計時要主要考慮幾個方面對于他的影響.
高層框架底層需要拉梁嗎?標準圖籍上提到基礎埋深較大時底層設置拉梁,但是說的是對于多層框架,不知道,對于高層的,框架結構,基礎埋深較大,在模型計算方面有沒有這方面的要求呢???
請教誰知道關于框架的一層柱子的抗側移剛度小于二層柱子的70%該怎么辦,我的二層柱子高3.6米,一層的層高4.2米,再加上室內外高差0.75米和基礎上高2.1米,那么一層的柱子高就是6.05米.結果算出來抗側移剛度就太小了.哪位大蝦可以指點指點